Zitat :
|
Laut Hager vor Grob- und Mittelschutz installieren - richtig , da nur Netzsystem TT genannt wird ?
|
Ich bleibe dabei, der ÜS-Schutz gehört
vor den FI und nicht dahinter, alleine schon aus dem Grund, daß dein FI die evtl. auftretenden sehr hohen Ableitströme (bis zu 40 kA) gar nicht abschalten kann und sich dann ins Nirwana verabschiedet.
Zitat :
|
| Was genau sagt so ein Zusatzsatz aus ! |
Das bedeutet, das du bei einem TN-C-Netz einen 3-poligen ÜS-Schutz benötigst, z. B. Hager SP315N, und bei einem TN-S-Netz entsprechend einen 4-poligen, z.B. SP415N.
Das ganze wird auf der gleichen Seite im Katalog gezeigt, nur etwas höher.
Massgeblich für die Auswahl des Schutzes ist letztendlich, wo der PEN aufgeteilt wird. Bei Aufteilung in deiner Verteilung reicht i. d. Regel ein 3-poliger, wenn jedoch schon in der HV aufgeteilt wird, solltest du einen 4-poligen einsetzen. Hierbei wird nämlich die Überspannung im Kabel auf den N-Leiter induziert und muss dann in der UV begrenzt werden.