Autor |
Sicherung Durchlauferhitzer: 25A lt. Hersteller nötig, 32A vorhanden, geht das? Suche nach: sicherung (16824) |
|
|
|
|
BID = 541128
willi..wacker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essen
|
|
Hallo,
unser hydraulischer Durchlauferhitzer (DE) 21 KW / 400 V wird über drei Sicherungen mit 32 A abgesichert.
Jetzt soll er gegen einen elektronischen DE mit 18 KW ausgetauscht werden.
Laut Hersteller soll die Absicherung mit 25 A erfolgen.
Meine Frage: Müssen die Sicherungen jetzt ausgetauscht werden, oder können die 32er bleiben? |
|
BID = 541140
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
|
Hallo Willi und Willkommen im Forum
Wozu höher absichern als notwendig? Im Überlastfall dauert dann die Auslösung länger (obwohl ein Defekt eher gleich einen satten Kurzen zur Folge haben sollte, aber sicher ist sicher). Also 25A und gut ist.
Gruß, Bartho |
|
BID = 541141
willi..wacker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essen
|
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe ja bereits die höhere Absicherung. Ich frage nur, ob die höhere Absicherung dem Gerät möglicherweise im Falle eines Kurzen schaden kann.
Gruß
Willi
|
BID = 541143
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Das kann sehr gut der Fall sein. Drum 25A Sicherungen rein und gut ist.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 541171
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Erstens gilt die Grundregel, nie höher abzusichern als nötig.
Zweitens wäre zu prüfen, ob die damals installierten 32A für die vorhandene Leitung NACH HEUTIGEN Kriterien überhaupt noch zulässig wären (man hat im Laufe der Zeit die zulässige Belastbarkeit generell gesenkt, weil zuviele Leitungsbrände vorkamen - außerdem ist es gar nicht so selten, daß schon damals der Querschnitt zu gering war).
Drittes gibt der Gerätehersteller die Mindest- und die Höchstabsicherung vor. Sie kann auch identisch sein.
Wie ist denn der genannte Wert von 25A genau bezeichnet?
Ggf. beim Hersteller nachfragen!
Außerdem:
Welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) besitzen die vorhandenen Sicherungen?
Und gibt es schon einen FI (auch) für diesen Stromkreis?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 541282
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ich verstehe das Problem nicht - gute B25-LS (z.B. von moeller) kosten um 4 euro das Stück. Das ist ja nun wirklich keine wahnsinnsausgabe! Also: Austauschen gegen B25!
MfG; Fenta
|
BID = 541307
willi..wacker Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essen
|
Ich habe doch gar kein Problem damit, dass da andere Automaten reinkommen! Ich wollte nur wissen, ob das nötig bzw. sinnvoll ist.
Die Angaben des DE-Herstellers lauten:
Nennleistung 18 kW
Elektroanschluss 3/PE
Nennspannung 400 V
Nennstrom 26 A
Absicherung 25 A
Welche Charakteristik meine z. Zt. vorhandenen 32A-Sicherungsautomaten haben, weiß ich gerade nicht.
Jedenfalls habt Ihr mich überzeugt, dass da 25A-Sicherungen rein gehören, die ich natürlich nicht selbst austauschen werde.
Danke für die Beiträge.
Gruß
Willi
|
BID = 541325
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Vorrausgesetzt die LS sind passend zur Leitung richtig dimensioniert:
Imho sind die 32A LS kein Problem. Sie übernehmen den Kurzschlussschutz der Leitung und des DH.
Überlastschutz der Leitung nur in dem falle das der falsche DH montiert wird, was von Installateuren gerne gemacht wird.
Installiere grundsätzlich 32A anschlüsse um für Erweiterungen offen zu sein, ein Rückbau ist hier m.E. nicht nötig, es sei denn der Hersteller gibt ausdrücklich eine max. absicherung mit 25A vor, was aber normalerweise nicht der Fall ist.
|
BID = 541326
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ein standard-LS mit 25A Nennstrom lässt bis zu 36A durch (Kurzschlussstrom Char. B: bis zu 125A), ein 32A-typ lässt bis zu etwa 45A durch (Kurzschlussstrom Char. B: max. 160A). Wenn nicht wirklich nötig, empfiehlt es sich, 25A zu verwenden, insbesondere, weil viele Leitungen in 4mm² ausgeführt sind.
MfG; Fenta
|
BID = 541344
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ich interpretiere die uns hier bekanntgemachten Herstellerangaben eindeutig so, daß in diesem Fall eine höhere Absicherung als 25A NICHT zulässig ist.
Endgültige Klarheit kann jedoch nur eine Rückfrage beim Hersteller schaffen.
Außerdem kann sich auch aus anderen Gründen die Notwendigekeit der Erneuerung der Leitungsschutzschalter ergeben (sofern es sich überhaupt um solche handelt und nicht um Schmelzsicherungen - die Angaben des Fragestellers hierzu stehen ja noch aus).
Und was ist mit dem FI? Wenn nicht vorhanden, sollte man den unbedingt nachrüsten. Insbesondere wenn es sich um einen der heute vielfach verwendeten DLE mit Blankdraht-Heizkörpern handelt! Oder wird die Dusche/Wanne eh nur von der bösen Schwiegermutter benutzt...?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 541349
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Sorry, aber alleine schon der fakt das der Nennstrom grösser ist als die geforderte Absicherung ist imho Mist!
Ein Betriebsmittel (hier den LS) dauerhaft Bewusst zu überlasten ist sicher nicht der Sinn der Sache.
Natürlich ist ein 25A LS für einen 18kW den DH üblich, und bei einer 4mm² Leitung auchdringen angesagt, warum ein 32A LS aber zum Problem werden soll, erkenne ich nicht ganz. Das der DH nicht aureichend im Kurzschlussfall geschützt ist, kann ich nicht glauben, zumal die Komponenten sich mit denen des 21kW Modelles grössten teils decken sollten.
Eine Anfrage beim Hersteller zu dieser Problematik würde aufschluss ergeben.
|
BID = 541406
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Der LS wird bei 4-5% mehr Strom nicht überlastet, vor allem nicht bei kurzzeitiger LAst wie DLE! Natürlich könnte man auch einen Motorschutzschalter oder Leistungsschalter nehmen und diesen auf exakt 26A einstellen, aber mit 25A-LS fährt man IMHO recht gut!
Wie gesagt - sowenig wie möglich, insbesondere dann, wenn davon auszugehen ist, dass die Leitungen nicht die allerneuesten sind - bis jetzt hat der Fragesteller nichtmal den Querschnitt angegeben. 4mm² z.B. würde ich keinesfalls mit 32A absichern.
MfG; Fenta
|
BID = 541419
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Es geht aber nicht um würde hätte oder wie auch immer: Die Frage ist ob es zulässig ist, und imho ist es das! Es anders zu machen bleibt dem Fragesteller überlassen.
Zum LS überlastung: Habe im Kundendienst schön mehr als einmal 25A Ls verschiedener Hersteller von DH austauschen müssen, weil diese nicht mehr durchschalteten. Zugegeben, meist hing dann(den Hersteller empfehlungen zum Gerätetausch folgend) ein 21kW Modell daran.
|
BID = 541457
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...vielleicht sollte man erstmal nach Leitungslänge, Querschnitt und Verlegeart fragen
oder soll die Stromstärke ausgelost werden
Zitat :
| Nennstrom 26 A
Absicherung 25 A |
...geplante Überlastung bei maximaler Leistung (Wasserentnahme) ist schon erste Sahne
...bei Neuanlagen gibts Extrapunkte dafür
<--- Punktesammmelbehälter
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 541458
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
|
Hallo zusammen
jetzt muß ich auch nochmal meinen Senf dazugeben:
als bei mir zuhause ein elektronischer DLE mit Blankdraht Heizsystem eingebaut wurde (1997), habe ich den Elektromeister gefragt, ob es nicht sinnvoll sei, für den DLE einen FI vorzusehen. Er sagte nein, bei Blankdrahtsystemen sind zuviele Fehlauslösungen zu erwarten. Deswegen wurde keiner eingebaut.
Deswegen jetzt meine Frage:
hat jemand die Kombination Blankdraht DLE mit FI? Gibt es wirklich zu oft eine Fehlauslösung? (mit zu oft meine ich mehr als ein oder zweimal im Jahr)
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 13 Aug 2008 21:36 ]
|