Planet-BG hat am 21 Jun 2007 22:24 geschrieben :
|
Ist es besser den Fi vor oder nach der Verlängerung zu setzen.
|
Vorher! Damit sind Fehlerströme in der Verlängerung mit abgesichert. Schneller löst die "hinten" auch nicht aus. Dein Leitungsschutzschalter hat 10 Ampere und nicht 2300 Watt. Und wir wollen doch hoffen, dass die Leitung diese 10 Ampere auch verträgt. Welche Leitung meinst Du überhaupt? Die Verlängerung oder die fest verlegte?
Der Personenschutzadapter kostete 8 Euronen. Das ist schon eine Weile her. Schau selbst nach.
Gruß,
Ltof
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor) |
|
BID = 438345
Planet-BG Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mainz
|
|
Ne meine Überlegung war einfach, dass im Verteilerkasten (der der den Strom in die ganzen Gärten verteilt) vielleicht eine kleinere Sicherung drinne sein könnte und die z.B. bei 1600W schon rausspringt. Aber dann wäre ja die Sicherung im Gartenhaus für 2300W sinnlos oder? Sehe ich das richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Planet-BG am 22 Jun 2007 15:02 ] |
|
BID = 438358
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Ja, das siehst Du richtig!
Wenn z.B. Deinem 10ALS-Automat ein 6A-LS-Automat vorgeschaltet ist, dann kannst du natürlich nur diese 6A (entspricht etwa 1380W) entnehmen.
Das solltest Du jedoch vorab in Erfarhung bringen.
Wenn die Anlage korrekt installiert ist (und jeder GArten eine eigene Vorsicherung hat), dann sollte Deinem 10A LS-Automat ein 25A LS-Automat oder eine 20A Schmelzsicherung vorgeschaltet sein...
Das nennt man dann Selektivität
Jedoch kenne ich den Aufbau Deiner Gartenkolonie nicht, d.h. es gibt auch andere mögliche Konstellationen.
Frag' doch einfach mal bei dem Vorsitzenden, ob Du einen Blick in den Sicherungskasten werfen darfst...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 438373
Planet-BG Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mainz
|
So ich dneke hiermit sind wir jetzt am Ende^^.
Hab gerade ma den Vorsitzenden angerufen. Er sagt das im Verteiler ne 36A Sicherung ist. Also kann nichts passieren. Vor 3Jahren das muss echt der FI gewesen sein. Hab mir nen Personenschutzschalter für 14€ geholt. Zusammen mit dem Rassenmäherkabel kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Ein dickes Danke an alle die mir geholfen haben. Am 6. Juli steigt dann die Fete.
|
BID = 438425
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Zitat :
Lightyear hat am 22 Jun 2007 16:23 geschrieben :
|
Wenn die Anlage korrekt installiert ist (und jeder GArten eine eigene Vorsicherung hat), dann sollte Deinem 10A LS-Automat ein 25A LS-Automat oder eine 20A Schmelzsicherung vorgeschaltet sein...
Das nennt man dann Selektivität |
Ähhm, wie bitte? Seit wann sind Standard-LS zueinander selektiv?
@Planet-BG: Und was ist mit vorgeschalteten FI? Dein Adapter nutzt dann nämlich auch nichts mehr - wenn ein Fehlerstrom entsteht lösen fast immer beide aus, sofern beide den gleichen Wert (Differenzstromwert) haben, teilweise sogar bei unterschiedlichen Werten - also nicht zu früh freuen :/
(Oder einen Trenntrafo anschließen und ein IT-Netz errichten :sm9 )
MfG; Fenta
|
BID = 438432
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Das mit dem IT-Netz und dem Trenntrafo sollte man natürlich nur machen, wenn man viel von Elektrotecnnik versteht und man einige Tausend € zuviel hat!
MFG.
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 438434
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, vergiß diese Überlegung von umserem Fenta einfach...
Wenn Du ordentliches Feuchraummaterial und den Personenschutzadapter verwendest, ist alles Nötige und Sinnvolle für die Sicherheit getan. Und auch die Verfügbarkeit (Ausfallsicherheit) dürfte mehr als ausreichend sein.
|
BID = 438462
Planet-BG Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Mainz
|
Zitat :
|
@Planet-BG: Und was ist mit vorgeschalteten FI? Dein Adapter nutzt dann nämlich auch nichts mehr - wenn ein Fehlerstrom entsteht lösen fast immer beide aus, sofern beide den gleichen Wert (Differenzstromwert) haben, teilweise sogar bei unterschiedlichen Werten - also nicht zu früh freuen :/
(Oder einen Trenntrafo anschließen und ein IT-Netz errichten :sm9 )
MfG; Fenta
|
Na super, hab ich den jetzt umsonst gekauft oder was? Der hat 30mA.
|
BID = 438471
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nein, das ist schon in Ordnung so!
Die meisten Personenschutzadapter haben 30mA, bessere 10mA. Aber 30mA ist für Deinen Zweck in Ordnung.
Und bei welchem Wert ein ggf. vorhandener, vorgeschaltetwer FI auslöst, kann man ohne Messung gar nicht sagen.
Laß Dich nicht von den mehr theoretischen Ausführungen von Fenta verwirren. Der träumt oft vom technisch Machbaren, so aufwendig, überflüssig und unbezahlbar es auch sein mag...
|
BID = 438476
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Das ist nicht richtig, bei einem Fehlerstrom, der nicht ganz knapp an der Grenze ist, lösen fast immer beide aus, zwischen FI besteht keine Selektivität. Bei in Reihe geschalteten FI mit gleichen werten besteht immer die große Gefahr einer Auslösung beider Schutzschalter bei Fehlerströmen - theoretisch ist da eher der Winwand mit der Messung...
MfG; Fenta
|
BID = 438481
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Fenta, der Knackpunkt ist nur, dass es keine Fi's mit gleichem Auslösewert gibt. Sicher, die Nennfehlerströme sind gleich, aber die Auslöseströme sind so gut wie immer unterschiedlich. Selbst bei Fi's aus der gleichen Produktionsserie. Wenn du schon mal ein Schutzmaßnahmenprüfgerät in der Hand gehabt und einige Fi's geprüft hättest, wüsstest du das.
Ich habe vor einer halben Stunde bei meinem Nachbarn zwei Fi-Schalter von Hager eingebaut und geprüft, gleiche Serie, gleicher Typ, gleicher Nennstrom und auch gleicher Nennfehlerstrom. Nummer eins hatte einen Auslösestrom von 19,8mA und Nummer zwei 24,6mA.
Es ist nicht möglich, den Auslösestrom ohne Messung zu bestimmen, Punkt.
Es geht hier zudem um eine Gartenfeier, da interessiert sich niemand für Netzformen oder Trenntrafos. Da wird im allgemeinen eine Verlängerungsleitung von der erstbesten Steckdose gelegt oder ein kleines Aggregat aufgestellt und gut ist. Und wenn dann mal die Spannungsversorgung ausfällt, wird entweder der Fehler behoben oder halt ohne Spannung weitergefeiert - wo ist das Problem dabei?
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 438507
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
[nicht relevant für den Fagesteller]
Also sogar der Zeitpunkt der Messung bestimmt den Auslösestrom:
Aslo ich habe mal in einer Anlage einen FI am Verteiler gemessen, hatte aber gerade kein Protokoll dabei, also zum Auto Zettel hohlen und zur Sicherheit nochmals messen und siehe da der Auslösestrom war jetzt ca 4mA niederiger!
[/nicht relevant für den Fagesteller]
@Planet-BG
Verwende einfach einen Personenschutzschalter und dein H07BQ-F vom Rasenmäher und gut ist! Ein bisschen aufpassen, dass ein Wasser in Steckvorrichtungen kommt und die Party kommt sicherlich ohne Stromausfall aus!
MFG.
Shark1
|
BID = 438599
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
@tobi: Du hast (mal wieder) nicht verstanden, worauf ich hinauswollte: Es gibt genug Situationen, in denen Fehlerströme deutlich über 30mA auftreten, wobei dann die Toleranzen ziemlich egal sind, weil nur noch die Auslösezeit entscheidend ist.
Zitat :
| Es geht hier zudem um eine Gartenfeier, da interessiert sich niemand für Netzformen oder Trenntrafos. |
Doch, ich - zumindest, was die Netzformen anbelangt! Das mit dem Trenntrafo war nicht völlig ernst gemeint, ich persönlich würde den Verantwortlichen Feuer unterm Hintern machen, damit der FI in den zugänglichen Bereich gesetzt wird!
Zitat :
| da wird im allgemeinen eine Verlängerungsleitung von der erstbesten Steckdose gelegt oder ein kleines Aggregat aufgestellt und gut ist. |
Das ist lame!
Zitat :
| oder halt ohne Spannung weitergefeiert - wo ist das Problem dabei? |
Das Problem? Es gibt keins, außer, dass es absolut beschissen ist (was als Grund für mich durachaus reicht)...
MfG; Fenta
|
BID = 438614
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Fenta, ist das denn so schwer zu begreifen?
Alter Ingenieurgrundsatz:
"Verkaufe Deinem Kunden stets die drittbeste Lösung!
Denn die beste wird niemals fertig und die zweitbeste wird er nicht bezahlen können/wollen..."
Also, verunsichere bitte den Frasgesteller hier nicht weiter.
Für die Sicherheit ist alles getan. Und zur Not geht eine Feier auch ohne Strom weiter (muß gar nicht mal so ungemütlich sein!).
|
BID = 438663
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Genau das hat aber der Threadstarter als Problem angegeben, also ist es nur opportun, ihn aud diese Problematik hinzuweisen!
|