Autor |
Ein Funke und Strom ist weg :-( Suche nach: strom (35499) |
|
|
|
|
BID = 483146
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Was verstehst du unter "normaler Sparwechselschatung"?
Eine ohne Kreuzschalter oder eine ohne "Hamburger"?
Und:
Deine Annahme ist ein (verständlicher) Irrtum!
In einer "Hamburger Sparwechselschaltung gibt es selbstverständlich NIEMALS einen PEN. Nur einen (fallweisen) N. Insofern ist klassische Nullung dort nicht möglich und der irrtümliche Versuch derselben endete schon für manchen tödlich...
Vermutlich war die Steckdose ursprünglich auch eine zweipolige Lichtstromsteckdose (also ohne Schutzkontakt) und wurde erst nachträglich von einem selbsternannten Genie auf "fallweise Phasung" umgerüstet... |
|
BID = 483160
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
BID = 483221
Franky666 gesperrt
|
Zitat :
|
Was verstehst du unter "normaler Sparwechselschatung"?
Eine ohne Kreuzschalter oder eine ohne "Hamburger"?
|
eine ohne Hamburger. Wo alle Schalter im L1 sind
Edit:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Schaltung
davon die erlaubte sparwechselschaltung (2. Zeichnung von oben), allerding erweitert auf eine Spar-Kreuzschaltung.
Zitat :
|
Und:
Deine Annahme ist ein (verständlicher) Irrtum!
In einer "Hamburger Sparwechselschaltung gibt es selbstverständlich NIEMALS einen PEN. Nur einen (fallweisen) N. Insofern ist klassische Nullung dort nicht möglich und der irrtümliche Versuch derselben endete schon für manchen tödlich...
|
Darum habe ich es ja auch in Gänsefüßchen geschrieben. denn er ist ja von der Leiterfarbe Grün-Gelb, dass man meinen könnte, es wäre ein PEN...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky666 am 20 Dez 2007 13:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky666 am 20 Dez 2007 13:16 ]
|
BID = 483376
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Zitat :
Kleinspannung hat am 19 Dez 2007 23:35 geschrieben :
|
Zitat :
Franky666 hat am 19 Dez 2007 23:30 geschrieben :
|
jetzt ist es wieder eine normale Sparwechselschaltung.
|
Frage eines interessierten Laien:
Seit wann ist das verboten?Oder in welchen Ausnahmefällen noch erlaubt?
|
Verboten ist diese Sparwechselschaltung (aka Hamburger Schaltung) seit 1924. Könnte mir vorstellen, dass man sie bei Kleinspannung in Puppenhäusern noch verwenden darf, andernfalls aber keinesfalls.
KK
|
BID = 484381
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Das Problem ist, dass die alten Drehschalter einen viel grösseren Kontaktabstand hatten als die neuen wippschalter. Beim Ausschalten entsteht ein Trennfunke, der weiterbrennt und dann beim Kontakt mit dem Gegenpol einen Kurzschluss verursacht. An diese verbotene Wechselschaltung dann auch noch eine klassisch genullte Steckdose anzuhängen ist echt der Hammer.
|
BID = 486336
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7571 Wohnort: Wien
|
Naja, dürfte aber so selten nicht gewesen sein - man hat ja bei jedem Schalter L, PEN und Lampenader, kann also mit NYIF 3x1,5mm2 sw, gr und rt Wechselschalter und Schukosteckdose anschließen... sw=L, gr=PEN, rt geht zur Lampe.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 486368
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Vorsicht:
Nur daß hier offenbar die Steckdose HINTER einem der Kreuzschalter hing!
Was zur Folge hat, daß - je nach dessen Schalterstellung - ihr Schutzkontakt abwechseln klassisch genullt oder eben "klassisch gephast" war!!!
Und das war mit Sicherheit so selten wie potentiell tödlich...
|
BID = 486376
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| Was zur Folge hat, daß - je nach dessen Schalterstellung - ihr Schutzkontakt abwechseln klassisch genullt oder eben "klassisch gephast" war!!!
|
Je nachdem wie man es sieht ist es ja zu 50% OK
Durchgebranntes Glühobst ist ja auch nicht zu 100% defekt.
Schließlich soll eine Leuchte ja auchmal "Aus" sein, und das ist erfüllt.
123abc
|
BID = 486589
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7571 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Nur daß hier offenbar die Steckdose HINTER einem der Kreuzschalter hing! |
Hier ja... hab das eher allgemein gedacht, denn ohne Kreuzschalter bzw. jeweils an den Enden der Schaltung würde es wie damals gedacht funktionieren.
Ich weiß schon, warum ich froh bin, daß in Wien a) nie klassisch genullt wurde und b) als Wechselschaltungen langsam Mode wurden solche Sparbasteleien schon verboten waren... (Hier im Haus hatte beim Bau der 9m lange schlauchartige Gang in jeder Wohnung nur einen Ausschalter neben der Wohnungstür, die Wechselschaltung wurde auf unterschiedlich kreative Weise nachgerüstet, in einer Wohnung über die ganze Länge gestemmt obwohl da ein fast leeres Rohr lag, in einer anderen quer zur Balkenlage in der Holz-Rohr-Putzdecke verlegt, jedesmal unter den Balken durchtauchend... in der dritten weiß ich bis heute nicht so genau wie alle Leitungen verlaufen).
_________________