Autor |
Frage zum Zählerplatz in einem Einfamilienhaus |
|
|
|
|
BID = 584926
daywalker2020 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
|
Ich installiere mein Einfamilienhaus. Jetzt habe ich den Zählerplatz erneuert mit einem schönen Hager Schrank. Vorher war da so ne olle Holzkiste.Meine Frage ist ob ich trotzdem einen Zählerantrag machen muss weil ja schließlich der Zähler ja schon da ist oder ich einfach nur ne Plombe von meinem Versorger brauche???
Die andere frage ist ich komme untem mit einem 4 mal auf die Stromschiene an darf ich ab da den PEN trennen??
Danke im vorraus |
|
BID = 584960
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
|
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...natürlich muss ein beim VNB eingetragener Elektriker eine Fertigmeldung schreiben
und die Anlage muss abgenommen werden
...und im Vorzählerbereich darfste auch nix einfach so machen
das muss so gemacht werden wie es in der "Planungshilfe" von deinem VNB geschrieben steht
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 584962
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hoffentlich "haut" Dir der VNB kräftig auf die Finger!
Also Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verdacht auf Stromdiebstahl.
Auch ne Stromsperre bis zur Vorlage der Fertigmeldung eines eingetragenen Fachbetriebs kann helfen, derartig Frechheiten in die Schranken zu weisen.
Man faßt es nicht...
Trotzdem:
Willkommen im Forum.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 584966
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...ich will gar nicht wissen ob, und wenn ja, wie er die Stromschienen freigeschaltet hat
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 584967
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Daydreamer wäre passender!
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 584974
daywalker2020 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Die Stromschiene habe ich mit einem NH Griff freigeschaltet. Danke für den netten Empfang hier beim nächsten mal vielleicht Sachlich bleiben!!
|
BID = 584978
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Was war denn daran unsachlich???
Wer hat Dir die Genehmigung erteilt, die Plombe am HAK zu entfernen?
Woher weißt Du, daß eine vieradrige Hauptleitung dort neu zulässig ist?
Und welche Netzform liegt überhaupt vor?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Feb 2009 20:45 ]
|
BID = 584979
daywalker2020 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Zitat :
| Hoffentlich "haut" Dir der VNB kräftig auf die Finger!
Also Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verdacht auf Stromdiebstahl.
Auch ne Stromsperre bis zur Vorlage der Fertigmeldung eines eingetragenen Fachbetriebs kann helfen, derartig Frechheiten in die Schranken zu weisen.
Man faßt es nicht... |
^^ danach habe ich nicht gefragt!!!
-Edit von sam2: Zitat als solches gekennzeichnet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Feb 2009 20:46 ]
|
BID = 584980
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Merke:
Nicht der Fragende bestimmt die Antworten im Forum!
Deiner Reaktion läßt darauf schließen, daß die die Unrechtmäßigkeit Deines Tuns sehr wohl bekannt war. Also Vorsatz! Das wird strafverschärfend gewertet...
Von der Gefährlichkeit Deiner Eigenbasteleien ganz zu schweigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Feb 2009 20:48 ]
|
BID = 584985
daywalker2020 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
erstmal ist es kein rumgebastel da ich gelernter elektroniker für energie und gebäudetechnik bin. 2ten gab es keine blombe am HAK sondern nur einer am Zähler.... drittens wollte ich ja nur wissen ob ich eine Fertigstellung eines Meister mit genehmingung brauche oder ob man das weil es ja nur eine Änderung bzw Verstärkung der Anlage es reicht das der VNB kommt und einfach nur ne Blombe reinmacht! An eine Fertiggstellungsgenehmigung zu bekommen ist ja wohl kein Problem. Es liegt ein TN-C-System vor.
|
BID = 584987
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
1) Warum sagst Du das mit den Vorkenntnissen nicht gleich?
2) Wenn es denn stimmt (mit den Vorkenntnissen), dann verstehe ich weder die Frage nach dem Ort der PEN-Aufteilung noch nach dem Vorgehen bei Plombenmeldungen...
Du müßtest eigentlich wissen, daß auch einem Fachmann Arbeiten im Vorzählerbereich generell nicht gestattet sind!
Dies steht ausschließlich eingetragenen Fachbetrieben zu!!!
Das unberechtigte Öffnen der Plombe am Zähler bleibt dennoch eine strafbare Sachbeschädigung und setzt Dich dem Vorwurf des Stromdiebstahls aus.
Welches Schutzmaßnahmenprüfgerät benutztest Du übrigens?
Hast Du ggf. den Schutzpotentialausgleich nachgerüstet?
An die generelle FI-Pflicht für ALLE Steckdosenkreise gedacht?
uswusf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Feb 2009 21:18 ]
|
BID = 584988
daywalker2020 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Bin Elektroniker nur Hauptberuflich habe ich was mit Heizungs und Lüftungsanlagen zu tun....
deswegene weiss ich nicht so richtig ab wann man den PEN auftrennt
Prüfgerät wird eins von Mettrawatt sein kann ich ordentliche Prüfung an jeder Steckdose machen. FI Schutzschalter habe ich eingebaut 64 A für alle Steckdosen im Haus. Ja das mit der Plombe ist ja richtig das man das nicht darf aber irgendwie musste ich ja den Neuen Zählerplatz montieren. Poti Schiene ist im Keller vorhanden!
|
BID = 584989
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...bist du ein beim VNB eingetragener Meisterbetrieb
JA ? oder NEIN ?
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 584990
daywalker2020 Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
NEIN
|
BID = 584992
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...also hast du im Vorzählerbereich nix zu Fingern.
...ganz einfach oder
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|