Autor |
VDE Leitungslänge Suche nach: vde (10365) |
|
|
|
|
BID = 397797
Ernie69 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Nordenham
|
|
Hallo @ all
kann jemand angaben zu der max. Leitungslänge von handgeführten E-Geräten wie zB. Bohrmaschine, Flex, Heißluftföhn, usw. machen???
Denn ich muß immer wieder einen Kampf mit unserem Werkstattmeister durchführen. Denn der meint immer die Reperaturen an den Geräten selbst durchführen zu müßen, und dabei verbaut er prombt alte Staubsaugerzuleitungen, die CA.10-15m lang, sind an den Geräten.
Wenn ich mich recht entsinne muß ja ab 4m H07RN-F verwendet werden?
Aber bitte wo finde ich bzw. steht was über die max.Leitungslänge von Handgeführten E-Geräten???
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
MfG Andy |
|
BID = 397861
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Hi Andy,
und erstmal herzlich willkommen im Forum
Mein letzer VDE-Kurs ist zwar schon ein paar Tägelchen her, aber an eine derartige Vorschrift kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
Die Auswahl einer Leitungsqualität hat primär mit dem Einsatzort zu tun, aber imho nicht mit deren Länge.
Die Länge ist dagegen für den auszuwählenden Querschnitt massgeblich
Will heissen, einen Heizlüfter mit 2,5kW daf man nicht mit einer 15m langen Zuleitung des Querschnittes 0,75mm² betreiben...
Fazit: Mir ist keine Richtlinie des VDE oder BGV oder dgl. bekannt, die eine Höchstlänge der Zuleitung in einer bestimmten Qualität regelt.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 397869
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
Hi, auch erstmal WILLKOMMEN im Forum Ernie
meine Schule ist noch nicht so lange her wie die von Lightjear
,aber mit 100% Sicherheit kann ich dir diese Frage nicht beantworten.
Aber ich meine zu Wissen,dass die VDE besagt: Handgeräte aller art dürfen Maximal eine Kabellänge von 1,5m besitzen.
Da sonst die Unfallgefahr zu groß wäre.
Denn bei z.B. einem Stolperunfall über das Kabel, würde sich (im Normalfall) eher die Kupplung der Verlängerungsleitung (bsp. Bohrmaschine) lösen, als das Kabel aus dem Gerät herauszureißen.
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 397873
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Also bei uns in der Schweiz gibt es eine Vorschrift bezüglich Aufrollvorrichtung (änlich Kabelrolle), die besagt das flexible Leitungen länger als 5m, eine solche Vorrichtung haben müssen.
Aber bezüglich der Länge des Anschlusskabel gibt es glaub keine Vorschrift.
Aber im Idealfall sollte das Anschlusskabel nicht länger sein. Ist auch relativ praktisch.
Und wie willst du 15m Kabel in der "Schachtel" mit der Maschine versorgen? Wird eng!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 397874
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
@Sascha:
Dann definiere mal "Handgerät"...
Wenn es da eine Beschränkung auf 1,5m gäbe, würde dann z.B. HILTI grundsätzlich nach VDE unzulässige Maschinen verkaufen..? Oder ist ein Bohrhammer kein Handgerät..?
Und was ist dann mit den Staubsaugern, von denen ja die im Ursprungsposting gennaten Anschlussleitungen stammen..? Alle VDE-widrig..?
Zu 100% bin ich mir auch nicht sicher, aber ich weiss nichts von einer derartigen Längenbeschränkung. Und schon gar nichts davon, dass ab einer gewissen Länge eine bestimmte Leitungsqualität vorgeschrieben wäre.
Edith: Ich halte es für sehr praktisch, wenn der oben genannte Bohrhammer ca. 5m Anschlussleitung hat, damit kommt man von der am Boden stehenden Kabeltrommel wenigstens in 95% der Fälle bequem an die Raumdecke, wenn die Akku-Hilti mal wieder im Lager liegengeblieben (oder leer) ist...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 8 Jan 2007 19:13 ]
|
BID = 397919
krake Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: CH- Berner Oberland
|
Hallo
Kleine Anmerkung zum Kommentar von Schweizer:
Auch in der CH braucht es Seit der NIN 2005 keine Aufwickelvorrichtung für ortsveränderliche Leitungen mehr.
|
BID = 397923
Der Sascha Stammposter
Beiträge: 464
|
@ lightjear
hm... der Punkt geht an dich!
Hilti mit 1,5m kabel wäre blöd. Aber ich weis das auf jeden fall bei irgendwas 1,5m vorgeschieben ist.
Bei genauer Überlegung glaube ich das,das Geräte sind die man im Bad benutzen kann wie Lockenstab,Fön und Trockenhaube damit keiner auf die Idee kommt sich in der Badewanne zu fönen
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 8 Jan 2007 22:00 ]
|
BID = 398001
Ernie69 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Nordenham
|
Danke erstmal für Eure Antworten.
@ Lightyear
Das ich die max. Länge auch vom Querschnitt abhängig betrachten muß, hatte ich ganz vergessen.
Da muß ich ja glatt noch in meinem Tabellenbuch schauen wegen der Formeln.
Die Qualität der Zuleitung ist laut Berufsgenossenschaft schon definiert.
In der BG-Information 594 vom März 2006 steht:
3.3.4 Handgeführte Elektrowerkzeuge
Handgeführte Elektrowerkzeuge müssen mindestens der Schutzart
IP 2X entsprechen und mit einer Netzanschlussleitung vom Typ
H07RN-F oder mindestens gleichwertiger Bauart (siehe Anhang 4)
ausgestattet sein.
Bis zu einer Leitungslänge von 4 m ist als Netzanschlussleitung
auch Typ H05RN-F oder eine mindestens gleichwertige Bauart zulässig,
soweit nicht die Normenreihe VDE 0740 die Bauart
H07RN-F fordert.
Nun fragt mich bitte nicht nach der definition von Handgeführten Elektrowerkzeugen, denn ich habe noch nichts darüber gefunden!
Aber ich kann mir nicht vorstellen das es keine Längenbeschränkung gibt! Weil ich habe definitiv noch keine Bohrmaschine mit mehr als 5m-Anschlußkabel im Laden gesehen!
Hoffe es gibt noch irgend jemand der etwas genaueres sagen kann, denn ich bin schon am Goooglen wie verrückt.Nur gebracht hat es bis jetzt leider nicht wirklich was.
|
BID = 398012
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hmm, nun ja,
ich habe die von Dir zitierte BG-Information nicht parat, daher die Frage, für welche Bereiche diese Information gilt. Und natürlich auch interessant waäre es zu erfahren, in wieweit diese BG-Information bindenden Charakter hat.
Der Bohrhammer-Vergleich muss nun nochmal herhalten:
Verstösst jeder Benutzer von z.B. Handbohrmaschinen gegen diese Information, wenn die Zuleitung aus H05VV-F besteht..?
Dürfen also nur Geräte gewerblich genutzt werden, sofern sie über eine entsprechend hochwertige Zuleitung verfügen..?
Ein sehr interessantes Thema, werde auch mal suchen und mich dann wieder melden (kann a bisserl dauern...)
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 398014
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
Habe mal in der DE etwas zu diesem Thema gelesen, kann mich aber nicht mehr genau erinneren! Ich meine zu gelauben, dass es eine Vorgabe gab, es wurde aber vom Beantworten darauf hingewiesen, dass es bei manchen Fällen sinnvoll seinen kann längere Leitungen einzusetzten!
Sonst einfach deine Frage an die DKE schicken!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 398015
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
Habe mal in der DE etwas zu diesem Thema gelesen, kann mich aber nicht mehr genau erinneren! Ich meine zu gelauben, dass es eine Vorgabe gab, es wurde aber vom Beantworten darauf hingewiesen, dass es bei manchen Fällen sinnvoll seinen kann längere Leitungen einzusetzten!
Sonst einfach deine Frage an die DKE schicken!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 398019
f.rust Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: braunschweig
|
Also meine Erfahrung ist: je billiger das Gerät, desto kürzer das Kabel.
Ansonsten hier die URL zur oben genannten BGI:
http://www.sidiblume.de/info-rom/bgvr/608_f.htm
EDIT: Hat jemand Zugriff auf die VDE 0740 ??? Da scheint was drin zu stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f.rust am 9 Jan 2007 11:56 ]
|
BID = 398043
Ernie69 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Nordenham
|
@ shark1
Was ist den bitte die DKE, kann mir nichts darunter vorstellen.
@ f.rust
Ach ja, bei Sidiblume steht ja auch noch drinne das mann Geräte mit SKII min. H07RN-F oder gleichwertiger Bauart verwenden muß.
Direkten zugriff auf die VDE habe ich auch nicht.
Aber über Google findet man schon einiges.
Habe unter anderem die VDE 0740, 0282-10 und in der 0298-3 nachgelesen. Doch auch dort bisher leider keine angaben über
max. Leitungslängen von handgeführten Elektrogeräten.
Werde aber die Suche, meine Augen und natürlich Euch weiter quälen.
|
BID = 399209
dc0pz Neu hier
Beiträge: 33
|
|
BID = 399215
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
@dc0pz:
In diesem BG-Blättchen steht auch, dass man nur "Kabeltrommeln " aus Kunststoff auf Baustellen einsetzen darf. Da unser Händler nur solche aus Stahl hatte, habe ich die Frage vor 2 Jahren vertieft und nach Rücksprache mit der BG(!!) festgestellt, dass diese Vorschrift nur eine Empfehlung sei. Man bräuchte und würde sich in der Praxis nicht daran halten und auch nicht halten müssen.
Was ist das Papier dann noch wert?
|