Hallo yogibaer,
erstmal willkommen im Forum!
Nein, das heißt es nicht.
Wenn der Steinel HS 150 alleine betrieben werden soll, genügen die üblichen 3 Adern (L,N,PE).
Nur wenn über seinen eingebauten PIR-Zeitschalter zusätzlich noch ein externer Verbraucher (z.B. Selbstschußanlage, Lüfter oder weitere Lampe) geschaltet werden soll, sind mindestens vier Adern nötig (nämlich eben noch ein geschalteter Außenleiter).
Allerdings läßt mich Deine Frage vermuten, daß es besser wäre, wenn Du die Installation von netzspannungsführenden Bauteilen denen überlassen würdest, die etwas davon verstehen!
nachdenklicher Gruß,
sam2