Verteilerkasten die Zweite

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  13:33:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Verteilerkasten die Zweite
Suche nach: verteilerkasten (456)

Problem gelöst    







BID = 153539

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705
 

  


Also Leute,

Es handelt sich jetzt ganz klar um Wechselstrom. Es kommen zwei Adern zum Zähler an eine Phase und der Neutralleiter bzw Nullleiter.

Der Querschnitt der Zuleitung zum Zähler beträgt 6mm² und geht mit 6mm² auch zu der Neozed.

Auf dem Zähler steht was von 10A. Was bedeutet das?

Noch eine Frage. Der Querschnitt des Schutzleiters soll mindestens die Hälfte des Querschnitt der Zuleitung haben oder?

Was ist Schwarz und liegt neben der Steckdose?
Der Meister!
Und was ist Rot und liegt daneben?
Der Lehrling!

BID = 153545

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

 

  

Bei "haushaltsgängigen" Querschnitten den Schutzleiter in gleicher Stärke wie die anderen Leiter. Du wirst in der Hütte wohl keine 95mm² liegen haben...
Wenn's um Potentialsausgleichsleiter/Erder geht, dann gleich brauchbare 10 oder bei Blitzschutzfunktion 16mm², auch wenn ggf. 6mm² reichen würden. *find*

BID = 153546

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705

Es geht um Gartenlaube.

Und zwar um die Erdung vom Verteilerkasten.

Die Zuleitung hat ein Querschnitt von 6mm².

1,5mm² Querschnitt der Leitungen zu den verbrauchern.





[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze1705 am 23 Jan 2005  0:17 ]

BID = 153559

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo Matze!

Warum fängst Du derart unmotiviert einen neuen Thread an, ohne auf den alten zu verweisen? Meinst Du, wir wollen Dir alles nochmal aus der Nase ziehen? Wobei Du im ersten sowieso leider diverse Rückfragen ignoriert hattest... Unter anderem die nach der Zähler-Belastbarkeit!

Also:
Wenn Zuleitung nur 6mm², kommt sowieso nur ein lokales TT in Frage! Und dann muß der Schutzleiterquerschnitt mindestens gleich dem des Außenleiters sein. Aber aus Gründen des Betriebssicherheit sollte man hier gleich 10mm² statt 6mm² wählen.

Was den Zähler angeht: Steht da wirklich nur 10A oder was in der Richtung wie 10(20)A oder so?

Und wie war das mit der Vorsicherung (beim Hauptzähler oder den Abgängen)?


Gruß,
sam2

BID = 153924

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705

Sry

Also auf dem zähler steht nur was von 10A.

Der Verteilerkasten ist mit 5x LS B-16A bestückt.

Dieser soll mit einer 20A Neozed Sicherung abgesichert werden.

Vor dem Zähler hängt ein 4 Pol. FI 40A /0,03A.

Es handelt sich um Wechselstrom eine Phase und ein Neutralleiter.

Von daher ist es auch ein Wechselstromzähler.

Die Zuleitung hat eine Querschnitt von 6mm².
Vom Zähler aus geht es mit 6mm² weiter zuden vorhanden 2x 16A Sschmelzsicherungen.

Der bisherige Schutzleiter hat einen Querschnitt von 4mm².

Es handelt sich um einen Staberder.


Zu dem letzten Theard von mir über dieses Thema gehts hier lang

https://forum.electronicwerkstatt.d......html

BID = 153978

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Tja, wie Du siehst kommst Du hier in die Zwickmühle:

Wenn Du an einer Stelle anfängst, etwas zu ändern oder zu verstärken, dann kommt das ganze Dingens ins Rutschen.
Hatte ich doch neulich schon vorausgesagt...


Über den Zähler kann ich Dir nix sagen, das ist wohl ein Uralt oder Ostprodukt. Foto?
Aber wenn 10A draufsteht und nicht mehr, dann darfst Du erstmal davon ausgehen, daß er für höhere Ströme nicht ausgelegt ist. Also anderer Zähler!

Die Schutzleiterquerschnitte durften bei TT früher deutlich niedriger sein. Wenn Du die Anlage so aufbohrst, muß sie nun aber (aus gutem Grund) die Vorschriften für Neuanlagen einhalten und das heißt eben u.A. hähere Mindestquerschnitte. Ob es damit gatan ist, ist aber noch lange nicht gesagt. Zuerst mal mußt Du den Erdungswiderstand messen.


BID = 154026

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705

So wenn dir SSW was sagt dann weist du schon mal was über den Zähler, das müsste die Firma sein von dem das ding kommt.

Erdungswiderstand, wie wird der berechnet? bzw. braucht man dafür Messgeräte?

Also was würdest du für einen Zähler empfehlen?
Er sollte mindestens für 20 oder 25A Ausgelegt sein oder?

Also hängt der Querschnitt des schuzleiters vom Erdungswiderstand ab.

Also der Widerstand wird mit R=U/I berechnet.
Und der Erdungswiderstand?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze1705 am 23 Jan 2005 23:04 ]

BID = 155048

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705

Also nochmal es handelt sich um ein TT-Netz mit einer zweiadrigen zuleitung in 6mm² AL oder CU.
Der Querschnitt der Erdungbeträgt 4mm² Cu.

Der Zähler ist ein Wechselstromzähler auf diesem steht 10A.
Vor diesem Zähler hängt ein 4 Pol. FI 40A/0,03A.

Nach diesem Zähler kommt solle ein 20A Neozed rein. Als Überlastungsschutz des Verteiler der mit 5x LS B-16A bestückt ist die zuleitung darin hat 6mm² Cu.

Ich müsste den Zähler gegen einen 10(20)A oder 10(25)A Wechselstromzähler austauschen oder?.

Der Erdungswidersatnd wird mit Ra <= UL / I delta N berechnet.

Muss ich dies nochmal Nachmessen bzw. Messen wie größ der widerstand vom Staberder ist? Und wenn wie?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze1705 am 25 Jan 2005 20:59 ]

BID = 155053

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

ja, klingt soweit auf den ersten Blick okay. Aber den Hüttenerder dann bitte auch mit 6mm² anfahren. Mehr schadet auch nicht.

Zum FI - 4pol wird hier im Allgemeinen verwendet im Sinne von 4 zu schaltende Leiter, nicht im Sinne von 4 Klemmen.
Also Drehstrom-FI => 4pol (L1, L2, L3, N)
Wechselstrom-FI => 2pol. (L, N)

BID = 155058

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Man kann und darf aber einen 4pol FI auch für Wechselstrom (2-polig) einsetzen. Und das ist hier offenbar der Fall.

Ansonsten war das doch alles schon längst beantwortet. Vom wiederholten Stellen derselben Fragen werden die Antworten auch nicht anders...

BID = 155088

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705

Okay und es ist und bleibt ein 4 Pol Fi 40A/0,03A

BID = 155334

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705

Verhält sich einzähler genauso wie eine Sicherung.
Also wenn ich eine 40A FI habe muss ich einen 10(30)A Zähler nehmen

BID = 155341

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Nein und nein:

Ein Zähler mißt Energie und eine Sicherung schaltet Überströme ab. Das hat nicht sehr viel Ähnlichkeit...

Die erforderliche Belastbarkeit des Zählers hängt nicht von der Belastbarkeit des vorgeschalteten FI, sondern von dem Nennstrom der (in Deinem Falle nachgeschalteten) Hauptsicherung ab.
Wenn die hier 20A betragen soll, muß der Zähler dies mindestens auch abkönnen!


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 155350

Matze1705

Neu hier



Beiträge: 47
Zur Homepage von Matze1705

Okay also ist es egal wie groß die vorgeschaltet sicherung ist wenn der Nennstrom nicht größer ist als die Vorgeschaltete Sicherung.

Okay also reicht ein 10(20)A oder 10(25)A Aus okay.

Nur noch eine kleine frage:

Also eine 20A Neozed vorsciherung für den Verteilerkasten in. Aber in welcher D-Größe??

BID = 155370

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Nachdem es 20A Neozed nur in der Größe D02 gibt, würd ich es mal mit der probieren...

Nimm es mir bitte nicht übel, aber manche Deiner Fragen tun richtig weh!


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423256   Heute : 2298    Gestern : 5459    Online : 317        29.11.2024    13:33
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0398669242859