Zuleitung UV
Suche nach: zuleitung (6018)

Problem gelöst    







BID = 405265

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken
 

  


Hallo zusammen,

ich hab demnächst vor den Keller neu zu "verkabeln". Im Moment hängt alles (auch WaMA, Trockner und Garten) verteilt auf 2 NYM 3x1,5mm2.

Vom Zähler/HV im EG gehen nur 3 16er Installationsrohre bis in den Keller (ca. 2m). Dort liegt dann alles Aufputz. Aufklopfen oder größeres Rohr zum Zähler ist nicht möglich.
Die Zuleitung für die künftige Keller UV muss 25A belastbar sein, da im HAK nur 3x25A (Diazed) verbaut sind und das auch nicht mehr werden kann.

Nun zu meinem Problem:

Wie kann ich eine Zuleitung für 3x25A in 16er Rohr, welches unter der Decke endet realisieren.
Verlegeart: B1/B2
Länge: 6m
Häufung: auf den letzten 2,5 Metern mit den Zuleitungen
für die Kellerräume (ca. 10) in Kabelkanal.

-> 4mm2 wird zu knapp, oder?

Meine Ideen:

- NYM-O 4x6mm2 durch das erste 16er Rohr, NYM-J
1x6mm2 durch das zweite Rohr.

- Wenns erlaubt is: Das 16er Rohr mit einer Muffe verlängern
und das verlängerte Rohr im Kabelkanal in die UV, also
quasi ein durchgängiges Rohr von Zähler zur Keller UV
geschützt durch Kabelkanal und darin dann 4x H07V-U
6mm2. PE wie oben über das zweite Rohr als NYM.

Vielen Dank schonmal
Der Stefan


_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!

BID = 405279

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

 

  

6mm² würde ich schon nehmen!
Ob H07V-? in Rohr in Kabelkanal erlaubt ist, hängt von den Umgebungsbedinngungen ab (Feuchtraum...).
Zusätzlich muss das Elektroinstallationsrohr dafüf zugelassen sein (Verlegeart).
Wenn du ein NYM-O 4*6 hineinbekommst ist das für den Altbau sicher besser! GGF. Könnte man auch eine flexiebele Steuerleitung verwenden, kann zwar sein, dass es iregedeine schwachsinnige Vorschrift verbietet, aber der Sicherheit tut das im Normalfall keinen Abbruch!

Sahrk1

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 405280

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Den FI in der UV nicht vergessen!!



_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  8 Feb 2007 16:00 ]

BID = 405290

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Muss denn eine separate UV im Keller wirklich sein ?
Ich würde Dir empfehlen 2 aufgeteilte Drehstromkreise zu verwenden. 2 NYM 5*2,5mm² sollte dafür ausreichen. So hast Du schon 6 Wechselstromkreise im Keller verfügbar. Diese Leitungen solltet Du problemlos ins Leerrohr bekommen.

BID = 405309

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Was hat denn die Sicherung im HAK mit der Kellerzuleitung zu tun?
Die Kellerzuleitung startet doch hinter dem Zähler, dort können doch wohl weitere Sicherungen/LS verbaut werden?

Ansonsten schließe ich mich dem Vorschlag von Oertgen an!

BID = 405340

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Je nach dem was Stifmaster machen will kann es schon sehr sinnvoll sein eine eigene UV zu haben. Ich habe für meine beiden Werkstätten je eine!

Shark1

BID = 405345

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken

Das mit den Sicherungen im HAK hab ich nur geschrieben, dass man einen etwas besseren Überblick über die Anlage hat und das die Möglichkeit 5x4mm2 und 20A Absicherung ausscheidet (wegen fehlender Selektivität).

UV wäre scho gut weil da müsste schon einiges hin:
WaMA
Trockner
Heizung
Werkstatt
Garage
Garten
4 Kellerräume

CEE 400V Sauna

evtl. CEE 400V Garten
evtl. CEE 400V Werkstatt

Bis jetzt hängen zusammen:
Kreis 1: 2 Kellerräume, WaMa, Heizung, Werkstatt (Licht)
Kreis 2: 2 Kellerräume, Trockner, Garten, Garage, Werkstatt (Steckdosen)
Kreis 3: CEE 400V Sauna

Alles über einen FI mit der Wohnung im OG zusammen.


_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!

BID = 405381

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Du solltest dir auf jeden fallin der UV einen eigenen FI mit 30mA gönnen!!

Shark1

BID = 405600

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken

Des mit dem einen Fi ist die bestehende Situation.
In die neue UV kommen 2-3.
Einer für die Werkstatt (wenns da mal auslöst, das net die WaMa und Heizung mit aus gehen) und einer für den Rest. Vielleicht sogar noch einen 2-poligen nur für die Heizung.

_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!

BID = 405606

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

Da würdv ich Dir eher zu einem extra-FI für den Garten raten da gerade dort der FI am häufigsten auslösen wird.

BID = 405620

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368


Zitat :
Stifmaster hat am  8 Feb 2007 14:49 geschrieben :

.... im HAK nur 3x25A (Diazed) verbaut sind ....


Zitat :
Stifmaster hat am  8 Feb 2007 14:49 geschrieben :
....(wegen fehlender Selektivität)....

...dann ist der grösste LS in dem Haus ein B13A
wenn in dem Haus irgendwo ein B16A LS eingebaut ist, hat sich das mit der Selektivität sowieso erledigt



Zitat :
Stifmaster hat am  8 Feb 2007 21:37 geschrieben :

UV wäre scho gut weil da müsste schon einiges hin:
WaMA
Trockner
Heizung
Werkstatt
Garage
Garten
4 Kellerräume

CEE 400V Sauna

evtl. CEE 400V Garten
evtl. CEE 400V Werkstatt


...mehr nicht

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 405730

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken

Garten hat die letzten 10 Jahre keinen FI geworfen. Da mach ich mir kei Gedanken.

@Primus: Im Haus is nur 16A eingebaut. Auf die Dauer hilft nur Power.

Also noch irgendjemand Ideen für die Zuleitung? Weil ohne Zuleitung brauch ich weder einen noch mehrere FIs zu verbauen.

Und für die bereits erhaltenen Antworten eine Runde auf meine Kosten.

Der Stefan

_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 10 Feb 2007 18:25 ]

BID = 405750

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368


Zitat :
Stifmaster hat am 10 Feb 2007 18:24 geschrieben :

@Primus: Im Haus is nur 16A eingebaut. Auf die Dauer hilft nur Power.
... mehr Power harr harr harr aber sag das der HAK Sicherung 35ér wären ratsam ist jetzt aber zu spät


Zitat :
Stifmaster hat am 10 Feb 2007 18:24 geschrieben :

Also noch irgendjemand Ideen für die Zuleitung?
...was sind das denn für Rohre Kunststoff/Metall well/glatt und sind da enge Bögen drin oder einigermassen gerade


Zitat :
Stifmaster hat am 10 Feb 2007 18:24 geschrieben :

Weil ohne Zuleitung brauch ich weder einen noch mehrere FIs zu verbauen.
...das ist die höchstmögliche Sicherheitsstufe
"Schutzklasse 4" --> keine Spannung durch weglassen der Zuleitung <-- das wäre auch was für Fenta

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 405758

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

Primus-aber brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

BID = 405765

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368

...was denn

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182079661   Heute : 286    Gestern : 5794    Online : 537        27.9.2024    2:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.110208034515