Hallo zusammen,
zur Zeit haben wir hier eine Großbaustelle wo nach Konkurs des ursprünglichen Bauträgers jetzt alle möglichen Leute privat Firmen beauftragt haben. Auf dieser Baustelle sind nun auch diverse Elektrofirmen unterwegs und letzte Woche komme ich in den Keller und da sitzt ein älterer Eli und lötet H07V-K 10mm² liebevoll in Rohrkabelschuhe, zieht ein Stückchen Schrumpfschlauch drüber und verdrahtet damit die Zählerkästen und LSS für den Keller. Ich biete ihm meine Crimpzange an damit es doch ein bisserl schneller geht und er lehnt es ab mit den Worten : „ Nee, von dem gequetschten Zeug halte ich gar nichts.“
Optisch sah das wirklich sehr gut aus wie er das gemacht, aber ich habe so was noch nie gesehen und die Frage ist vor allem ob es zulässig ist. Grundsätzlich habe ich eigentlich keine Bedenken aber war da nicht mal was mit Lötverbindungen?
Gruß
Emmett
|
|
BID = 519936
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Wenn der Löter weiss, was er da tut, dann ist gegen verlötete Kabelschuhe nichts einzuweden.
Einzig nicht statthaft ist das vollflächige Verzinnen flexibler Adern, wenn die Adern später dem Schraubendruck einer Klemme ausgesetzt sind (quasi als Aderendhülsenersatz). Das Zinn neigt unter Druck zum Kaltfluss (wesentlich stärker, als schon Kupfer selbst) und die Gefahr steigt, dass sich diese Klemmstelle löst.
Ob so eine Lötverbindung wirklich haltbarer ist, als eine Pressverbindung (mit dem richtigen Werkzeug versteht sich), wage ich jedoch dennoch anzuzweifeln. Wenn dem wirklich so wäre, wprde auch noch heute wesentlich mehr gelötet, insbesondere in sensiblen Bereichen...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 519982
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
Zitat :
Sue hat am 5 Mai 2008 10:41 geschrieben :
|
.... und lötet H07V-K 10mm² liebevoll in Rohrkabelschuhe.... |
...mit was hat er das denn gelötet Elektrolötkolben, Gaslötkolben oder Gasflamme
...für 10² und einen entsprechenden Rohrkabelschuh braucht man nämlich ausreichend Temperatur
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 519990
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Un dmuss dabei aufpasen, die Isolierung nicht mehr als unbendingt notwendig zu beschädigen. Daher auch der Schrumpfschlauch...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 519991
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Ob das ganze hinterher Fingersicher nach BGV A3 ist mag ich mal bezweifeln.
Und das sich das rechnet erst recht!
Dafür gibt es doch extra vorgefertigte Brücken etc.
Mach mal ein Foto von dem ganzen, würd mich mal interresieren.
PS.: Das der ältere Eli für die Keller keine FI einbaut, setze ich mal vorraus?
|
BID = 519999
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
Zitat :
ego hat am 5 Mai 2008 17:40 geschrieben :
|
....PS.: Das der ältere Eli für die Keller keine FI einbaut, setze ich mal vorraus?
|
...eine mögliche Antwort wäre ----> "Nee, von dem neumodischen Zeug halte ich gar nichts.“
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 520008
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Quack hat gequackt:
".für 10² und einen entsprechenden Rohrkabelschuh braucht man nämlich ausreichend Temperatur "
Meiner Meinung nach richtet sich die erforderliche
Temperatur nach der Art des Lots, die Querschnitte
haben da wenig Einfluß.
Wärmestrom und Temperatur durcheinanderzubringen
entspricht der Verwechselung von el. Strom und Spannung.
Gruß
Georg
|
BID = 520010
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
Korinthenkacker
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 520015
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Offtopic :
| Da haben sich offenbar zwei gefunden...
Daraus kann ne gute Freudschaft werden! |
|
BID = 520020
:andi: Inventar
Beiträge: 3203 Wohnort: Bayern
|
Zitat :
GeorgS hat am 5 Mai 2008 18:45 geschrieben :
|
Quack hat gequackt:
".für 10² und einen entsprechenden Rohrkabelschuh braucht man nämlich ausreichend Temperatur "
Meiner Meinung nach richtet sich die erforderliche
Temperatur nach der Art des Lots, die Querschnitte
haben da wenig Einfluß. |
Theorie in Ehren, aber die Praxis lehrte mich: Je mehr Masse, desto länger die Aufheizzeit; Je höher die Spitzentemperatur, desto kürzer die Aufheizzeit der großen Masse bis zum Schmelzen des Lots ?
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 520026
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo Andi,
du brauchst einen höheren Wärmestrom um die größere
Masse aufzuheizen und vor allem um den großen
Verluststrom über die großen Querschitte bzw.
Oberflächen aufzubringen. Die Temperatur der
Lötstelle ist die selbe wie bei einer kleinen
Lötstelle, denn das "Fließen" des Lots ist eine
Frage der Temperatur.
Ob man für den Wärmestrom in der Lötspitze
eine höhere Temperatur im Kolben braucht, hängt wiederum
von dem Querschnitt der Spitze ab.
Daher haben schwere Lötkolben größere Durchmesser der
Spitze. Wesentlich höhere Temperaturen der Spitze
bei gleichem Lot/Flußmittel sollte man vermeiden,
denn das verzundert alles sehr bald.
Gruß
Georg
PS es ist wieder mal das Ohmsche Gesetz hilfreich,
mit folgenden Analogien:
Temperatur entspr. Spannung
Wärmestrom (Leistung) entspr. Strom
Wärmewiderstand entspr. el. Widerstand
Der größte Wärmewiderstand sitzt zwischen der
Heizwendel und der Spitze, somit hat man beim
Löten im Grunde einen eingepägten Wärmestrom,
entsprechend der el. Leistung des Kolbens.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 5 Mai 2008 19:47 ]
|
BID = 520037
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
...ja, ganz hervorragend
...und jetzt wieder zum Löten oder Crimpen von Rohrkabelschuhen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 520059
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
|
BID = 520072
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Gegen Crimpen spricht das Vertrauen dieser Verbindung bezüglich Langlebigkeit.
Teilweise vercrimpe ich und verlöte nachher noch zusätzlich.
Gruß DD
|
BID = 520083
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
Löten ist schlecht, wenn die Litzen nachher noch bewegt werden, wie in Steckern, Kupplungen etc. Die brechen dann am Übergang zur Lötstelle ab. Gegen eine feste Verlegung ist IMHO nichts einzuwenden.
PS. Kann ja mal jemand vormachen, wie man mit dem 30W Lötkolben 10mm² lötet.
Mit freundlichem Gruß
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 6 Mai 2008 7:04 ]
|