Netzersatzanlage

Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 12 2024  14:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Erfahrungsaustausch        Erfahrungsaustausch : Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten

Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )      


Autor
Netzersatzanlage

    







BID = 443313

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz
 

  


Wollte hier mal unsere Netzersatzanlage vorstellen.
Mehr später!


Ich sag nur, die hat Power!






_________________
Nie unter Spannung arbeiten.

Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22

BID = 443362

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz

 

  

Soo nun weiteres dazu.........


Motor(Schiffsdiesel): Sulzer (mit Abgasturbolader)

Leistung Dieselmotor: ca. 1100 PS

Hubraum: 88 Liter

Drehzahl: 750 1/min

Verbrauch: 240 Liter Diesel pro Stunde

Anlasser: Pneumatisch



............

_________________
Nie unter Spannung arbeiten.

Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22

BID = 443397

Steppenwolf

Schreibmaschine



Beiträge: 1757
Wohnort: Zürich, Schweiz
Zur Homepage von Steppenwolf

Uiii.. wofür braucht man das denn??

Ich vermute mal als Notstrom"kraftwerk" (Netzersatz...)...

Dauert das nicht ein bisschen, bis diese Zuckerwassermotörchen angesprungen sind?

_________________
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com

BID = 443417

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

elektrische leistung?

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 443455

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Schön!
Erinnert mich an die Notstromversorgung des hiesigen Flughafens.

BID = 443644

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz

Nöö Nöö!
Die brauchen gar nicht mal so lange! Der erste schaltet sich nach zirka 6 sekunden ans Netz. Also gar nicht mal so lange.


also weiteres........


Generator: Oerlikon

Leistung: 950 kVA

Spannung: 3000 Volt

Parallelbetrieb mit Netz möglich. Automatische synchronisierung.

_________________
Nie unter Spannung arbeiten.

Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22

BID = 443702

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Deren Leistung dürfte also für Fenta knapp reichen...

Aber verrat uns nun schon, wofür sie da vorgehalten werden!

BID = 443708

cholertinu

Inventar



Beiträge: 3755
Wohnort: CH


Zitat :
sam2 hat am 17 Jul 2007 12:23 geschrieben :

Aber verrat uns nun schon, wofür sie da vorgehalten werden!

Ich denke, das steht in seinem Profil:
und arbeite als Betriebselektriker in einem Universitätsspital.
Unangenehm, wenn während der Operation der Strom ausfällt.

Wie werden die verbleibenden 6 Sekunden überbrückt bei Netzausfall? Gar nicht oder mit Batteriepufferung?

BID = 443710

cholertinu

Inventar



Beiträge: 3755
Wohnort: CH


Zitat :
schweizer hat am 16 Jul 2007 21:21 geschrieben :

Leistung: 950 kVA

Pro Stück? Wieviele sind parallel vorhanden?

BID = 443788

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz

Also die 950 kVA bezieht sich auf ein Generator. Wir haben drei Stück davon. Alle drei können gekoppelt werden.
Gesamtleistung 2.8 MVA
Spannungsebene 22`000 V

Zum eigentlichen Stromunterbruch im OP:

Also die OP-Leuchte hat eine Batteriespeisung für solche Fälle. Maximale Umschaltdauer: max. 1 Sekunde.
Sonstige Geräte haben einen eigenen Akku für solche Fälle und andere.

_________________
Nie unter Spannung arbeiten.

Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22

BID = 443790

Benedikt

Inventar

Beiträge: 6241


Zitat :
schweizer hat am 17 Jul 2007 18:52 geschrieben :

Sonstige Geräte haben einen eigenen Akku für solche Fälle und andere.

Was sind andere Fälle ? Arzt stolpert über das Kabel ?

BID = 443792

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz

Zum Beispiel beim Transport des Patienten vom OP in den Aufwachsaal oder Bettenstation. z.B Der Überwachungsmonitor bleibt ja angeschlossen während des Transports. Und immer eine Kabelrolle mitzutragen ist sicher blöde.

_________________
Nie unter Spannung arbeiten.

Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22

BID = 443793

schweizer

Stammposter



Beiträge: 356
Wohnort: Schweiz

Bin`s nochmals

Hab hier noch ein Foto von der Steuerung und Überwachung eines Generators.




_________________
Nie unter Spannung arbeiten.

Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22

BID = 443807

Lötfix

Schreibmaschine



Beiträge: 2328
Wohnort: Wien

Schneller geht es eigentlich nur so:
Dieselmotor immer vorgewärmt, Generator läuft als Motor am Netz, mechanische Kupplung wird bei Netzausfall geschlossen und der Diesel angerissen.

mfg lötfix

_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!

BID = 443917

Sue

Gesprächig



Beiträge: 164
Wohnort: Frechen

Ich habe ein kleines Problem:

1100 PS = 808 KW < 950 kVA

Wundersame Energievermehrung?? sind die Diesel für die Generatoren nicht ein wenig zu klein? oder hat das einen bestimmten Grund?

Gruß
Emmett


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182619992   Heute : 3889    Gestern : 8013    Online : 90        29.12.2024    14:15
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0495541095734