E-Herd anschliessen

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 12 2025  07:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
E-Herd anschliessen
Suche nach: herd (7679)

    







BID = 176742

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775
 

  


Du meinst wohl tauschen gegen B-Charakteristik?

-Anmerkung von sam2: Klar, was sonst!
Danke für den Hinweis, habs schon korrigiert.
Man wird langsam noch ganz meschugge in diesem Thread...


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Mär 2005  0:13 ]

BID = 176871

Aydo

Gerade angekommen


Beiträge: 15

 

  

Hi,

sam werde jetzt ein 3er block B16A Sicherungen einbauen. Ab dem UV gibt es keine PEN mehr.

Den FI möchte ich aus Zeitmangel nicht reinbauen, aber mal sehen.


Danke nochmals an alle, für die zahlreichen Antworten.


Mf

Aydo




BID = 176875

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775

Ich würde trotzdem drei einzelne B-Automaten einbauen:
-Zulässig
-Besser, wenn mal ein Teil des Herdes defekt ist (der Rest kann dann noch verwendet werden) - ein Isolationsfehler in einer der Herdplatten ist nicht soo selten.
-Auch noch deutlich billiger.

Und wieso hat der FI mit Zeitmangel zu tun? Der Zeitaufwand für das aufschnappen auf die Schiene und verklemmen von vier zusätzlichen Drahtbrücken dürfte im 5-Minuten-Bereich liegen. Abnahmemessung wäre so oder so vorgeschrieben, ob du nun Auslösestrommessung oder Schleifenwiderstandsmessung machst, schenkt sich zeitlich nix...

Der Sicherheitsgewinn hingegen liegt in ganz anderen Dimensionen...

BID = 177003

Aydo

Gerade angekommen


Beiträge: 15

didy,

mit dem FI hast du recht, jetzt stellt sich nur die Frage wie schliesse ich den in einem Netz mit PEN an !?



MfG

Aydo

BID = 177033

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wie schon? Ganz normal halt...

Wenn nur eine PEN-schiene vorhanden ist:
-N-Eingang des FI auf die PEN-Schiene
-N-Ausgang auf den oder die geschützten Stromkreise
-PE dieser Stromkreise direkt auf PEN-Schiene
-ankommende L auf L-Eingänge des FI
-L-Ausgänge auf die LS

Analog, wenn getrennte PE- und N-Schienen vorhanden sind.

Wenn nur ein Stromkreis nachträglich geschützt werden soll, kann man auch den Fi hinter die LS hängen.

BID = 177126

Aydo

Gerade angekommen


Beiträge: 15

Oki

thanx nochmal




Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187927346   Heute : 4438    Gestern : 17227    Online : 433        25.12.2025    7:38
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0612678527832