-vorh. Drehstromkabel den Querschnitt ermitteln |
|
|
|
|
BID = 502986
Maiky Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
|
|
Hallo,
ich würde gerne den Kabel-Querschnitt eines vorhandenen Drehstromkabels wissen/ermitteln.
Ich habe hier ein 50,00m langes Drehstromkabel.
32A Stecker-Buchse, auf dem Kabel steht "Kabelmetall" VDE HAR 07RN.
Keine Bezeichnung wie "5G4" für 5x4mm² .
Gibt es eine zerstörungsfreie Möglichkeit den Querschnitt zu ermitteln?
vielen Dank
MfG Maiky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maiky am 24 Feb 2008 23:55 ] |
|
BID = 503006
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
|
Moin!
Probiers mal hier:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Einfach mal googeln! Man glaubt garnicht, was man da alles findet!
Gruß
Bernd
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
|
BID = 503021
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Maiky,
auch wenn es von "Kabelmetall" stammt, ist HAR 07RN(-F) kein Kabel, sondern eine Leitung. Ne mittlere Gummischlauchleitung, präzise.
Teile uns doch einfach den Außendurchmesser des Mantels und die Aderzahl mit (es gibt auch vieradrige Drehstromverlängerungen!).
Kannst Du einen Stecker öffnen oder kommst Du da nicht dran?
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 503028
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
Zitat :
|
Gibt es eine zerstörungsfreie Möglichkeit den Querschnitt zu ermitteln?
|
Ja, zieh den Stecker auf der anderen Seite, wenn du mit dem Messschieber den Durchmesser einer Ader bestimmst. Und dann war da noch was mit d²*Pi/4= Querschnitt.
Auf welcher Berufsschule wars Du?
Mit freundlichem Gruß
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 25 Feb 2008 8:51 ]
|
BID = 503042
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Mit dem Außendurchmesser und der Aderzahl kommen wir aber auch auf den Querschnitt.
|
BID = 503050
Maiky Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
sam2 hat am 25 Feb 2008 08:31 geschrieben :
|
Hallo Maiky,
auch wenn es von "Kabelmetall" stammt, ist HAR 07RN(-F) kein Kabel, sondern eine Leitung. Ne mittlere Gummischlauchleitung, präzise.
Teile uns doch einfach den Außendurchmesser des Mantels und die Aderzahl mit (es gibt auch vieradrige Drehstromverlängerungen!).
Kannst Du einen Stecker öffnen oder kommst Du da nicht dran?
Gruß,
sam2
|
Hallo, ich habe den Stecker geöffnet. Es sind 5 Adern.
Der Durchmesser des ganzen Kabels (Leitung) beträgt 18mm.
Zitat :
| Auf welcher Berufsschule wars Du? |
Auf der für Steuerberater und Bilanzbuchhalter, mit anschließendem Besuch der Hochschule.
Irgentwelche Fragen Zwecks Steueroptimierung in Lichtenstein?
MfG Maiky
|
BID = 503054
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann ist es wohl ne 5x2,5-er und wäre somit für eine derartige 32A-Verlängerung NICHT zulässig!!!
Ihre Verwendung ist gefährlich (Gefahr von Leitungsbrand oder auch von Personenschäden).
Selbst für eine ganz kurze oder für eine solch lange mit nur 16A wäre es extrem grenzwertig...
|
BID = 503059
Maiky Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
|
mmhhh, ich habe jetzt nochmal die einzelnen Adern gemessen, die haben einen Durchmesser von 6mm. Das ist nicht zulässig?
|
BID = 503074
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Es ist doch eher bei 18mm ein 5x4 oder nicht?
In meinem Lapp-Katalog steht hierfür einmal 15,6mm bis 19,9mm!
Für 5x2,5 ist nur 13,3mm bis 17,0mm vorgegeben.
Bei Nexans (Nachfolger von Kabelmetal) stehen einmal für Lineax die selben Durchmesserangeben
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 25 Feb 2008 11:55 ]
|
BID = 503080
Maiky Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
|
Darauf hoffe ich ja.
Wäre ja denn 5G4.
Kann man das nicht auch anhand des Widerstandes ermitteln?
Digitalmultimeter hab ich da.
MfG Maiky
|
BID = 503087
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
Meß mal den Durchmesser der blanken Ader. Ohne Isolierung. Die 6mm mit Isolierung könnten auf 4mm² oder 6mm² hinweisen. Vergiss das Multimeter. Das würde auf eine 4-Drahtmessung mit Stromquelle rauslaufen. Da kannst Du dir besser einen Lichtensteiner Steuersünder suchen und die Leitung zum Elektriker zum Nachschauen bringen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
PS. Hochschule für Blianzbuchhalter?
Die IKB, WestLB und der Fianzminister lernen gerade was CDO² sind. (SCNR)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 25 Feb 2008 12:15 ]
|
BID = 503091
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
6mm² halte ich für ausgeschlossen.
Es könnte jedoch tatsächlich ne 4mm² sein.
Kommt auf die Dicken der Isolierungen (Ader und Mantel) an.
Ich hatte in diesem Durchmesser schon beides gesehen.
Und da es eine sicherheitskritische Frage ist, bewege ich mich bei der Interpretation bis zur tatsächlichen Klärung lieber auf der ungefährlichen Seite...
|
BID = 503095
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Hallo Sam2,
wie erklärst du dir dann den Artikel "CEE32 VL2,5 25" bei der blauen R?
So lebensgefährlich kanns ja nicht sein...
fragt sich der
Schattenlieger (der bei 50 m 2,5mm² doch lieber nen 16er Stecker montiert - Spannungsabfall ist dann aber grenzwertig)
|
BID = 503101
Maiky Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
|
Ader ohne Isolierung 5mm.
Schwankt ein wenig da der Querschnitt nich ganz rund ist durch verschieben der Litzen. 4,5mm-5mm.
PS. Hochschule war für BWL. Ich konnt nicht genug kriegen.
MfG Maiky
|
BID = 503111
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Als BWL-ler solltest Du jedoch nicht gar so schwach im Rechnen sein...
Aber 4,5mm Leiterdurchmesser glaube ich nicht!
Das wären ja 16mm².
@ Schattenlieger
Daß etwas verkauft wird, heißt weder, daß es zulässig, noch daß es sicher ist.
2,5mm² für KURZE 32er ist - wie schon gesagt - grenzwertig.
Kein verantwortungsvoller Fachmann würde das so ausführen.
Ich lehne es auch bei 25m ab!
5m oder 10m nur in der größten Not.
Im Übrigen kannst Du mal suchen, dieses Thema hatten wir hier neulich schon ausführlicher. Weiß aber nicht, ob der Fred den Crahs überlebt hat oder gar erst danach war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Feb 2008 13:44 ]
|