Autor |
FI-Schalter für Jede Phase Suche nach: schalter (25783) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 545130
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Noch was:
Zitat :
| Potentialausgleich geht direkt an ein Wasserohr, jedoch unnütz, da Wasserzuleitung aus Kunststoff! |
Auch da hast Du wohl das Prinzip noch nicht verstanden.
Die Funktionsfähigkeit des PA ist völlig unabhängig davon, ob der Wasser-Hausanschluß aus leitfähigem Rohr besteht oder nicht!
Es kommt vielmehr darauf an, ob die Hausinnenleitungen ein leitfähiges System bilden.
Mit einer Erdung hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. |
|
BID = 545239
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
mathias92 hat am 29 Aug 2008 18:59 geschrieben :
|
Ich darf als Azubi ja leider noch keine Unterschriften setzen
|
Das darfst Du auch nach deiner bestandenen Prüfung nicht.
Lutz
|
|
BID = 545256
mathias92 Neu hier
Beiträge: 33
|
Hallo,
also wie ich bereits sagte, kommt vom Dach eine 5.Polige Zuleitung also auch mit Schutzleiter.
Desweiteren wollte ich alle Diazed Sicherungen entfernen und ganz auf FI/LS umsteigen.
Aber das mit dem Potentialausgleich kann ja so nicht stimmen.
Das Potential wird ja nicht über das Haus-Rohr-Netz ausgeglichen.
Sonst bräuchte man ja wohl keine Fundamenterder und co!
Normal gehört da ein gescheiter Banderder dran der ums Haus liegt und gut ist.
Aber da ja die 5 Polige Zuleitung vom Dach kommt ist ja sowieso ein Schutzleiter vorhanden.
Alle Leitungen, Steckdosen und Schalter habe ich bei der Hausrenovierung erneuert.
3 x 1,5 für alle Strom und Lichtstromkreise.
Sowie jeweils für die CEE Dose und den Herd - 5x2,5mm²
Spühlmaschine und Trockner sind ebenfalls über 3x2,5mm² seperat angeschlossen
Die Verteilung ist so geblieben.
Also der FI war schon vorher drin.
Wie würde es aussehen wenn man Herd und CEE Dose vom FI "befreit" und so hinter dem Hauptschalter normal absichert mit LS.
Und dann nur die Licht- Steckdosenstromkreise mit einem 4 Poligen FI absichert.
Obwohl man dann alles auf eine einzige Phase legen müsste.
Aber ein 16mm² dürfte doch für die normalen Stromkreise eigentlich ausreichen oder nicht?
|
BID = 545257
mathias92 Neu hier
Beiträge: 33
|
Das mit dem FI und diesem Sternpunktsystem....da kann ich bis jetzt immer noch keinen Zusammenhang finden.
Die Drei Phasen sind doch ganz unabhängig voneinander.
Und solange der FI nicht auslöst wird das ganze doch einfach nur durchgeschliffen....
Und beim Herd ist es doch genau dasselbe.
Dort werden doch auch die einzelnen Verbraucher....Platten & Herd auf die Phasen aufgeteilt.
Das versteh ich jetzt nicht irgenwie
Und ob jetzt je ein 2 Poliger auf jeder Phase oder direkt ein 4 Poliger is doch wurscht????!!!
Achso..........deswegen gibt es ja auch 4.Polige Leitungen mit 3xPhase und 1x Schutzleiter.
Da ist dann bestimmt der N auf den Phasen?
Und worüber kommt der Strom wieder zurück wenn der N nicht mehr da ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 30 Aug 2008 17:34 ]
|
BID = 545262
endsommer Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Weichering
|
Hallo mathias92,
bei deinen derzeitigen Verständnis zum Drehstromsystem frage ich mich ob du wirklich demnächst deine Gesellenprüfung ablegen solltest
Lass dir das bitte noch mal genau erklären in deinen Ausbildungsbetrieb, und ich hoffe, sie verstehen danach noch warum sie dich jetzt nahezu 3 Jahre ausgebildet haben
Ansonsten viel Glück in einen halben Jahr, in meiner Abteilung würdest du dich nicht wohl fühlen mit diesen Kenntnisstand.
Nichts für ungut.....
Gruß
endsommer
|
BID = 545266
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Entschuldige bitte, aber das, was Du hier an Wissen (oder eben an Nicht- bzw. Falsch-Wissen) von Dir gibst, ist wirklich erschütternd!
Das stünde vielleicht einem Handelsfachpacker, Friseur oder Schlosser mit leichten Hobby-Ambitionen in Sachen Haus-Elektrik ganz gut an.
Aber für einen angehenden Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik ist es unter aller Kanone blamabel...
|
BID = 545272
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Um auf Deine Frage von vorhin
Zitat :
| deswegen gibt es ja auch 4.Polige Leitungen mit 3xPhase und 1x Schutzleiter.
Da ist dann bestimmt der N auf den Phasen? |
Bezug zu nehmen, hier Deine Hausaufgabe bis morgen Abend:
Wohin fließt der Rückstrom der drei Außenleiter bei einem Drehstrommotor, der - wie seit weit mehr als hundert Jahren üblich und bewährt - nur mit L1, L2, L2 und PE angeschlossen ist?
|
BID = 545275
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Darwin
|
BID = 545287
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
sam2 hat am 30 Aug 2008 19:27 geschrieben :
|
Wohin fließt der Rückstrom der drei Außenleiter bei einem Drehstrommotor, der - wie seit weit mehr als hundert Jahren üblich und bewährt - nur mit L1, L2, L2 und PE angeschlossen ist?
|
Ersetzen wir doch den zweiten L2 durch L3, dann stimmt die Aufgabenstellung auch mit der Wirklichkeit überein
Zu den Kenntnissen des Fragestellers sag ich jetzt mal nichts, ist einfach nur traurig
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 30 Aug 2008 20:18 ]
|
BID = 545290
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
BID = 545293
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Was für ein Schrott steht denn da auf dem von Surfer angegebenen Link ...
Zitat :
| Steckdosen im Haushalt führen 220 Volt = Haushaltsstrom. |
Zitat :
| Maschinen, wie sie in größeren Werkstätten in Verwendung sind (Hobbelmaschine, Sägen etc.) werden mit Drehstrom betrieben. Dieser führt eine höher Spannung (380 Volt). |
Gab es eigentlich schon das Internet, als auf 230 / 400V umgestellt wurde ?
Und das Beste :
Zitat :
| Dabei ist die Dauer des Stromkontakts beim Wechselstrom von wesentlicher Bedeutung und besonders gefährlich (Elektriker prüfen nur KURZ - Sekundenbruchteile - mit den Fingern stromführende Leitungen) |
Soso ... tun sie das ... ?
Duspol ist wohl veraltet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 30 Aug 2008 21:14 ]
|
BID = 545348
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 545367
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Tja, es gibt alte Elektriker und es gibt leichtsinnige Elektriker. Aber es gibt keine alten leichtsinnigen Elektriker
Der Mist mit dem Mindestabstand zu abgerissenen HS-Leiterseilen ist ja auch nicht zu verachten. Ist irgendwie schon merkwürdig dass jeder der damit zu tun hat einen Mindestabstand von 20m beigebracht bekommt
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 545368
mathias92 Neu hier
Beiträge: 33
|
Ich denke dieses Thema kann geschlossen werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 31 Aug 2008 1:09 ]
|