Autor |
Muss eine NYM 3x1,5 im Holzfussboden verlegte Leitung in Leerrohr Suche nach: nym (2988) leitung (19120) |
|
|
|
|
BID = 174760
breide Neu hier
Beiträge: 47
|
|
Hallo,
da ich es mir ersparen möchte die VDE-Vorschriften zu wälzen, um letendlich auf keinen grünen Zweig zu kommen, frag ich lieber Euch. Im Zuge einer Renovierung möchte ich die mit 16A abgesicherte Leitungen, über den Boden verlegen. Darauf soll eine Schüttdämmung oder Styropor und letzendlich ein Holzussboden kommen. Müssen Die Leitungen im Leerrohr verlegt werden, oder kann ich mir dies sparen. Natürlich werden die Leitungen später von oben her (beim Gehen) nicht belastet.
Im vorraus ein Dankeschön
Gruß
Ralf |
|
BID = 174770
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
|
wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, ist Drcukfestes Wellrohr (das schwarze) angesagt.
Aber die Leitung liegt 'wärme gedämmt', gelle ? dann wird das u.U. garnichts mehr mit 1,5mm^2 und 16 Amper. Bitte mal noch die Leitungslänge und Verwendungszweck posten. |
|
BID = 174775
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
wie kommst Du darauf, dass die Leitung nicht druckbelastet wird, wenn jemand über den Fussboden läuft?
|
BID = 174802
breide Neu hier
Beiträge: 47
|
Es siund mehrere Leitungen mit einer Länge von ca. 20m (insgesamt) und soll ein Arbeitszimmer und Schlafzimmer versorgen.
Der Fussboden liegt auf Holzrahmen die Höher sind als die Leitungen.
|
BID = 174810
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Und warum braucht man in einem Arbeits- bzw. Schlafzimmer auch nur annähernd 16A???
Die Absicherung auf 10A oder 13A zu ändern, dürfte hier sinnvoller (und wohl auch billiger) sein, als den Leitungsquerschnitt zu erhöhen.
Das Problem bei der Verlegung dürften (da Wechseldruckbelastung wohl ausgeschlossen ist) die Leitungsdurchführungen sein. Außerdem werden gerne die zulässigen Mindestbiegeradien unterschritten...
Ich rate daher unbedingt zur Verwendung von Installationsrohren!
Ist auch im Hinblick auf spätere Auswechslungen/Änderungen/Erweiterungen von Vorteil, weil man an dort "nackt" festverlegte Leitungen kaum mehr herankommt.
|
BID = 174908
Azubi_Tobi Gerade angekommen
Beiträge: 17
|
vor allem wenn man sieht das Leerrohr wirklich nicht teuer ist würde ich auf jeden Fall die Leitung in ein Leerrohr legen
Ich würde sogar noch ein paar extra Leerrohre legen
Bei späteren erweiterungen Telefon Netzwerk usw. spart man sich viel Arbeit!
|
BID = 174933
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Ich bin ma ehrlich, Mindestbiegeradius bei NYM hör ich das erste mal... wie hoch ist der denn?
Und wie schlimm ist ein "scharfer Knick"?
|
BID = 174941
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Norm: VDE 0250 Teil 204
Z.Bsp.:
NYM-J (PVC-Mantelleitung)
Biegeradius : 6 x Leiterdurchmesser
|
BID = 174946
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Für welche Querschnitte/Aderzahl bzw. Außendurchmesser?
War's bei "Haushaltsware" nicht 4xDurchmesser?
|
BID = 174960
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|
BID = 174964
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nö, NYM hätte schon gerne den 6-fachen Außendurchmesser als minimalen Bieregeradius!
Und zu enge Bögen oder gar scharfe Knicke führen (insbesondere bei Betrieb an der Lastgrenze) aufgrund des thermoplastischen Verhaltens des Isolierstoffs (PVC!) zu Leitungsschäden bis hin zum Brand...
Wenn Du das Haus noch ne Weile behalten möchtest, sollte man gerade an derart kritischen Stellen wie der Verlegung innerhalb von Holzbalkendecken die Verlegung regelgerecht und sehr sorgfältig durchführen.
Also klarer Fall von Rohr!
Oder (wenn Höhe arg knapp) stattdessen NYY verwenden. Das ist zwar dünner als ein Wellrohr, braucht aber eher noch mehr Platz zum sanften Biegen.
|
BID = 175051
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Hmm :-/ (ich will'n skeptischen Smiley...),
E.on bringt den Energieelektronikern 4 x Durchmesser bei, ohne nach genauem Leitungs Typ zu unterscheiden (Einteilung in starr/flexibel, (nicht)fest verlegt und Durchmesser). Pirelli nimmt's ganz genau und liefert für jede Konfiguraion den genauen Radius, meist um die 4,5 x Durchmesser. Nexans hat nach nerviger Registrierung keine Meinung und bei Lappkabel geben sie sich mit solcher Standardware erst gar nicht ab.
Google liefert Treffer sowohl für 4 als auch 6x.
Okay,d as einfachste wäre nun Sam zu glauben, aber ich meine das mi 4x auch noch woanders "offiziell" gesehen zu haben als nur im E.on-Büchlein.
|
BID = 175092
kaot Stammposter
Beiträge: 228 Wohnort: Hamburg
|
Hallo, ich glaube ihr verkauft gerne Rohr.Er hat nicht geschrieben das die Leitung in verdichten oder gestampften Beton kommt.Er schreib von einem Hohlraum im Boden.Und die Wärmeableitung ohne Rohr ist wohl besser, es sei das Rohr dient zur Aufnahme von Kühlflüssigkeit.Indiesem Fall könnte man sich sogar über 1,5mm² unterhalten allerdings nicht mehr über NYM.
mfG K
|
BID = 175242
breide Neu hier
Beiträge: 47
|
Erst mal danke für Eure Zahlreichen Antworten.
Ich will mal kurz zusammenfassen, bitte korrigiert mich bei einem Fehler.
Also wenn ich die Leitung nicht zu sehr knicke, sie nicht Druckbelastet wird, ich spätere Änderungen ausschließe ist es sogar besser sie ohne Rohr zu verlegen, da die Wärmeableitung besser ist. Auf der sicheren Seite bin ich wenn ich das ganze mit 13A absichere ?!
|
BID = 175270
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Fast:
Knicken darfst Du sie gar nicht, biegen eben nicht zu eng.
Theoretisch ist die Wärmeableitung ohne Rohr besser, da aber hier der thermische Widerstand fast ausschließlich von der umgebenden Dämmung bestimmt wird, ist die Einstufung (A2) und damit die Belastbarkeit mit und ohne Rohr gleich!
Spätere Änderungen kann man nie ausschließen und gerade bei Holzkonstruktionen besteht Beschädungungsgefahr (nicht nur durch Anbohren, sondern auch durch Bewegungen des Holzbauteile, insbesondere im Bereich von Durchführungen).
Wir hier haben bestimmt nichts davon, ob breide nun Rohre kauft oder nicht...
Trotzdem bleibt meine klare Empfehlung, in solchen Fällen möglichst Wellrohr zu verwenden!
Mit 13A würde die Leitung dann nicht thermisch überlastet. Ob sie aber tatsächlich so hoch abgesichert werden darf, hängt dann noch von weiteren Gesichtspunkten wie der Länge (Spannungsfall!) ab.
|