veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln!

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 9 2024  09:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )      


Autor
veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln!
Suche nach: hausmeister (266)

    







BID = 539492

Ltof

Inventar



Beiträge: 9322
Wohnort: Hommingberg
 

  


Notfalls reicht auch ein "zufällig" anwesender Zeuge, während er die Anlage nach seinen Vorstellungen instandsetzt - schätze ich. Es muss ja nur belegt werden, dass der Hausmeister dran rumgefummelt hat. Er übernimmt damit die Verantwortung für die Anlage.

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

BID = 539502

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

 

  

Sehe ich ähnlich.

Aber ein Neozedelement oder der Austausch eines LS wird Deinen Rechner kaum kaputt machen.

BID = 539530

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Am besten du hohlst einen Kollegen zu dir in die Wohnung wenn der HM gerade pfuscht.

BID = 539577

frago

Gerade angekommen


Beiträge: 14

Hausmeister war da. Er hat das graue Teil ersetzt und die alte durch eine C16 ersetzt. Ist C16 gut?

Er hatte nur ein 'Messgerät' da: zwei 'Griffe' mit Kontakten am Ende, verbunden durch ein Kabel. Ohne irgendeine Anzeige.

Er hat zu Anfang den großen Hauptschalter unten auf 0 gestellt. Trotzdem flogen irgendwann plötzlich Funken!!! Irgendein Kabel ist irgendwo dran gekommen. Offenbar war der Strom doch nicht abgestellt. Er hat den Hauptschalter (ist das ein FI?!) dann noch ersetzt, weil das daran gelegen habe. Im Keller war dann durch den Stromschlag auch irgendeine Sicherung kaputt, das hat er auch noch ersetzt.

So. Licht geht an und der PC lässt sich einstecken, die C16 fliegt bisher nicht raus.

Dafür brummt mein Sicherungskasten jetzt.
Und zwar immer. Auch, wenn ich *alle* Kippschalter auf 0 stelle.
Ich nehmen mal an, das ist kein gutes Zeichen. Aber wie schlecht ist es?w

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen

BID = 539580

frago

Gerade angekommen


Beiträge: 14

Bilder. Müssen erstmal reichen. Ich möchte wegen des Brummens die Abdeckung nur extrem ungern noch mal abmachen...







BID = 539590

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo frago,

dein Hauptschalter ist kein FI sonden nur ein Hauptschalter.
Ein C Automat ist gut bei hohen Einschaltströmen.
Da hier kein FI vorhanden ist sind die Sicherungen auch für den Personenschutz. Der alte LS hatte andere Werte beim Personenschutz.
So muß bei dem neuen LS die Abschaltbedinnung geprüft werden.
Dazu sind extra Messgeräte nötig.
Besser ist jedoch der einbau eines FI

mfg sps


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  5 Aug 2008 16:38 ]

BID = 539592

Sebra

Schriftsteller



Beiträge: 665

So ruhig wie SPS kann ich da nicht bleiben:
Warum es brummt kann ich jetzt nicht sagen, aber etwas anderes bestimt:
Nach den oben stehenden Aussagen von frago ist der Hausmeister alles andere als ein Mensch, der mit Strom umzugehen weiß! Die Prüfung der Steckdose ist nicht ausreichend, er ist nicht in der Lage, die UV Spannungsfrei zu machen. Außerdem brummt es, und das sollte es in einer UV normalerweise nicht! Mit gefällt auch nicht, dass am 3-poligen Hauptschalter ein blauer Draht angeschlossen ist, der oben zu einem schwarzen wird (zweites Bild von unten)!
Ob das Austauschen eines LS zu einem Nachrüsten eines FI verpflichtet kann ich nicht sagen, wohl aber, dass diese Anlage schnellstmöglich durch einen Elektriker geprüft werden sollte!

mfg

Edit: Rechtschreibfehler ausgebessert

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am  5 Aug 2008 16:46 ]

BID = 539594

frago

Gerade angekommen


Beiträge: 14

Ok, also C ist noch etwas träger als B bei Einschaltströmen. Gut.
Und wie verhält sich C bei Dauerüberlastung?

Was hat es mit dem Brummen auf sich? Es brummt wie gesagt auch, wenn alles auf 0 steht. Auf was deutet das hin und wie gefährlich ist das möglicherweise?
Reicht dieses Brummen (neben der Tatsache, dass er sich fast umgebracht hat...) aus um nun auf die Beauftragung eines Fachbetriebes zu bestehen?
Also quasi: Sicherungskasten brummt auch wenn alles abgeschaltet ist -> es liegt ein Fehler vor, der behoben werden muss -> der HM hat sich fast umgebracht -> es ist Zeit für einen Fachbetrieb

BID = 539596

frago

Gerade angekommen


Beiträge: 14

Das Brummen ist gerade verschwunden, eventuell war es nur das Brummen der Aufladesteuerung...aber warum brummt die weiter, wenn ich alles abschalte?

BID = 539597

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

Das "Brummen" könnte von der Aufladesteuerung herrühren oder deren Schütze.
Trotzdem hat der Hausmeister nichts daran herumzupfuschen-wie die Kollegen schon schrieben> er hat dran herumgewerkelt und hat die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen meßtechnisch und protekollarisch darzulegen.


Weiterhin Zweifelhaft ist die Verdrahtung des neuen Schutzschalters- Auf den anderen LS mit untergeklemmt(sieht massiv aus) und auf dem anderen mittels Kabelschuh oder AEH??

Ziemlich Laienhaft

Gruß Surf

P.S. Wenn der HM sich grillt > Darwin



BID = 539600

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo frago,

hier eine Tabelle mit den Werten verschiedener Leitungsschutzschalter.
C ist im Überlastbereich genau so wie der B und schaltet früher aus als H.

http://de.wikipedia.org/wiki/Leitun.....istik

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  5 Aug 2008 17:25 ]

BID = 539601

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

@sebra


Zitat :
Mit gefällt auch nicht, dass am 3-poligen Hauptschalter ein blauer Draht angeschlossen ist, der oben zu einem schwarzen wird (zweites Bild von unten)!


Damit wirst du dich aber im Altbau arrangieren müssen. Dort wo, wie hier das TN-System in der UV aufgeteilt wird, wurde vieradrig angefahren, also mit sw-br-bl-gr/ge(PEN). Dass ein Außenleiter dabei blau ist, ist durchaus im Sinne damaliger Normen.

Denke auch daran, dass hier vor 1968 folgende Farben verwendet wurden:
sw - blau - rot für die drei Außenleiter und grau für den PEN.

Wurde wie hier z.T. im Rheinland das ganze in den 50ern auf der Grundlage von 3 x 220V aufgebaut, so findest du dann ab UV rot plötzlich als Schutzleiter und schwarz sowie grau als L1/L2, die später bei Umstellung auf 3 x 380V zu L und N wurden.

Das ist so okay, solange im Bestand gearbeitet wird.

BID = 539608

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

A/B/C/D ist im Dauerabschaltverhalten genau gleich wie B nur in der Kurzschlussauslösung unterscheiden sie sich und das ist beim Personenschutz besonders wichtig! Wenn der Netzinnenwiderstand größer als 1,45Ohm ist wird es bei einem defekten Gerät sehr gefährlich!!

Auch der Oxidierte gelb/grüne gefällt mir garnicht!

Hingegen ist der Blaue am Hauptschalter im TN-C-S mit PEN bis zur UV in Ordnung!


BID = 539674

Satman

Gesprächig



Beiträge: 169
Wohnort: Oberfranken

Hallo, und der PEN der Zuleitung geht zuerst auf die N-Schiene, statt zuerst auf die PE-Schiene, wie es sein sollte. Wenn die Brücke noch weiter wegoxidiert, dann
hängt die PE-Schiene in der Luft.

BID = 539675

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368

...super HM schaltet den Hauptschalter aus und benutzt sein
supertolles Messgerät nicht um die Spanungsfreiheit zu überprüfen


...in den Kasten gehört eine Axt reingehauen
(aber vorher richtig freischalten und Spanungsfreiheit zu überprüfen)

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182081361   Heute : 1987    Gestern : 5794    Online : 702        27.9.2024    9:35
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0366780757904