Autor |
Triac Ansteuerung Suche nach: triac (3616) |
|
|
|
|
BID = 172700
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Da kann ich wählen. Wofür ist das genau |
Nein, du kannst nicht wählen, denn deine 12V reichen einfach nicht aus.
Die Nullspannungsschalter verwendet man, um bei Widerstandslasten die hochfrequenten Störungen zu unterdrücken, die sich ergeben wenn der Laststrom schlagartig auf einen hohen Wert springt.
Bei 230V ist der Lastsprung noch relativ gering (10%) und es tritt auch kein nennenswerter Abfall der Effektivspannnung auf, wenn man bei 20..30V schaltet.
Ohne den ZCD würde im Extremfall bei 325V der 1,4-fache Nennstrom geschaltet.
Logischerweise eignen sich Nullspannungsschalter nicht für Dimmer, sondern nur für Lasten die längere Zeit eingeschaltet sind, wie etwa Heizer.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2005 15:53 ] |
|
BID = 172813
Her Masters Voice Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
|
|
also ich täts mal so probieren:
_________________
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
***********************************
Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei minimaler Rauchentwicklung ein...
*********************************** |
|
BID = 172881
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
|
Hallo,
die Dinger haben im Eingang eine Leuchtdiode, d.h. man muss dem Eingang einen Vorwiderstand vorschalten. Berechnen kann man das, wie den Vorwiderstand einer roten Leuchtdiode. Nullspannungsdetektoren für die Einschaltung braucht man nur dann, wenn es im Radio nicht knistern darf. Ausschaltstörungen gibt es beim Triac nicht, weil der ja nur dann ausschaltet, wenn kein Strom mehr fließt, somit enthält der Stromkreis ja keine Energie mehr, die sich austoben muss.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 12 Mär 2005 21:29 ]
|
BID = 172906
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| d.h. man muss dem Eingang einen Vorwiderstand vorschalten |
Den hat hmv doch eingezeichnet.
Allerdings hat er die LEDs verkehrt herum gezeichnet und der Widerstand in der Kollektorleitung des unteren Transistors ist überflüssig bis schädlich. Also weglassen !
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 172908
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
|
Die Drehrichtung kannst Du mit vier von den Dingern ausführen. Du schaltest die ähnlich wie einen Brückengleichrichter. In den "Gleichstromzweig" schaltest Du Deinen Verbraucher (Anker), an den "Wechselstromkreis" schaltest Du die Versorgungsspannung in Reihe mit dem Feld. Mit Deinen Ausgängen schaltest Du dann jeweils zwei gegenüberliegende "Triacs" durch. In den Gleichstromzweig schaltest Du den Anker des Motors, in den Wechselstromkreis das Feld des Motors. Niemals alle vier gleichzeitig einschalten, dann knallts. Vorsicht vor "Überkopfzündungen" (das heißt wirklich so). Anker gut mit Transildioden entstören. Wichtig !!!
Gruß Manni
|
BID = 172909
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
|
Bei einem Synchronmotor oder Kondensatormotor brauchst Du natürlich nur zwei von den "Triacs", die Du dann wechselweise
ansteuern kannst.
|
BID = 172921
Her Masters Voice Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
|
stümmt, die LEDs sind verkehrt herum. Muss ich mal das Bauteil im Express Schematic anpassen. sollte ja auch nur erstmal das Prinzip erläutern.
_________________
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
***********************************
Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei minimaler Rauchentwicklung ein...
***********************************
|
BID = 173018
sean Neu hier
Beiträge: 27
|
@mastervoice
danke dir, die skizze ist brauchbar
@perl
Zitat :
| Nein, du kannst nicht wählen, denn deine 12V reichen einfach nicht aus. |
Versteh ich jetzt wirklich nicht mehr. Von welchen 12 V reden wir hier? Steuerspannung oder Schaltspannung?
@manni
Drehrichtung ? Motor? Beides nicht. Lampen schalte ich
Bezüglich des Knisterns im Radio muß ich das wohl mal testen. Ich hatte gedacht heute einige SSR S202 S01 zu bestellen (ohne Nullstromschalter), die S02 sind mit Nullstromschalter.
Allerdings hab ich wie oben beschrieben momentan nicht das Verständnis wann er nu schaltet und wann nicht, ich hab halt nur 12 V.
Gruß
sean
|
BID = 173021
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
|
Bei Lampen brauchst Du natürlich nur für jede Lampe einen.
Ich muss jetzt weg, abre ich kann gleich gerne mal aufmalen,
wie das geht, und Dir ein Foto zusenden. Alles easy.
Bis gleich
|
BID = 173025
sean Neu hier
Beiträge: 27
|
danke dir manni, bis gleich
sean
|
BID = 173054
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
|
Hallo Sean,
ich habe mal eine Frage an Dich. Dass ich heute morgen Deine Anfrage @manni gesehen habe, war reiner Zufall, weil Du mit Deinem Thema ganz oben standest. Da habe ich dann rein geschaut und den @manni gesehen. Woher kann ich wissen normalerweise wissen, ob mich jemand etwas gefragt hat ?
Jetzt habe ich noch Fragen speziell zu Deiner Sache. Was oder wie sollen wieviele Lampen mit welcher Spannung und Leistung eingeschaltet werden ?
|
BID = 173088
sean Neu hier
Beiträge: 27
|
@manni
[quote]Woher kann ich wissen normalerweise wissen, ob mich jemand etwas gefragt hat [quote]
Ich bekomme immer eine Email zugesendet. Das kann man beim antworten auf einen Beitrag unten auswählen.
Zitat :
| Was oder wie sollen wieviele Lampen mit welcher Spannung und Leistung eingeschaltet werden ? |
2 Lampen, 12 V AC, jeweils 10 Watt
Die erste Lampe ist immer aus, kann über den ersten Ausgang geschaltet werden. Die zweite Lampe ist immer an, kann über den zweiten Ausgang (ab)geschaltet werden.
So, nu bin ich mal für ne Stunde weg. Bis gleich
Gruß
sean
|
BID = 173145
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
|
Ich bin zu dumm, wo kann man das anklicken ?
Manni
|
BID = 173151
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
|
Falls wir den Kontakt verlieren:
ManfredHorstmann äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Wir können dann wieder einen Termin für das Forum abmachen.
Jetzt muss ich weg.
Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 13 Mär 2005 14:53 ]
|
BID = 173266
sean Neu hier
Beiträge: 27
|
Hallo Manni,
ok, ich bin heut Abend und morgen hier im Forum.
Wenn ich ein "neues Thema erstelle" habe ich unter dem großen Textfeld "Optionen", dort kann ich als letzten von 4 Punkten "Emailbenachrichtigung bei Antworten" auswählen.
Momentan kann ich das bei meinen Antworten nicht auswählen, vermutlich weil ich das schon aktiviert habe.
Gruß
sean
|