Ist ein 63er Fi durch die 63er Hauptsicherung ausreichend geschützt? Im Forum habe ich widersprüchliches gelesen, das eine kleinere Vorsicherung nötig währe. Welche Variante ist richtig?
BID = 547525
Tobi P.
Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
Für diese Widersprüchlichkeit sind die im Forum vertretenen Österreicher verantwortlich. Bei uns in DE darf ein Fi mit Nennstrom vorgesichert werden, bei den Ösis darf genau das gleiche Fi-Modell das kurioserweise nicht
Also um eine klare Antwort zu geben: Ja, in Deutschland darf ein Fi mit 63A Nennstrom auch mit 63A abgesichert werden
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
Ja.
Und zum Ausgleich darf er in der Schweiz höher vorgesichert werden.
Statistisch stimmts dann in etwa wieder...