BID = 435506

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912
 

  


Hab schon Schlimmeres gesehen...

Am meisten stören mich die vielen blanken Kontakte/Kabelschuhe - von Fingersicherheit ist bei diesem Verteiler nicht viel zu sehen...

Doe Kopp MCB-LS kann man nehmen, sind qualitativ recht ordentlich - die Noname-FI da hingegen sind eher nix!


BID = 435577

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Noname FI?

Ich erkenne dort Hager und auf ABL umgelabelte Siemens Produkte.
(oder ist es anders herum?)

Kopp/Condor hingegen:

Fenta: Es fehlen deine üblichen lobenden Erwähnung der Moeller Produkte!

BID = 435585

cholertinu

Inventar



Beiträge: 3755
Wohnort: CH


Zitat :
ego hat am  9 Jun 2007 13:41 geschrieben :

Kopp/Condor hingegen:

Warum?
(bei uns sind Kopp verbaut)

BID = 435592

Marc-Andre

Aus Forum ausgetreten


Zitat :
So wieder Zählerschrank aussieht sieht auch der Rest auch.


Wie meinst du das, ist die ganze Installation verbaut?

_________________
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!

BID = 435733

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Hallo

Also Mit den Kopp-LSS könnte ich ja noch leben, wenn das schön gemacht worden wäre mit Gabelschienen einer eindeutigen zuordnung der LSS zu den FI und einer ordentlicheren Leitungsführung!
Klar wäre Moeller, Hager, Siemens & Co besser!


Aber das was die gemacht hat, ist wirklich nur eine HV für die Shredderanlager des Recyclingbetierbes!

Shark1, der schon schlimmeren Schrott erneuert hat!



_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 435863

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen

Kuck ich schief? Oder ist bei dem zweipoligen FI unten links der N eingangsseitig und ausgangsseitig direkt gebrückt?

Warum befindet sich dieser 2pol. FI räumlich neben den LSS, die offensichtlich einen Drehstromkreis versorgen?

Also das ist schon ganz schöner Pfusch

KK

BID = 436200

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
Kabelkasper hat am 10 Jun 2007 23:32 geschrieben :

Kuck ich schief? Oder ist bei dem zweipoligen FI unten links der N eingangsseitig und ausgangsseitig direkt gebrückt?....

...dann müsste er rausfliegen sobald man irgendein "Verbraucher" einschaltet das würde man also merken

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 436225

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen

Nein, Primus! Rausfliegen würde der FI nur, wenn auch Strom durchfließt. Mit meiner zweiten Frage, wollte ich auch andeuten, dass hier noch nicht mal sicher ist, dass der FI überhaupt eine Funktion hat.

Hatte auch schon Spezialisten, die einen FI bei TN-C versucht haben. Als dieser immer rausflog, haben sie den nur noch einseitig angeschlossen! (Sprich: ihn als überdimensionierte Lüsterklemme verwendet)

KK

BID = 436761

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912


Zitat :
ego hat am  9 Jun 2007 13:41 geschrieben :

Noname FI?

Ich erkenne dort Hager und auf ABL umgelabelte Siemens Produkte.
(oder ist es anders herum?)
Wie auch immer, die sehen irgendwie nicht sonderlich vertrauenserweckend aus!


Zitat :
Kopp/Condor hingegen:
Die MCB-Reihe von Kopp ist wesentlich performanter und solider, als die ABB-standard-LS! die Abschaltkapazität beträgt 10kA (kommt hin, da großer Plasmakühler), Das innenleben macht einen soliden und qualitativ ordentlichen eindruck, das Außengehäuse ist AFAIK ein Duroplastgehäuse, der LS hat eine mittlere stufe (wie bei leistungsschaltern) und die Klemmen machen auch einen guten Eindruck. die MCB-Reihe ist nicht mit der Standard-Reihe zu vergleichen, was die Qualität anbelangt. Man sollte daher vorsichtig mit allzu negativen Äußerungen sein, denn obwohl es sicherlich noch bessere LS (z.B. die neuen moeller FAZ) gibt, gehören die MCB eindeutig zu der "gehobeneren" Klasse!


Zitat :
Fenta: Es fehlen deine üblichen lobenden Erwähnung der Moeller Produkte! :sm12:
Hier gings ja nicht um ne Neuanschaffung.

MfG; Fenta

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 15 Jun 2007  2:05 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421428   Heute : 467    Gestern : 5459    Online : 335        29.11.2024    4:33
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0644478797913