@Stiftmaster: Die Tatsache, daß ein N weniger als PE da ist, dürfte auf den vorhandenen Durchlauferhitzer zurückzuführen sein. Wie man sieht ist an den drei DLEH-Sicherungen braun/blau/schwarz angeklemmt -> Sieht in Ordnung aus.
Ich habe folgende VERMUTUNGEN:
1) Die Dreifachgeklemmten Leitungen bei "WaMa" und "SpüMa" kommen daher, daß hier je 5adrige Leitungen liegen und der L (unzulässigerweise) verstärkt wurde. Die zusammengeklebten blauen und grüngelben dürften dann nur aufgewickelte "Reservelänge" sein, keine ungeklemmten Adern.
2) Das würde bedeuten, daß WaMa und SpüMa verschiedene Leitungen sind, womöglich erklärt das die Existenz von DREI Herdanschlußdosen.
c020704: Prüfe mal, ob eventuell der komplette Herd an nur einer Sicherung hängt! Das würde diese Theorie bekräftigen
3) Es sieht tatsächlich so aus, als könnten mal die zwei "Licht"-Stromkreise von zwei auf eine Sicherungen geklemmt worden sein. Bevor man das auf zwei Aufteilt, muß man aber tatsächlich prüfen, ob dort nicht irgendwas zusammengeschaltet wurde - ob nun zu Ringleitung, oder eventuell der N von Stromkreis 1 unterbrochen und deswegen von Stromkreis 2 "geborgt" -> wäre dann erstmal nicht "trennbar" (und müsste bei Basteleien wie N's über verschiedene Stromkreise verwendet behoben werden)
Sollten diese Vermutungen zutreffen, folgende Vorschläge:
1) Herd auf 3 Phasen aufteilen. Die WaMa-Leitung, evtl. auch die SpüMa-Leitung könnte 2,5mm² statt nur 1,5mm² sein, kann ich nicht sicher einschätzen. Sollte dies so sein, Herd möglichst an die 2,5mm²-Leitung
2) Für WaMa und Trockner am besten je eine der beiden anderen Leitungen nehmen. In jeder der Leitungen zwei Adern blind legen. Sollte es räumlich nicht möglich sein, alle drei Herdanschlußdosen zu benutzen, kann man alternativ nur eine davon verwenden und als Drehstromkreis aufteilen.
Wenn Verlängerung nötig, mit festinstallierter Leitung und Aufputz-Steckdose, keine Verlängerungsleitung!
3) Falls Spülmaschine oder Untertisch-Warmwasserbereiter in Küche vorhanden, auch gleich auf extra Stromkreis - machbar wäre es mit den Leitungen dann. Für Spülmaschine evtl. gleich vorsehen, auch wenn derzeit nicht vorhanden.
4) Bitte an alle Dosen dann einen Aufkleber anbringen, dessen Beschriftung mit Sicherungsbeschriftung übereinstimmt
5) Das ganze über einen FI mit 30mA Auslösestrom (Vorsicherung beachten, evtl. 63A-Version nötig) und Sicherungen gegen B tauschen
6) Dabei wie schon gesagt die DLEH-Sicherungen direkt vom FI aus anfahren, den Rest per 3-Phasen-Schiene
7) Sicherheits-Messungen, und fertig ist die Elektroanlage mit praktisch Sicherheitsstandard 2007
(Daß der Rest der Wohnung dann nur auf 1 oder 2 Stromkreisen wäre, ist nicht soo dramatisch)
Wenn der Vermieter nicht zustimmen möchte und du noch länger dort wohnen möchtest, kannst ja wenn es deine finanzielle Situation zulässt Kostenbeteiligung anbieten.