Drehstromzähler defekt?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 06 10 2024  02:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
Drehstromzähler defekt?
Suche nach: drehstromzähler (432)

    







BID = 403065

thom-thom

Neu hier



Beiträge: 40
Wohnort: 00
 

  


Also, wie bereits geschrieben, bringen Verbraucher (z.B. Licht, E-Herd usw.)hinter dem Zähler den selbigen nicht zum Zählen. Und dass die Leitungen aus dem Zähler zur UV gehen konnte man zweifelsfrei sehen (Sichtprüfung).

So, nun zum 120 V Problem. Da ich z.Zt. nicht vor Ort bin, kann ich auch kein Foto machen. Habe aber in meinem alten E-Technikbuch ein Schaltbild eines Drehstromzählers herausgesucht und die Messpunkte markiert. Es wurde jeweils mit dem Duspol an der Stelle mit einem bunten Pfeil gegen die Stelle mit dem Schwarzen Pfeil gemessen. Alle 3 Messungen ergaben ca. 120 V (soweit das die Anzeige des analogen Duspol hergibt).



BID = 403069

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Dann fehlen entweder die drei kleinen Brücken (i.d.R. Messingblechstreifen) zu den Spannungsspulen (1-2, 4-5 und 7-8) oder der Zähler ist falsch angeschlossen oder Dein Duspol zeigte Unsinn an.

Am Zähler selbst kann es zumindest nicht liegen!

BID = 404543

selfman

Schreibmaschine



Beiträge: 1681
Wohnort: Seekirchen a. W.

@sam2
Könnte aber auch sein das Du Dich irrst, sam

@thom-thom
Bist Du sicher, daß auch der N so angeschlossen ist wie es Dein Bild zeigt. Vielleicht hat sich das der Elektriker gespart.
Solange alle Leiterspannungen anliegen und der Zähler in Ordnungs ist hat das keinen größeren Nachteil auf die Messung.
Aber z.B. beim Ausfall einer Spannungsspule liegt dann am Nulleiteranschluß eine Spannung an, die dem am ehesten nahe kommt, was Du so erzählst. Die Spannung wird nicht symmetrisch sein, zumindest die Spannung gegen die defekt Spule muß größer sein, aber der Rest sind irgenwelche Halbspannungen.

Schöne Grüße Selfman

_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182131914   Heute : 277    Gestern : 5445    Online : 505        6.10.2024    2:16
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0444459915161