Zitat :
high_speed hat am 28 Jan 2007 01:20 geschrieben :
Einen Feuerungsautomaten aufmachen und dann noch dran herum
basteln. Das ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil!
Volle zustimmung,
ein Feuerungsautomat hat eine harte Prüfung hinter sich. Und zwar so wie er ist. Jede Veränderung hebt die Prüfung auf. Da begibts dich auf so dünnes Eis. Wehe da passiert hinter was. Auch wenn es nicht durch Dein Umbau kommt. Aber das Gegentiel mußt Du beweisen. Greif besser im Sockel das Störsignal ab.
Gruß
Thomas
_________________
Niemals gelben Schnee essen!
BID = 403842
madmax27
Gerade angekommen
Beiträge: 12
Das Störsignal hab ich jetzt ja auch vom Sockel abgenommen.
Also Relais zwischen S3 und N gehängt.
Geht auch easy dank Klemmen.
Und in den Feuerungsautomaten hab ich auch nur kurz einen Blick geworfen und nichts daran herum gebastelt.
Falls es jemanden genauer interessiert kann ich ja auch eine Beschreibung mit Fotos rein stellen.