och ... die wollen sich bestimt nur braeunen
mal zum thema absicherungen in wohnungen:
ich persoehnlich fuer MICH privat würde JEDEN raum einzeln absichern mitunter auch bad/kueche/flur
weil die erfahrung lehrts dass man oftmals grade kein evrlaengerungskabel zur hand hat und dann nicht weiterkommt weils inner naehe wo mans braucht kein strom hat weil der benachbarte raum kein saft mehr fuehrt...
bei uns zuhause in der alten wohnung wurde es so gemacht. .. 109m² 4 1/2 zimmer + kueche + bad + flur
2 große und das kleine zimmer samt bad und flur auf einen B16A automaten
kueche hat einen eigenen automaten und eine neozed 25A fuern E herd
der rest in der kueche (licht und sonstige steckdosen ) laufen mit den anderen beiden großen zimmern ueber eine zweite B16A automaten...
DAS ist MIR persoehnlich zu schmal dimensioniert weil eltern ja oberschlau, den trockner fein an den normalen lichtkreis gehangen weil die einzeln abgesicherte steckdose fein verbaut wurde
wenn muttern den waeschetrockner anhat und es kommt noch einer auf die idee die mikrowelle oder die fritteuse etc zu benutzen - halleluja LICHT AUS! Oo
oftmals haben die schon geschafft die 35A Neozed zu sprengen weilse die steckdosen mitbenutzten ( seperat von mir angebrachte steckdose im flur vorne da mich das aergerte dass wenn der trockner anwar dass kaum noch etwas anderes benutzt werden konnte) da hattense fein nen staubsauger laufen gehabt, und n och n fön und und und....also alles erdenkliche an großverbrauchern- das ende vom liede: es flog die 35er neozed und bei mir kamense alle an und meckerten ,dass ich doch etwas veraendert habe an der anlage sodass jetzt kein strom mehr inner bude war...
knallfroesche pur sagich nur dazu ...
gruß marc
_________________
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf |
|
BID = 412684
Stifmaster Schriftsteller
    
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Siehste, drum hängt die ganze Wohnung an nur 2 LS. Da schafft mans dann kaum die 35A Vorsicherung zu sprengen.
Aber mal Spass beiseite. Abundzu ham die sich früher scho was dabei gedacht was sie gemacht haben. Nicht alles was uns heute so unterdimensioniert oder sparsam vorkommt war damals schlecht. Oft wars halt so, dass aus vorhandenen Mitteln das maximale herausgeholt wurde/werden musste, grad wenn man selbst Bauherr war und das Geld knapp war. Zudem gabs früher ja kaum Elektrogeräte.
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 413086
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Doch, das geht ganz problemlos. Brauchst nur 2 H/L16er Automaten
Neulich erst gehabt, 35A Diazed löst dauernd beim Waschen aus, obwohl sonst keine großen elektrischen Geräte im Betrieb. Naja, nach einer längeren Suchaktion hat sich herausgestellt, das der Installateur seinen neuen 5,5 KW Heizer fürs Warmwasser an die vorhandene Zuleitung 3x1,5 angeschlossen hat  . Das in Kombination mit der schon etwas älteren Wama und etwas Beleuchtung an der gleichen Phase und  die Sicherung war drausen. Vor dem L16
Gruß Martin
|
BID = 413164
Stifmaster Schriftsteller
    
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Also 5,5 kW an 1,5mm 2 Wechselstrom
Der gute Mann is Optimist oder?
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 413229
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ne, sondern bestimmt Sanitäröter!
|
BID = 414677
Klgftm30 Gesprächig
  
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 137 Wohnort: Klagenfurt
|
Oder angestellt in einem Versuchslabor. Er probiert rum, bis die Adern (des Kabels) schmelzen oder die Sicherung fliegt *g*
L.g. Klgftm30 !
|