Spannungsabfall an Leitungen [Hilfe]

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 9 2024  03:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Spannungsabfall an Leitungen [Hilfe]
Suche nach: spannungsabfall (2668)

    







BID = 406075

z!ppeLscHen

Gerade angekommen


Beiträge: 1
Wohnort: Escheburg
ICQ Status  
 

  


Hallo erstmal,

Bin neu hier im Forum und stelle mich kurz vor.

Mein name ist Philipp, ich bin 16 Jahre alt und ich bin grad in der Ausbildung zum Elektroniker fachrichtung energie und gebäudetechnik (im 1. Lehrjahr)

So nun zu meinem Problem...

Ich sitze grade mit meinen mitschülern in der Berufsschule und wir haben vor ein paar tagen das Thema "Spannungsabfall auf Leitungen" zum bearbeiten bekommen.
Nun haben wir schon einiges zu diesem Thema geschrieben.

siehe hier! --> Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us

Nun stellt sich uns folgende Frage:
Was kann man zu diesem Thema noch schreiben / bearbeiten?
Sind in unserem Text die wichtigsten Infos zusammengefasst?
Was für Infos sollte man noch herraussuchen?

Danke schonmal für eure Hilfe...

MfG: Philipp


BID = 406129

nabruxas

Monitorspezialist



Beiträge: 9227
Wohnort: Alpenrepublik

 

  

Wichtiger als die Leitertemp. ist das Leitermaterial der Querschnitt und die Länge der Leitung!

Habt Ihr schon etwas über den spezifischen Widerstand gelernt?


Zitat :
Spannungsabfall auf Leitungen


Spannungsabfall an Leitungen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Feb 2007 12:46 ]

BID = 406240

caes

Stammposter



Beiträge: 473

Hallo,

>Was kann man zu diesem Thema noch schreiben / bearbeiten?

Dazu fällt mir noch ein:

- Spannungsfall bei Drehstrom vs. Gleich- und Wechselstrom
- Abhängigkeit vom Leistungsfaktor (Zeigerdiagramm)
- Vereinfachungen, die man bei der Berechnung macht und warum man sie machen darf
- Spannungsfall bei verzweigten Leitungen

@nabruxas
Über die richtige Präposition könnte man lange philosophieren. Darum vielleicht eher der gute alte Genitiv "Spannungsfall einer Leitung"





_________________
There are more things between 
cathode and anode than are 
dreamt of in your philosophy

BID = 406404

nabruxas

Monitorspezialist



Beiträge: 9227
Wohnort: Alpenrepublik

@caes:
Ja, schon richtig, aber immer noch besser als "auf"...

_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten!

BID = 406677

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo Philipp,

erstmal noch willkommen im Forum!

Ich biete noch "über"...
Schließe mich aber ansonsten den Vorrednern an.

Die Temperatur wird normalerweise nicht berücksichtigt.
Stattdessen fehlt völlig der (entscheidende) Bezug auf Querschnitte, Nennströme und Leitungslängen!!!
Nur die Spannung wurde bisher erwähnt, allerdings zu einschränkend (Strangspannung, aber was ist mit der Leiterspannung bei Drehstrom?).

Ja, eine Einleitung, warum überhaupt ein Spannungsfall entsteht (zugrundeliegende physikalische Gesatzmäßigkeit) und welche Auswirkungen er hat (auch im Hinblick auf die Unterschiede vor und nach dem Zähler), wäre sehr sinnvoll!

Eurem Text merkt man an, daß da nur Jemand Textteile "herausgesucht" hat, in denen der Begriff vorkommt. Aber das Verständnis für den Hintergrund und die Zusammenhänge scheint noch zu fehlen.

Ist ja nicht schlimm, nur soll diese Aufgabe vermutlich dazu dienen, daß Ihr Euch genau jene Gedanken macht!!!

Also los!


Schöne Grüße,
sam2

P.S.
Viel Erfolg und Freude bei der Ausbildung zum "Kabelaffen"...



_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 406680

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

... und willkommen im forum

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       