Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
On Topic:
Zitat :
Was nimmt man für 750A eigentlich? Ich würde jetzt spontan 240mm² nehmen, aber da Schweißen nicht so mein Fachgebiet ist, kann ich das auch nur schätzen.
MfG, Fenta
240mm2 wären bei 750A in einem Energienetz eigentlich sogar noch zu dünn.
Zum Schweißen würde ich es Persönlich nicht verwenden wollen. Hast du so einen Aal schonmal in der Hand gehalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 18 Jul 2008 14:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 18 Jul 2008 14:17 ]
BID = 535469
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Aal?
Bei uns heisst sowas nur Negerpimmel!
BID = 535479
GeorgS
Inventar
Beiträge: 6450
Hallo Ihr Schweißer,
gibt es einen Richtwert für Schweißleitungen?
Da dabei "Hin und Zurück" separat liegen und
auch offen und zumindest beim Handschweißen
Aussetzbetrieb vorliegt, dürfte die Stromdichte
wesentlich höher liegen als bei NYM 3 X 1,5 mm²?
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
BID = 535489
henniee
Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
Also im Handbuch eines ordentlichen Herstellers fand ich bis jetzt immer Mindestquerschnitte. Dann geht man auf die nächst höhere Stufe und ist glücklich
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!