Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel

    







BID = 533041

lunababy

Neu hier



Beiträge: 20
Wohnort: schweiz
 

  


Der HAK wurde schonmal modernisiert da der Versorger ein neues Erdkabel eingeführt hat.
In der Wohnung herrscht Klassischenullung (2Drähte, kein Schutzleiter).

Netzform ist TN-C
PAS mit Tiefenerder vorhanden.

Grüße!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: lunababy am  7 Jul 2008 15:25 ]

BID = 533042

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

 

  

Hm. Also das mit dem sogenannten Bestandsschutz ist so nicht ganz richtig.

Dieser Bestandsschutz sagt lediglich aus, dass Anlagen, die zum Zeitpunkt der Errichtung den damaligen Standards entsporchen habe, heute noch geduldet werden. Diese Duldung erlischt aber bei einem Umbau/Änderungen an der Anlage.

So gesehen hätte bei der Modernisierung des HAK bereits 3adrig nachgerüstet werden müssen. Jedoch spätestens jetzt mit der Modernisierung der Unterverteilung MUSS die klassische Nullung durch eine moderne Nullung (3adrig) und RCD Schutz für alle Steckdosen nachgerüstet werden.

BID = 533088

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Leute, das ist doch schlicht nicht war!

Natürlich wäre es gut, alle 2adrigen Leitungen zu erneuern. Ein muss beim erneuern der Unterverteilung besteht aber wohl kaum, warum auch!

Eine Vernünftige, neue 5adrige Zuleitung + neuer UV ist der Ideale ausgangspunkt, um dann auch den Rest der Anlage mit der Zeit umzurüsten.

Und ein wesentlicher Schritt zu mehr Sicherheit ist es in der Regel auch!
Schliesslich bietet eine ordentliche Schutzisolierte UV mit vernünftiger berührungsgeschützter Verdrahtung+PEN-Klemmen wesenlich mehr übersicht als die üblichen, mit der Zeit gewachsenen Blechhaufem, meist mit fliegender Nullklemme, zusammengewürgten Adern und windschiefen Abdeckungen.

Die Einstellung: Entweder garnichts oder direkt alles neu machen ist oftmals mehr als Kontraproduktiv, und führt eher dazu das die Anlagen in ihrem miserablen Zustand verbleiben, bzw. vom laien zusammengeschustert werden(wenns der dumme Elektriker schon nicht macht...war doch ein klacks)

@lunababy

H07V-K in 10mm² reicht als verbindung Hauptschalter/LS aus. Am besten mit den Zuleitungsadern auf die DH-LS einspeisen. Bitte beachte den korrekten anschluss deiner abgangs PEN an die neue 5x16 Zuleitung.
Ich sag nur soviel: An deiner blauen N-Schiene sollte sich anschliessend ausser der Zuleitung keine weiteren Adern befinden...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  7 Jul 2008 19:17 ]

BID = 533097

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7575
Wohnort: Wien


Zitat :
So gesehen hätte bei der Modernisierung des HAK bereits 3adrig nachgerüstet werden müssen. Jedoch spätestens jetzt mit der Modernisierung der Unterverteilung MUSS die klassische Nullung durch eine moderne Nullung (3adrig) und RCD Schutz für alle Steckdosen nachgerüstet werden.

Das ist doch in Österreich genausowenig so.. Zitat aus irgendeiner ÖVE-Schrift zum thema klassische Nullung in Österreich: "Ein Austausch des Stromkreisverteilers oder der Wohnungszuleitung ist keine wesentliche Änderung an der Anlage." (sinngemäß zitiert). Kurz zusammengefaßt gibt es nach besagter Schrift kaum einen Grund der einen zwingen könnte, nachzurüsten, außer es wird ein Stromkreis wesentlich geändert und auch dann muß nur der betroffene Stromkreis umgerüstet werden. Neue Steckdosen an genullten Bestandskreisen müssen 3-adrig angeschlossen werden und FI-geschützt sein, neue Stromkreise detto, ansonsten kann alles bleiben wie es ist. Leider. Aber in mancher Hinsicht eben auch zum Glück. Die "I greif do nix an außer ollas!-Mentalität hat schon mehr Schaden angerichtet als sie genützt hat weil viele Kunden dann erst gleich gar nichts machen lassen.

Nichtsdestotrotz würde ich persönlich bei einer Anlage mit klassischer Nullung bis zum bitteren Ende um eine Komplettsanierung kämpfen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 533197

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

OK. Möglich, dass eine Austausch der Verteilung nicht als wesentliche Änderung der Anlage betrachtet wird, aber ich finde es ist Murks.

Selbst Deutschland hat nun endlich die RCD Pflicht, und wenn ich heutzutage den Verteilerkasten austausche und wieder bei der klassischen Nullung bleibe, so lass ich es lieber gleich ganz.

Gut meine Einstellung beruht vielleicht daher, dass ich noch nie in meinem Leben eine genullte Steckdose gesehen habe. In meiner Gegend waren die E-Installationen schon seit 1970 3-Adrig oder es war diese 2adrige Standortisolierte Installation. Und die fliegt bei mir gnadenlos raus.

Oftmals ist es bei uns sogar relativ leicht möglich, einen PE nachzuziehen, das hier Einzeldraht im Wellrohr schon sehr lange Standard ist.

BID = 533206

Sue

Gesprächig



Beiträge: 164
Wohnort: Frechen

Naja also wäre zumindest für den DLE ein RCD nachzurüsten, vor allem da es ja ohne Probleme möglich ist wenn der neu installiert wird. Und sollte der RCD erstmal da sein kann man nach und nach die anderen Stromkreise ebenfalls nachrüsten. Das ganze, also auch die Verantwortung, liegt ja beim Ausführenden bzw. bei demjenigen der die Anlage abnimmt. Ich persönlich würde mich damit ein wenig schwer tun, aber vielleicht sehen die schweizerischen Kollegen das nicht so verkrampft.

Gruß
Emmett


BID = 533286

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

@Fuchsi
Das wurde hier bei meiner ehem. Firma in zig Mehrfamilienhäusern so gemacht.
Da wurde großräumig auf Erdanschlüsse umgestellt und das EVU hat die alten 50er und 60er Jahre Zählerverteiler nicht mehr akzeptiert, sofern keine Zählervorschalter und Drehstromverdrahtung drin waren.
Also gabs neue HV und in den Wohnungen neue UV. Nur keine neuen Endstromkreise, und da vorher fast alles Nullung war ists das jetzt auch noch. Da ist jetzt in jedem UV ein FI mit ca. 0...2 abgehenden Stromkreisen.
Je nach Hausbesitzer und dessen finanzieller Lage wird jetzt bei Mieterwechsel eine Wohnung gemacht. Oder halt auch nicht...


Gruß Martin

BID = 533459

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

An solch alten Installtionen arbeite ich auch nicht mehr, mein Schlaf ist mir das nicht Wert. Machte das frühr einmal und hatte danach ca. ein Jahhr lang Alpträume. Also wenn keine 3aderigen Leitungen vorhanden sind wird alles neu bzw alles bleibt wie es ist.

BID = 533597

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

Wenn dir der Meister sagt "so wird das gemacht", dann machst du das so. Da gibts keine Diskussion.
Der Meister wiederrum muss sich "bists nicht du, dann ists halt ein anderer" anhören, und wenn du den Auftrag nicht annimmst ist der Kunde für immer weg.

BID = 533667

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Zum Glück kann ich mir meine Kunden aussuchen


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182428280   Heute : 2240    Gestern : 5094    Online : 306        30.11.2024    12:35
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0721127986908