BID = 584993
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die Frage war eher rhetorisch.
Interessanter ist die Frage, warum Du in Deinem Alter den Unterschied zwischen "wollen" und "müssen" noch nicht kennst...
Also:
Besorge Dir die aktuellen TAB des örtlich zuständigen VNB. Dort steht drin, wo die PEN-Aufteilung vorzunehmen ist (oder, ob die Anlage möglicherweise auf TT umzurüsten ist)!
Falls TN-C-S weiter zulässig, sollte man die PEn-Aufteilung so früh wie möglich vornehmen.
Technisch am besten also im HAK. Bei bestehenden HAK ist das jedoch nicht immer möglich. Dann bietet sich der untere Zähleranschlußraum an.
Wobei in den TAB steht, ob ein 4-polige Sammelschienensystem zulässig ist oder es ein 5-poliges sein muß.
|