| Autor |
|
|
|
BID = 392146
oldie Neu hier

Beiträge: 29
|
|
Hallo,
Habe noch einmal eine Frage zu Potentialausgleich.
Darf ich am Kreuzerder zwei 16 er Abgänge realisieren.
Einmal direkt zum HAK PEN und einmal zur PAS die in die andere Richtung liegt.
Normal ist ja wohl einmal auf die PAS und dann verteilen.
Möchte Verkabelung und Kabellänge sparen.
Verkabelung ist massiv vorzusehen, oder ist auch flexibel erlaubt, da leichter zu beziehen.
Von der PAS zu den einzelnen Rohrleitungen ist doch 10 Quadrat ausreichend?
Wenn ich im HAK erde brauch ich doch sicher nicht zusätzlich im Zählerschrank erden (Entfernung < 5m)
Ach ja übrigens TNC Netz
Danke für Antworten
Oldie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldie am 11 Dez 2006 21:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldie am 11 Dez 2006 21:31 ] |
|
BID = 392160
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
|
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Hallo, | ...Hallo
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Habe noch einmal eine Frage zu Potentialausgleich. | ...immer her damit
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Darf ich am Kreuzerder zwei 16 er Abgänge realisieren.
Einmal direkt zum HAK PEN und einmal zur PAS die in die andere Richtung liegt. | ...ja, warum auch nicht
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Normal ist ja wohl einmal auf die PAS und dann verteilen. | ...ja, aussergewöhnlich ist es schon
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Möchte Verkabelung und Kabellänge sparen. | ...immerhin hast du einen Grund
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Verkabelung ist massiv vorzusehen, oder ist auch flexibel erlaubt, da leichter zu beziehen. | ...PA nur eindrähtig oder mehrdrähtig feindrähtig (flexibel) ist für PA nicht zulässig (Blitzstromfestigkeit)
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Von der PAS zu den einzelnen Rohrleitungen ist doch 10 Quadrat ausreichend? | ...ja, eventuell reichen auch 6² für die PAS-Abgänge
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Wenn ich im HAK erde brauch ich doch sicher nicht zusätzlich im Zählerschrank erden (Entfernung < 5m)
Ach ja übrigens TNC Netz | ...wo du den PEN mit dem PA verbindest ist nicht so wichtig (HAK oder Zählerschrank) Hauptsache er ist verbunden (16²)
Zitat :
oldie hat am 11 Dez 2006 21:26 geschrieben :
|
Danke für Antworten | ...bitte
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 392167
oldie Neu hier

Beiträge: 29
|
Das mit den  können wir leider nur virtuell vollziehen.
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Schönen Abend noch Gruß
Oldie
|
BID = 392191
PF2500 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Wien
|
@ Primus
Zitat :
| | PA nur eindrähtig oder mehrdrähtig feindrähtig (flexibel) ist für PA nicht zulässig (Blitzstromfestigkeit) |
Bitte die genaue Fundstelle, würde mich einfach interessieren, da ich nicht vom Fach bin. Finde im Moment nur im Hösl, 18. Auflage, S 168 "... Als Potentialausgleichsleiter können isolierte oder blanke ein- mehr- oder feindrahtige Leiter verwendet werden,...".
Blitzschutzerder und deren Potentialausgleich wenn mit eingebunden sind dabei natürlich aussen vor.
Danke
PF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PF2500 am 11 Dez 2006 23:57 ]
|
BID = 392253
baum-max Gesprächig
   Beiträge: 142 Wohnort: Wien
|
|
BID = 392335
PF2500 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Wien
|
@ baum-max:
Danke für den Querverweis
Gruß
PF
|
BID = 392349
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7474
|
...ja ja, die gute SUCHE
_________________