Ableitung über Schutzkontakt möglich???
Suche nach: schutzkontakt (481)

    







BID = 351942

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22
 

  




Zitat : sam2 hat am 19 Jul 2006 14:15 geschrieben :

Elo hat schon Recht:
Der Schutzleiter darf für solche Zwecke schon generell nicht verwendet werden (also unabhängig vom Querschnitt). Für separate Fernmeldeerdungsleitungen beträgt der absolute Mindestquerschnitt 2,5mm². Damit die Ableiter vernünftig funktionieren, können aber auch größere Querschnitte nötig sein. Näheres sagt Dir die Montageanleitung des Ableiters...




2,5 mm² bei geschützer Verlegung. Ich bin von »ungeschütz« ausgegangen.

Lutz

BID = 352027

Peda

Schriftsteller



Beiträge: 891

 

  


@Fenta:
Nicht vergessen, die Länge der Leitung spielt für die potenzielle Gefährdung ebendieser Leitung keine Rolle.

Es wird in längeren Leitungen mehr Wärme umgesetzt, aber eben, auf eine längere Strecke. Schau dir mal die Einheit des spezifischen Widerstandes an. (Man gibt ihn pro Meter an )

Gruss Peter

_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182080679   Heute : 1305    Gestern : 5794    Online : 446        27.9.2024    6:28
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0564880371094