Autor |
|
|
|
BID = 575657
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
|
Oje, und was und weshalb muß da gemessen werden? |
|
BID = 575671
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ob der FI schnell genug und bei ausreichend kleinem Fehlerstrom auslöst bzw. welche Berührungsspannung max. verbleibt.
Da Du vermutlich ein TT-System hast, ist das ganz besonders wichtig.
Das geht nur mit einem speziellen Schutzmaßnahmen-Prüfgerät.
Weißt Du z.B., in welchem Zustand der Anlagen-Erder ist?
Aber auch dafür würdest Du haften, wenn die Messung unterlassen wird.
Solche Messungen müssen übrigens stets durchgeführt werden, auch wenn z.B. "nur" eine Steckdose ergänzt wird.
Beim FI-Wechsel aber unabdingbar!
Laß Dir dazu einen Fachmann kommen, der die Sache durchmißt und Dir dann ein Protokoll aushämdigt.
So bist Du auch von der Haftung her auf der sicheren Seite.
|
|
BID = 575814
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Ist man eigentlich als ausgebildeter Elektriker Fachmann?
Wäre nämlich mein Neffe, allerdings hat der außer Schlitze stemmen wohl kaum Praxis und studiert zudem gerade was ganz anderes.
Meßgerät kann ich mir bestimmt von unserem Firmenelektriker ausleihen, unser Secutest SII ist ja wohl für sowas nicht geeignet.
|
BID = 576519
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Zitat :
| 2-fach Herdanschlußdose.
|
Wo bekommt man denn sowas her?
Unsere jetzige Herdanschlußdose ist übrigens auch nicht so aufgebaut wie sie im Baumarkt rumliegen, also die Kontaktklemmen auf der Außenseite der Dose verteilt.
Hier ist es wie eine massivere schraubbare Lüsterklemme wo noch 2 oder 3 Kontakte frei sind.
Ist es erlaubt Brücken auf diese freien Kontakte zu legen bzw. darf man man mit 2 Drähten in eine Klemmenöffnung?
|
BID = 578926
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Was macht eigentlich eine Herdanschlußdose aus?
Habe ja mittlerweile im Baumarkt wirklich welche gefunden wo stinknormale Lüsterklemmen drin sind.
Heute dann die Steckdose montiert. Also das steife "Zeugs" mit 2,5 mm² ist nicht mein Fall , haben gerade so 2 in die Klemmen reingepasst und 3 Kabel in der kleinen Dose ...
Wie lange dauert es eigentlich bis so ein Sicherungsautomat 10L (also 10A RGW-Produkt ) bei 20A auslösen sollte?
Zu guter letzt noch eine wichtige Frage:
In der Anleitung steht "Das Gerät muß unbedingt geerdet werden".
Bedeutet das ein extra Draht bis zum Potentialausgleich oder würde es auch reichen wenn man das mit auf den Schutzleiteranschluß der Herdanschlußdose klemmt?
|
BID = 578951
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
|
Der Herd wird mit über den Schutzleiter geklemmt.
|
BID = 578972
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Murray hat am 9 Jan 2009 21:26 geschrieben :
|
.....Was macht eigentlich eine Herdanschlußdose aus?..... |
...die Sicherung macht sie "aus"
Zitat :
Murray hat am 9 Jan 2009 21:26 geschrieben :
|
.....Habe ja mittlerweile im Baumarkt wirklich welche gefunden wo stinknormale Lüsterklemmen drin sind..... |
...im Baumarkt das ist ein Klemmstein, keine Lüsterklemme
Zitat :
Murray hat am 9 Jan 2009 21:26 geschrieben :
|
.....In der Anleitung steht "Das Gerät muß unbedingt geerdet werden"..... |
...das heisst, dass das Gerät unbedingt geerdet werden muss
...vorzugsweise mit dem dafür vorgesehenen PE
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 579069
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 9 Jan 2009 22:59 geschrieben :
|
Zitat :
Murray hat am 9 Jan 2009 21:26 geschrieben :
|
.....Habe ja mittlerweile im Baumarkt wirklich welche gefunden wo stinknormale Lüsterklemmen drin sind..... |
das ist ein Klemmstein, keine Lüsterklemme |
Nach Reichelt heißen die immer noch Lüsterklemmen.
Steine waren da gar nicht drin
Zitat :
|
...das heisst, dass das Gerät unbedingt geerdet werden muss
...vorzugsweise mit dem dafür vorgesehenen PE
|
Ach dann reicht also dafür die Geräteanschlußschnur?
Dachte die meinen den extra Erdanschluß der an der Chassisrückseite unten gekennzeichnet ist.
|
BID = 579210
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Ein Lüster ist ein Kronleuchter. Demzufolge sind Lüsterklemmen Leuchtenanschlussklemmen (und nur dazu dürfen sie eingesetzt werden). Der Klemmenblock in der Geräteanschlussdose sollte robuster ausgeführt sein als ein normaler Lüsterklemmenblock.
Zitat :
| Ach dann reicht also dafür die Geräteanschlußschnur? |
Wenn Du mit "Geräteanschlußschnur" die Zuleitung zur Geräteanschlußdose meinst: Dazu macht der Eli doch gerade die Messung mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät
Man kann die Leitung ja schlecht aus der Wand rauskloppen, eine Sichtprüfung auf Mängel durchführen, und sie dann wieder verputzen... Deswegen gibt es ja dieses schicke Meßgerät (das dazu noch viel genauer arbeitet als ein sichtprüfender Mensch ).
Gruß, Bartho
|
BID = 579231
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Murray hat am 10 Jan 2009 13:49 geschrieben :
|
.....Nach Reichelt heißen die immer noch Lüsterklemmen..... |
...so so Reichelt vergibt die Bezeichnung
Zitat :
Murray hat am 10 Jan 2009 13:49 geschrieben :
|
.....Steine waren da gar nicht drin ..... |
...dann leg den Reichelt Katalog weg
...und nutze Goooooooogle und suche nach "Klemmstein" Bild eingefügt und "Lüsterklemme" Bild eingefügt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 579349
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Zitat :
Bartholomew hat am 10 Jan 2009 21:56 geschrieben :
|
Zitat :
| Ach dann reicht also dafür die Geräteanschlußschnur? |
Wenn Du mit "Geräteanschlußschnur" die Zuleitung zur Geräteanschlußdose
|
Nein, meine ich nicht.
Das flexible Netzkabel halt vom Gerät zur Steckdose.
Klaro ist die Spülmschine über den Schutzleiter darin schon geerdet.
ABER meine Frage war ob der extra Erdanschluß an der Maschinenrückseite belegt werden muß (sozusagen doppelte Sicherheit).
Aber im Privathaushalt scheinbar nicht wenn niemand weis was ich meine Zudem habe ich gerade mal an die Waschmaschine geschaut und da ist der Anschluß ja auch dran und da kam bisher auch noch niemand auf die Idee da noch mal extra zu erden.
|
BID = 579350
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 10 Jan 2009 22:53 geschrieben :
| "Lüsterklemme" Bild eingefügt
|
... und genau so ein Teil (LÜSTERKLEMME) war in der einen Herdanschlußdose im Baumarkt. Davon schreibe ich doch die ganze Zeit
|
BID = 579409
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
1) Nein, da täuscht Du Dich!
Auf Deinem Bild ist ne Leuchtenklemme ("Lüsterklemme"), in der Herdanschlußdose ist jedoch eine Geräteklemme ("Apparateklemme").
Die sehen für den Laien praktisch gleich aus, sind es aber nicht!!!
2) Was habt Ihr denn für Haushaltsgroßgeräte? Separat herausgeführte Schutzleiteranschlüsse kenne ich bei derartigen Geräten schon lange nicht mehr. Kannst Du davon bitte mal ein Foto machen?
|
BID = 579412
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
|
Eventuell hat er einen GAstronomieherd oder gar eine Gastronomie Küche Küche.
|
BID = 579462
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Murray hat am 9 Jan 2009 21:26 geschrieben :
|
Heute dann die Steckdose montiert. Also das steife "Zeugs" mit 2,5 mm² ist nicht mein Fall , haben gerade so 2 in die Klemmen reingepasst und 3 Kabel in der kleinen Dose ... |
Auch da darf IMHO nur ein Anschluss pro Klemme, also keine Doppelbelegung.
Lutz
|