BID = 358004
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Der Querschnitt verändert sich nicht (jedenfalls nicht kritisch), einzig ändert sich der Durchmesser bzw. die Form des Leiterendes...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 358017
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 358042
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Danke, aber wie kommt es zu den unterschiedlichen Aussagen, oder verstehe ich da was falsch?
@Lightyear:
Zitat :
| Soderle, habe in mein "allwissendes" Buch geguckt...
H07V-R (mehrdrätig) 16mm² bis 95mm²
H07V-K (feindrähtig) 1,5mm? bis 185mm²
|
@shark1:
Code : |
H07V-R 1,5....400mm²
H07V-K 1,5....240mm²
|
|
|
BID = 358064
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Meine Unterlagen aus der seinerzeitigen Meisterschule geben das her, was ich weiter oben geschrieben habe.
Wenn meine Aufstellung unvollständig ist, gebt bitte der HAndwerkskammer die Schuld...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 358068
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
War nicht böse gemeint Lightyear!
Hatte zuerst nur gedacht, dass ich was missverstanden habe...
Jetzt müsste man halt wissen, welche Aussage die aktuellere ist?
chip
|
BID = 358147
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
So kommen wir irgendwie nicht weiter...
Was hast Du denn genau vor?
Es ist doch wurscht ob du eine eindrähtige Leitung/Kabel, mehrdrähtig oder gar flexibel hast....
Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile...
Daher wäre der Sinn u Zweck interessanter.
Da Du damit angefangen hast: Ist die Antenne, Schüssel oder was auch immer denn schon Blitzgeschützt - sprich der Norm entsprechend geerdet?
|
BID = 358272
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hi henniee,
also in erster Linie war es eine allgemeine Frage.
ABER:
Die Sache mit der PA-Leitung betrifft mich selbst, da ich gerade in einer Dachsanierung stecke. Die Sat-Antenne war bisher lediglich mit einer 10mm²-Aderleitung (starre Einzelader) mit dem Antennenerder verbunden.
Allerdings sind dafür ja heute mind. 16mm² vorgeschrieben!
Somit meine Frage:
Welche Leitung (Typ) nimmt man für diese Erdungsleitung, also Verbindung Antenne-Erder?
Evtl. NYY-J , Einzelader 16mm² ???
Danke
|
BID = 358309
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ob du nun NYM-J 1x16, NYY-J 1x16, H07V-R 16 hängt im Wesentlichen von der Verlegung ab. Wenn die Leitung sich im Freien befindet sollest du NYY nehmen. Wenn du die Leitung in ein Schutzrohr einziehst reicht H07V-R......
Gennerell gillt mit NYY in einem Schutzrohr kann man als Normalverbraucher nichts falsch machen.
Shark1
|
BID = 358325
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hallo shark1,
nun die Leitung würde teils unter den Dachziegeln und teils an der Hauswand (hinter dem Regenfallrohr) verlaufen.
Muss NYY in diesem Fall zwingend in ein Schutzrohr (Wellrohr?) eingezogen werden?
Vielen Dank!
|
BID = 358349
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
Nein zwingend nicht - NYY ist UV-beständig
Falls Du ein Schutzrohr benutzt - achte darauf, dass auch dieses UV-beständig ist! (EDIT: ich mag Fränkische - für dein Fall wäre FFKuS-ES-F-UV ideal.. )
Ob das NYY nun ein- oder mehrdrähtig ist, spielt keine Rolle.
Wie willst Du denn - und wo ins Haus wieder rein? - oder schliesst Du es draussen an? (Hier Korrosionsschutzbinde nicht vergessen, bei Einführung ins Haus am besten Maudurchführung besorgen.)
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 10 Aug 2006 12:22 ]
|
BID = 358365
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Nun henniee,
eigentlich wollte ich kein Schutzrohr verwenden, da ich die Leitung gerne direkt hinten in den Halterungen des Regenfallrohrs befestigen würde und so ein Schutzrohr dafür zu stark ist. Das sollte doch so gehen, oder?
Im Boden hatte ich vor eine Erdeinfürhrungsstange zu setzen, an die dann das NYY angeschlossen wird. Im Erdreich selbst soll an die Erdeinführungsstange dann einmal der Antennenerder und die Verbindungsleitung zur PAS angeschlossen werden.
Oben auf dem Dach wollte ich die NYY-Leitung einfach ohne was aus der Holzschalung rauskommen lassen und unter den Dachziegeln auf dem Dach entlang führen. Zumindest so war es bis jetzt auch! Oder gäbe es hierfür eine bessere Lösung?
Danke für eure Ratschläge...
chip
|