Habe eine Frage zum Anschluß eines Gerätes im TN-Netz.
Netzform vor Ort = TN- Netz
möchte an dieser Netzform einen elektrischen Verbraucher anschließen und verstehe die Schutzmaßnahme nicht so ganz.
Neutralleiter und Schutzleiter sind kombiniert in einem Kabel, ok soweit noch alles klar.
Der elektische Verbraucher wird über den Hauptstromkreis
3 phasen 400V~ angeschlossen, ok auch noch klar.
Jetzt gibt es hierfür ein Steuergerät, das die 3 phasen schaltet. Dieses Steuergerät benötigt 1 phase und einen N.
In meiner Anlage befinden sich 5 Klemmen 3phasen
1x grün-gelb, 1x Blau. Zwischen der grün-gelben und der blauen Klemme ist eine Brücke, ok soweit auch noch klar.
Aber wenn doch das Steuergerät eine Stromaufnahme von 2 A hat, fließen doch auf den PEN-Leiter die 2 A.
Habe immer gedacht auf den PEN-Leiter darf kein Strom, ausser im Fehlerfall fließen.
Denn wenn doch ein Blechgehäuse mit dem PEN-Leiter verbunden ist, kann doch hierüber der Steuerstrom von 2 A fließen????????
Mache ich hier jetzt einen großen Fehler?????
Kann mir das jemand mal erklären.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
|
|
BID = 163179
Meistermacher Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Hamburg
|
|
BID = 163182
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
der Fehler: durch den PEN Leiter darf sehrwohl Strom fliessen, ist ja kombinierter Pe und N - bei N ist die Welt ja klar.
Achja zu den Farben: aufpassen, der Blaue kann auch - nach nichtmehr ganz aktueller Belegung - ein L sein !
|
BID = 163190
minimax Neu hier
Beiträge: 32
|
Hi darkstar,
das Blechgehäuse ist ja mit dem PEN-Leiter verbunden, und es fließt kein Strom und es liegt auch keine Spannung an dem Blechgehäuse an?????
Warum????
Was ist mit der Spannung/Strom des N-Leiters???
|
BID = 163200
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
Strom im N: tja der fliesst zum Trafohäuschen und lässt das Metallgehäuse in Frieden.
Spannung = Potentialunterschied des N (gegenüber was eigentlich wirklich ??) gegenüber Erde: ziehmlich nahe 0, da der PEN in den örtlichen Potentialausgleich eingebunden ist.
|
BID = 163266
BlackLight Inventar
Beiträge: 5307
|
Zitat :
| Was ist mit der Spannung/Strom des N-Leiters??? |
Der Strom fließt über den N und "hebt" den N wegen dem Ohmschen Gesetz um eine kleine Spannung an. Im Normalfall sind das ein paar Volt und harmlos.
(Man kann ja auch normalerweise problemlos einen 12V/24V Akku anfassen.)
Im Fehlerfall, z.B. PEN-Bruch kann der PE auf ca 230V liegen.
|
BID = 163418
minimax Neu hier
Beiträge: 32
|
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Zuleitung eine PEN-Leitung oder eine reine N-Leitung ist.
Wenn ich mit dem Duspul im PEN-Netz
L1-N / L2-N / L3-N messe erhale ich ja immer 230V
das gleiche habe ich ja auch, wenn ein reiner N vorhanden ist, woher weiß ich jetzt das es hier ein PEN oder N-Leiter ist??????
Das Problem ist, die Zuleitung in die Unterverteilung besteht aus 4 Scharzen Kabeln, also ist meine Vermutung PEN-Leiter, aber die Farben Schwarz/Braun/Schwarz/Blau.
Der PEN-Leiter darf doch nur Grün gelb sein.
Eine Erde wurde nur von irgendwo gefahren auf eine Poti-Schine gefahren.
|
BID = 163438
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
bist du sicher, dass du ein TN system hast? für mich hörtsich das eher nach TT an.
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 163455
minimax Neu hier
Beiträge: 32
|
Ja, denke schon.
Die Poti-Schiene ist nachträglich rein gemacht worden, hier gehen auch nur wenige Leitungen weg. 6mm² 10mm².
Angenommen ich habe ein TN Netz vorhanden, so müsste ich doch zischen der Potischiene und dem PEN-Leiter eine Spannung 230V messen.
Sollte es ein TT-Netz sein, darf zwischen Erde Poti-Schiene
und PEN-Leiter - N-Leiter keine Spannung vorhanden sein.
Ist das so richtig???
|
BID = 163466
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
> Ist das so richtig???
kopf-ganz-heftig-schüttel
im TN-C / TN-S geht der PEN auf die PAS
-> nahe 0 Volt
im TT hat der N keine direkte leitende Verbindung zu PE oder PAS, die beiden Letzteren aber schon. Und zur Korrektur: im TT gibts garkeinen PEN Leiter. Also nochmal TT und TN überdenken
EDIT: TIPPFEHLER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 16 Feb 2005 17:29 ]
|
BID = 163467
BlackLight Inventar
Beiträge: 5307
|
> im TN-C / TN-S geht der PEN auf die PAS
Da müsste doch TN-C / TN-C-S stehen, denn beim TN-S gibt es keinen PEN. Oder?
|
BID = 163476
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
Zitat :
| im TT hat der N direkte leitende Verbindung zu PE oder PAS |
Das ist mir neu...
|
BID = 163478
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
sorry, hatte keine vergessen - ist oben geändert, damit niemand sich Mist einprägt.
|
BID = 163661
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
minimax frug
Zitat :
| Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Zuleitung eine PEN-Leitung oder eine reine N-Leitung ist? |
Ja, es gibt eine. Aber keine meßtechnische (zumindest keine einfach realisierbare), sondern eine organisatorische:
Einfach beim zuständigen EVU die Netzform erfragen (unter Nennung der genauen Adresse). Die verraten es Dir gerne!
Aber nach allem, was Du so schreibst kann man zwei Dinge vermuten:
1) es wird wohl ein TT sein (ggf. ein lokales)