Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 405265
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Hallo zusammen,
ich hab demnächst vor den Keller neu zu "verkabeln". Im Moment hängt alles (auch WaMA, Trockner und Garten) verteilt auf 2 NYM 3x1,5mm2.
Vom Zähler/HV im EG gehen nur 3 16er Installationsrohre bis in den Keller (ca. 2m). Dort liegt dann alles Aufputz. Aufklopfen oder größeres Rohr zum Zähler ist nicht möglich.
Die Zuleitung für die künftige Keller UV muss 25A belastbar sein, da im HAK nur 3x25A (Diazed) verbaut sind und das auch nicht mehr werden kann.
Nun zu meinem Problem:
Wie kann ich eine Zuleitung für 3x25A in 16er Rohr, welches unter der Decke endet realisieren.
Verlegeart: B1/B2
Länge: 6m
Häufung: auf den letzten 2,5 Metern mit den Zuleitungen
für die Kellerräume (ca. 10) in Kabelkanal.
-> 4mm2 wird zu knapp, oder?
Meine Ideen:
- NYM-O 4x6mm2 durch das erste 16er Rohr, NYM-J
1x6mm2 durch das zweite Rohr.
- Wenns erlaubt is: Das 16er Rohr mit einer Muffe verlängern
und das verlängerte Rohr im Kabelkanal in die UV, also
quasi ein durchgängiges Rohr von Zähler zur Keller UV
geschützt durch Kabelkanal und darin dann 4x H07V-U
6mm2. PE wie oben über das zweite Rohr als NYM.
Vielen Dank schonmal
Der Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 405279
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
6mm² würde ich schon nehmen!
Ob H07V-? in Rohr in Kabelkanal erlaubt ist, hängt von den Umgebungsbedinngungen ab (Feuchtraum...).
Zusätzlich muss das Elektroinstallationsrohr dafüf zugelassen sein (Verlegeart).
Wenn du ein NYM-O 4*6 hineinbekommst ist das für den Altbau sicher besser! GGF. Könnte man auch eine flexiebele Steuerleitung verwenden, kann zwar sein, dass es iregedeine schwachsinnige Vorschrift verbietet, aber der Sicherheit tut das im Normalfall keinen Abbruch!
Sahrk1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!! |
|
BID = 405280
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Den FI in der UV nicht vergessen!!
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 8 Feb 2007 16:00 ]
|
BID = 405290
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Muss denn eine separate UV im Keller wirklich sein ?
Ich würde Dir empfehlen 2 aufgeteilte Drehstromkreise zu verwenden. 2 NYM 5*2,5mm² sollte dafür ausreichen. So hast Du schon 6 Wechselstromkreise im Keller verfügbar. Diese Leitungen solltet Du problemlos ins Leerrohr bekommen.
|
BID = 405309
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Was hat denn die Sicherung im HAK mit der Kellerzuleitung zu tun?
Die Kellerzuleitung startet doch hinter dem Zähler, dort können doch wohl weitere Sicherungen/LS verbaut werden?
Ansonsten schließe ich mich dem Vorschlag von Oertgen an!
|
BID = 405340
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Je nach dem was Stifmaster machen will kann es schon sehr sinnvoll sein eine eigene UV zu haben. Ich habe für meine beiden Werkstätten je eine!
Shark1
|
BID = 405345
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Das mit den Sicherungen im HAK hab ich nur geschrieben, dass man einen etwas besseren Überblick über die Anlage hat und das die Möglichkeit 5x4mm2 und 20A Absicherung ausscheidet (wegen fehlender Selektivität).
UV wäre scho gut weil da müsste schon einiges hin:
WaMA
Trockner
Heizung
Werkstatt
Garage
Garten
4 Kellerräume
CEE 400V Sauna
evtl. CEE 400V Garten
evtl. CEE 400V Werkstatt
Bis jetzt hängen zusammen:
Kreis 1: 2 Kellerräume, WaMa, Heizung, Werkstatt (Licht)
Kreis 2: 2 Kellerräume, Trockner, Garten, Garage, Werkstatt (Steckdosen)
Kreis 3: CEE 400V Sauna
Alles über einen FI mit der Wohnung im OG zusammen.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 405381
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Du solltest dir auf jeden fallin der UV einen eigenen FI mit 30mA gönnen!!
Shark1
|
BID = 405600
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Des mit dem einen Fi ist die bestehende Situation.
In die neue UV kommen 2-3.
Einer für die Werkstatt (wenns da mal auslöst, das net die WaMa und Heizung mit aus gehen) und einer für den Rest. Vielleicht sogar noch einen 2-poligen nur für die Heizung.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 405606
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Da würdv ich Dir eher zu einem extra-FI für den Garten raten da gerade dort der FI am häufigsten auslösen wird.
|
BID = 405620
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
|
BID = 405730
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Garten hat die letzten 10 Jahre keinen FI geworfen. Da mach ich mir kei Gedanken.
@Primus: Im Haus is nur 16A eingebaut. Auf die Dauer hilft nur Power.
Also noch irgendjemand Ideen für die Zuleitung? Weil ohne Zuleitung brauch ich weder einen noch mehrere FIs zu verbauen.
Und für die bereits erhaltenen Antworten eine Runde auf meine Kosten.
Der Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 10 Feb 2007 18:25 ]
|
BID = 405750
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
Zitat :
Stifmaster hat am 10 Feb 2007 18:24 geschrieben :
|
@Primus: Im Haus is nur 16A eingebaut. Auf die Dauer hilft nur Power. |
... mehr Power harr harr harr aber sag das der HAK Sicherung 35ér wären ratsam ist jetzt aber zu spät
Zitat :
Stifmaster hat am 10 Feb 2007 18:24 geschrieben :
|
Also noch irgendjemand Ideen für die Zuleitung? |
...was sind das denn für Rohre Kunststoff/Metall well/glatt und sind da enge Bögen drin oder einigermassen gerade
Zitat :
Stifmaster hat am 10 Feb 2007 18:24 geschrieben :
|
Weil ohne Zuleitung brauch ich weder einen noch mehrere FIs zu verbauen. |
...das ist die höchstmögliche Sicherheitsstufe
"Schutzklasse 4" --> keine Spannung durch weglassen der Zuleitung <-- das wäre auch was für Fenta
_________________