Habe mich auch mal schlau gemacht: der konzentrische Leiter vom Erdkabel NYCWY darf als Mittel-Schutz oder Nullleiter verwendet werden. Dieser konzentrische Leiter hat einen reduzierten Querschnitt.
524.3 Bei mehrphasigen Wechselstromkreisen, in denen jeder Außenleiter einen Querschnitt über
16 mmfür Kupfer und über 25 mmfür Aluminium hat, darf der Neutralleiter einen kleineren Querschnitt als
die Außenleiter haben, wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
- Der zu erwartende maximale Strom einschließlich der Strom durch Oberschwingung im Neutralleiter ist
während des ungestörten Betriebs nicht größer als die zulässige Strombelastbarkeit des verringerten
Neutralleiterquerschnitts.
ANMERKUNG Hierbei wird von einer symmetrischen Belastung der Außenleiter im ungestörten Betrieb ausgegangen.
- Der Neutralleiter ist bei Überstrom durch Maßnahmen nach DIN VDE 0100-430 (VDE 0100
Teil 430):1991-11, 9.2 geschützt.
- Der Querschnitt des Neutralleiters ist mindestens 16 mmfür Kupfer oder mindestens 25 mmfür Aluminium.
da zu der Din vde 0100 520
|