Autor |
auslösen von 16A sicherungsautomat durch hohen einschaltstrom Suche nach: sicherungsautomat (572) |
|
|
|
|
BID = 444763
chlue Gelegenheitsposter
Beiträge: 60
|
|
hallo leute,
ich hab heute einen top-winkelschleifer (2000W, 230mm-scheibe) bekommen. mit einem kleinen haken: die normale 16A sicherung fliegt beim einschalten. ich hab im keller extra eine separate 16A dose. an der hängt nichts weiter dran. dann hab ich die flex angeschlossen, ohne verlängerung. die gesamtkabellänge vom automaten zum motor beträgt also nicht mehr als ca. 3m (dose gleich neben hausverteilung). um das ding überhaupt irgendwie anzukriegen hab ich also das fiese spiel "einschalten - schnell sicherung wieder rein - wieder einschalten" solange getrieben bis die geschwindigkeit der scheibe hoch genug war und das ding lief.
nun würde ich das problem gerne elektrisch bzw. elektronisch lösen, dazu wenn möglich im gerät integriert. ich habe nämlich nicht vor ein klebestreifen über die sicherung zu setzen oder den trennschleifen anzureißen
ich hab da was von anlaufkondensatoren gehört, da die flex beim einschalten aber mordsmäßig ruckt, würde ich nur ungern mit einer hand das ding halten und gleichzeitig mit der anderen den taster vom anlaufkondensator drücken. diesen elektronisch auszulösen ist glaub ich zu aufwändig.
eine andere möglichkeit wär noch eine automatische phasenanschnittsteuerung, mit der man das ding quasi langsam einschaltet. allerdings müssten die komponenten dafür auch enorm was aushalten.
ich hoffe ihr versteht mich. ich möchte das ding einfach nur im normalen stromnetz betreiben können.
gruß
christian |
|
BID = 444770
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
|
Leider hast du nicht genug gelesen. Anlaufkondensatoren verwendet man bei 400V Motoren in Steinmetzschaltung.
Bei deiner 230 V Flex klappt das nicht.
Was du brauchst gibt es fertig zu kaufen.
http://www.elektro-kahlhorn.de/prod.....87ddd
Durch suchen findet man bestimmt noch günstigere.
Alternativ kann man eine 50m Kabeltrommel zum testen vorschalten oder den Sicherungsautomat gegen eine Neozetsicherung tauschen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 22 Jul 2007 7:41 ] |
|
BID = 444785
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
BID = 444809
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
...ich gehe mal davon aus des es ein B 16 A LS ist
den sollte man für den Heimgebrauch erstmal gegen ein C 16 A LS austauschen
wenn das nicht reicht nimmt man gL 16 A Neozed
...für den Gebrauch an anderen Orten solltest du dir eine Einschaltstrombegrenzung zum zwischenstecken kaufen die die Leistung des Winkelschleifers aushält
...ist das wirklich ein Winkelschleifer von Flex oder von einem anderen Hersteller
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 444847
chlue Gelegenheitsposter
Beiträge: 60
|
vielen dank an euch alle, ich denke ich mal ich baue mir den soft-start nach. nochmals besten dank.
gruß
christian
ps: das ist natürlich kein trennschleifer von flex, sondern von skill, also eher billig.
|
BID = 444852
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
|
Der oben vorgeschlagene ist aber für eine Anschlussleistung von max. 200W ausgelegt. Der wird den Winkelschleifer auslachen.
|
BID = 444853
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Innerhalb von z.B. Miele-Bodenstaubsaugern wir es mit einem Drahtwiderstand gelöst:
Als Anlaufstrombegrenzer wird dazu ein Drahtwiderstand mit 1,5 bis 2,5 Ohm, mindestens 5 Ampere Belastbarkeit, auf Keramikkern oder auch ein Heißleiter (PTC 10 Ohm)) vor den Motor in Reihe geschaltet.
Evtl. ist ja auch in dem Winkelschleifergehäuse noch Platz für so etwas.
MfG
der Gilb
Edit sagt: Es sollte wohl ein NTC sein, also ein Heißleiter! Sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jul 2007 8:18 ]
|
BID = 444866
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
|
HansG,
wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Nimm dir einfach die Zeit und informiere dich noch einmal gründlich über meinen Vorschlag!
Gruß
Peter
|
BID = 444874
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
Zitat :
chlue hat am 22 Jul 2007 16:27 geschrieben :
|
....ps: das ist natürlich kein trennschleifer von flex, sondern von skill, also eher billig.
|
...das hab ich mir gedacht
...Markengeräte dieser Leistungsklasse haben nämlich meistens einen Anlaufstrombegrenzer von Hausaus eingebaut
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 444882
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
@Primus
Da haste Recht!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 444892
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Was steht denn auf dem Sicherungsautomaten?
Wenn dort ein H 16A verbaut ist, sollte der Tausch des LS nach Prüfung der Einhaltung der Abschaltbedingungen das kostengünstigste sein.
@primus
Kommentarlos dazu raten einen C-LS zu montieren, hätte ich nicht von dir erwartet.
|
BID = 444895
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Wenn er nur die eine direkt neben dem Verteiler installierte Steckdose ist werden wohl die Abschaltbedingungen kein Problem darstellen. Für den Rest
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 444910
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
...genau bei 3m sehe ich da keine Probleme
Zitat :
| .....die gesamtkabellänge vom automaten zum motor beträgt also nicht mehr als ca. 3m (dose gleich neben hausverteilung)..... |
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 444936
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7143
|
Zitat :
| vielen dank an euch alle, ich denke ich mal ich baue mir den soft-start nach. nochmals besten dank.
gruß
|
Liest das keiner, nöö! also weiter mit der Diskussion.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 445025
Peda Schriftsteller
Beiträge: 891
|
Die oben gepostete Schaltung taugt nicht für Motoren (kein RC-Glied) desweiteren ist fraglich ob der Triac nachgezündet wird.
Außerdem wird der Triac ned lange mitmachen, wenn er max 8A verträgt und der momentan fließende Strom größer als ca. 50A ist.
_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))
|