Autor |
Bauhöhe FI-Schutzschalter Suche nach: schutzschalter (1573) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 144550
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
|
Hallo,
Gutes Neues erstmal.
Ich suche nach einem FI-Schutzschalter (wahrsheinlich 2pol, 40A, 0,03) mit einer möglichst geringen Bauhöhe. Das Baumarktgerät, dass ich hier habe, hat 90mm, bei ABB habe ich mal rumgesucht, die eine Serie geht wohl von 90 bis 107, in den Daten der "compact"-Serie sind es wohl 85mm. Geht es noch kleiner?
Hintergrund ist eine alte Unterverteilung in der Wohnung meiner Mutter (Hochhaus), die nur 10cm Platz bietet. Und die Anschlussdrähte müssen ja auch irgendwo hin. Würde man da mit einem 85mm-FI hinkommen? Die Zuleitung, die da rein müsste, hat 10mm².
Der Elektriker, der vor ca. 3 Jahren die LS ersetzt hat und zwei zusätzliche für Waschmaschine und Spülmaschine eingebaut hat, hat damals gesagt, da passe kein FI rein. Wenn meine Mutter das richtig wiedergegeben hat, hat er auch gesagt, er sei überflüssig. Vor 3 Jahren war das aber doch schon Vorschrift, oder nicht?
Ansonsten müsste man die Ganze UV ersetzen, und das würde ich nur tun, wenn es gar nicht anders geht.
Gruss und vielen Dank schonmal
un23
|
|
BID = 144555
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
|
Das kleinste Einbaumaß in der tiefe hat meines wissen Siemens.
Der steht in einer normalen SV nicht über die Abdeckung
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 1 Jan 2005 13:00 ] |
|
BID = 144560
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Zitat :
|
Vor 3 Jahren war das aber doch schon Vorschrift, oder nicht?
|
Sicherlich, aber nur einer fürs Bad.
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 144602
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Ja ist heut immer noch so, Vorschrift FI nur für Bad und Außenbereich.
Nur sinnvoll ist halt doch besser alles abzusichern, warum sollte man im restlichen Haus auf den FI-Schutz verzichten.
Aber das mit der Bauhöhe und der Verteilung sollte vielleicht nochmal genauer erläutert werden, so wie ich es verstanden habe soll er nicht flacher sondern gedrungener sein. Normal hat doch ein FI die gleiche Höhe wie die LS-Schalter damit man sie mit einer Phasenschiene verbinden kann.
Ist dort überhaupt eine Tragschiene drin? Wenn der FI dann mittig sitzt hätte man ja oben und unten jeweils 7,5mm (bei dem 85mm-Gerät) Platz für den Anschluss des 10mm² ist zwar ne Quetscherei, aber müßte eigentlich gerade so hin kommen.
|
BID = 144614
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Zitat :
un23 hat am 1 Jan 2005 12:28 geschrieben :
|
Hallo,
Hintergrund ist eine alte Unterverteilung in der Wohnung meiner Mutter (Hochhaus), die nur 10cm Platz bietet. Und die Anschlussdrähte müssen ja auch irgendwo hin. Würde man da mit einem 85mm-FI hinkommen? Die Zuleitung, die da rein müsste, hat 10mm².
|
Die Elektrik ist sache des Vermieters, also um Erlaubnis fragen (oder gehört Dir das Hochhaus?)
Außerdem die Strombelastbarkeit des FI beachten, entweder durch entsprechende Vorsicherung oder die Summe der Abgangsströme (LS) ist kleiner als der Nennstrom des FI.
Gruß und ein gesundes neues Jahr
Topf_Gun
|
BID = 144670
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Hallo zusammen,
erstmal Danke für die Antworten.
@Eltako:
Ja klar ist es nur für Bad und aussen vorgeschrieben, aber was er dann daran angeschlossen hätte ist ja erstmal egal, er hätte einen reinsetzen müssen.
@blademaker:
Die LS sitzen alle nebeneinander auf der Hutschiene und
sind mit einer einphasigen Schiene verbunden. Am ersten LS geht zusätzlich die Zuleitung rein. Und ja, es geht nicht um die Tiefe, sondern um "oben und unten".
@Topf_Gun:
Das Hochhaus gehört uns nicht, aber die darin gelegene Eigentumswohnung mit der besagten UV
Strombelastbarkeit wird selbstverständlich beachtet.
Gruss und Dank
un23
|
BID = 144672
Wilhelm Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Stuttgart
|
Hallo un23,
wie wäre es denn mit einer FI/LS-Schalterkombination B25A/0,03A für den Badezimmerstromkreis.
Dann kann man die jetzigen LS-Schalter nachlinks rücken und einen LS-Schalter gegen die Kombination austauschen.
Die Strombrücke (1-phasig) würde evtl.bei gegebenen Umständen auch direkt anschliessbar sein !
Gruss
Wilhelm
|
BID = 144731
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Zitat :
un23 hat am 1 Jan 2005 19:44 geschrieben :
|
@blademaker:
Die LS sitzen alle nebeneinander auf der Hutschiene und
sind mit einer einphasigen Schiene verbunden. Am ersten LS geht zusätzlich die Zuleitung rein. Und ja, es geht nicht um die Tiefe, sondern um "oben und unten".
|
Habt ihr also nur Wechselspannung? oder warum ist eine 1-Phasenschiene verbaut? Also ich würde dann einen FI passend zu den LS kaufen, eine dazu gehörige Phasenschiene und dann sollte das doch funktionieren, oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 1 Jan 2005 22:27 ]
|
BID = 144898
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Hallo,
habe nochmal mit meiner Mutter telefoniert, da sind LS von Hager drin. Also auf deren Webseite gesucht und siehe da: Bei denen hat der FI nur 83mm.
Wer bietet weniger
Und ja, wir haben da nur Wechselstrom. Es liegt zwar eine 4polige Leitung aus dem Keller, es sind aber nur zwei Leiter angeschlossen.
Gruss und Dank
un23
|
BID = 144904
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Und warum wird hier nicht Drehstrom verwendet
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 144911
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Wahrscheinlich ist nur ein Wechselstromzähler eingebaut, da müßte man mal beim EVU anfragen ob man nicht auf Drehstrom umstellen kann. Falls der Herd aber auch so funktioniert und man keinen Durchlauferhitzer hat, ist es ja nicht unbedingt notwendig.
|
BID = 145255
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Hallo,
tja, das Haus ist schon etwas älter. Soweit ich weiss, liegt sogar nur eine 3adrige Leitung zum Herd. Heizung und Warmwasser sind zentral, da hat man also keine Probleme, und die Herd-Sicherung hat bisher alle Weihnachtsessen ausgehalten
Gruss
un23
|
BID = 145256
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also moeller haben nur 80mm sind die kleinsten die ich kenne. Je nach wohnort Bezrichnung:
Für DE: PXF-40/2/003-A
Für AT: PFIM-40/2/003
Moeller ist in DE nicht sehr verbreitet.
http://www.eas-y.de/scripts/upk/upk.....12113
keine ahnung wieso der so viel kostet normalerwerse so um 40?
Shark1
|
BID = 146939
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Danke für die Tipps.
Gruss
un23
|