Hallo zusammen,
ein Anschluß für Leuchten an der Wand ist mit Dosen zu machen.
http://www.kaiser-elektro.de/html/ti_22.htm
Die Dosen sind als Schiffchen bekannt.
http://www.kaiser-elektro.de/detail.....48-00
Diese Dosen sind für einen Festen Anschluß der Leuchte.
Sie haben keine Zugentlastung.
Also geht diese Lösung nicht.
Eine durchgehene Leitung erfüllt auch nicht die Norm.
In der Fachzeitschrift de wurde im Bad eine Lösung mit Rohr angefagt. Die Gründe gegen diese Lösung, sind fast gleich mit der hier gewünschten Lösung einer Durchgehenden Leitung.
Eine Installation über Schaltbare Steckdosen ist eine gute Praktisch erprobte Lösung.
Es gibt auch Schalter mit 16A Nennstrom.
Auch die Lösung mit einer Herddose finde ich gut.
mfg sps
PS. zur Bad Lösung kennt jemand Wandauslassdosen in IPX4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Jan 2007 17:42 ] |
|
BID = 401753
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Hi ihr,
ich glaube ich stehe irgendwie auf einer Leitung...
Im Grunde wäre ja dann der Schalter, so wie er bisher eingesetzt war (also ohne eine Steckdose zu schalten) bei einem Leitungsschutzschalter von B13 schon nicht geeignet gewesen, oder?
Im ganzen Haus handelt es sich um eine Installation, bei der keine separaten Licht- u. Steckdosenstromkreise vorhanden sind. Insofern sind mehrere Stromkreise mit einem Leitungsschutzschalter von B13 abgesichert; dann wären ja im Grunde alle Schalter in den Räumen nicht erlaubt, da ja dann die Absicherung mit 13A an jedem Schalter zu hoch ist - oder sehe ich das jetzt falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 25 Jan 2007 17:48 ] |
|
BID = 401757
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Na dann helfe ich Dir halt mal 'runter von der Leitung...
Man kann den Überlastschutz der Schalter auch dadurch gewährleisten, dass man nur eine Last daran anschliesst, die den Schalter nicht überlastet.
Wenn Deine Leuchte im Normalbetrieb also nicht mehr als 10A aufnimmt, wird der Schalter auch nicht überlastet, egal welchen Auslösestrom die vorgeschaltete Einrichtung gegen Überstrom aufweist.
Capisce..?
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 401758
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Ja stimmt - wie dumm von mir, da es sich bei der Idee ja um eine Steckdose handelt, in die z.B. auch mal ein Staubsauger eingesteckt werden könnte, ist es etwas kritisch, wenn der Schalter nur für 10A ausgelegt ist...
... da aber eine Deckenlampe in einem Raum fest installiert ist, besteht die Gefahr einer Überlastung des Schalters nicht, auch wenn die Leitung mit 13A abgesichert ist, stimmts so?
Danke!
_________________
|
BID = 401759
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo pino,
bei bekannter Last, wie bei fest Installierten Leuchten gibt es kein Problem. Da in Wohnungen nicht mehrere KW Leistung für Beleuchtung benötig werden..
Nur bei Steckdosen, wo der Mieter schnell einen Heizlüfter ... anschließt, macht eine 16A Schalter sinn.
Bei 10A können 2300W fliesen.
Das reicht dann immer noch für Leistunsstarke Geräte.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Jan 2007 18:07 ]
|
BID = 401760
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Zitat :
pino hat am 25 Jan 2007 17:57 geschrieben :
|
(...) stimmts so? (...)
|
Jouuuu!
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 401761
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Danke für die Berichtigung meines Denkfehlers...
Also stehen im Grunde nur zwei Möglichkeiten zur Wahl:
1) Steckdose setzen (möglichst Unterputz) - wobei aber entweder die Absicherung auf 10A herabgesetzt oder aber ein 16A-Schalter verbaut werden müsste.
2) Versuchen eine Aufputz-Anschlussdose zu finden, die z.B. als Zugentlastung solche "Schraubstopfen" hat. Leider sind diese Dosen ja grau - ok, zur Not könnte man sie auch anstreichen...
Am Rande:
Wenn eine UP-Dose mit Deckel gesetzt wird, so ist das Problem wieder die fehlende Zugentlastung, stimmts?
Danke!
pino
_________________
|
BID = 401766
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo pino,
auch für den nächten Mieter, ist eine Steckdose die Richtige Lösung. Dann Braucht nicht immer ein Fachmann kommen.
Wenn mein Eigentum, hätte ich kein Problem 13A LS zulassen. In einem Wohn oder Schlafzimmer wird kaum mehr Strom benötigt. Eine Beschriftung "Nur für Licht" würde mir reichen.
Es gibt auch Steckdosen wo ein Dimmer Installiert ist.
Da hilft auch nur eine Beschriftung (Kein Motor...)
mfg sps
|
BID = 401767
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Zitat :
pino hat am 25 Jan 2007 18:09 geschrieben :
|
UP-Dose mit Deckel |
Wenn Du sowieso 'ne UP-Dose setzt, dann gäbe as auch noch sogenannte "Schnurableitungen", oder aber meine vorgeschlagene flache Herdanschlussdose
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 401827
LarsOnline Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mahlow
|
Also mal ganz ehrlich zu sein 95% der Elektroinstallationen im Wohnbereich beim Neubau scheren sich ein Dreck darum das Schalter nur bis 10A benutzt weren "dürfen" man geht einfach davon aus, das kein NORMALER Mensch einen 3600 W Strahler an seine Zimmerdecke hängt. Wie gesagt im Wohnbereich ist das halt oftmals üblich das alles was Licht und Steckdosen angeht mit 16A abgesichert wird.
Daher würde ich auch sagen mach aus dem Kabel eine UP Steckdose und an die Lampe eine Schukostecker. Wer jetzt sagt das ich nicht VDE gemäß der soll mir sagen wo er wohnt ich mach mal Hausbesuch und einen vollen VDE Check bei ihm Zuhause.
|
BID = 401830
baum-max Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
@LarsOnline: Gibts ein Messprotokoll gratis dazu?
Aber im Friedrich: Die EF muss halt dafür sorgen, dass nur Lampen mit maximal 2k3 Watt montiert werden.
grtz
BM
|
BID = 401890
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ich würde ein kleines stylisches beschichtetes aluminiumgehäuse mit Powercon-Buchse nehmen. Sieht schön aus und ist betriebssicher.
MfG; Fenta
|
BID = 401912
LarsOnline Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mahlow
|
Zitat :
baum-max hat am 25 Jan 2007 20:56 geschrieben :
|
@LarsOnline: Gibts ein Messprotokoll gratis dazu? |
Nö muß die fahrkosten ja irgendwie rausbekommen
Zitat :
baum-max hat am 25 Jan 2007 20:56 geschrieben :
|
Aber im Friedrich: Die EF muss halt dafür sorgen, dass nur Lampen mit maximal 2k3 Watt montiert werden |
Sind wir mal ehrlich wer hat denn eine Lampe von 2300 W bei sich zuhause?
Die höchste die ich habe ist eine 250W, was gut 1/10 ist nur von dem was darf. Wir Sprechenja von einem Schalter meist werden bei großen Räumen ja auch mehrere Schalter installiert
|
BID = 401973
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hallo Zusammen und nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Da die Wohnung meiner Oma gehört, kann auch gleich etwas Anständiges aus der Sache gemacht werden - insofern wird es wohl am Sinnvollsten sein, wenn gleich eine UP-Dose gesetzt wird.
Dann stehen zwei gute Alternativen zur Verfügung:
A) Steckdose
B) Zentralplatte für Leitungsauslass mit Zugentlastung
Vielen Dank fürs Mitüberlegen...
Grüße
pino
_________________
|
BID = 401992
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
psssssstt!!
( Steckdose )
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|