Überspannungsableiter -Wohnungsschutz

    







BID = 146073

gerhardm

Gerade angekommen


Beiträge: 10
 

  


Aeh hochladen vergessen !



BID = 146074

gerhardm

Gerade angekommen


Beiträge: 10

 

  

2tes Bild.
Hager TT-System.



BID = 146359

pwk20

Stammposter

Beiträge: 203


Zitat :
Laut Hager vor Grob- und Mittelschutz installieren - richtig , da nur Netzsystem TT genannt wird ?


Ich bleibe dabei, der ÜS-Schutz gehört vor den FI und nicht dahinter, alleine schon aus dem Grund, daß dein FI die evtl. auftretenden sehr hohen Ableitströme (bis zu 40 kA) gar nicht abschalten kann und sich dann ins Nirwana verabschiedet.


Zitat :
Was genau sagt so ein Zusatzsatz aus !


Das bedeutet, das du bei einem TN-C-Netz einen 3-poligen ÜS-Schutz benötigst, z. B. Hager SP315N, und bei einem TN-S-Netz entsprechend einen 4-poligen, z.B. SP415N.

Das ganze wird auf der gleichen Seite im Katalog gezeigt, nur etwas höher.

Massgeblich für die Auswahl des Schutzes ist letztendlich, wo der PEN aufgeteilt wird. Bei Aufteilung in deiner Verteilung reicht i. d. Regel ein 3-poliger, wenn jedoch schon in der HV aufgeteilt wird, solltest du einen 4-poligen einsetzen. Hierbei wird nämlich die Überspannung im Kabel auf den N-Leiter induziert und muss dann in der UV begrenzt werden.



BID = 147329

Wilhelm

Neu hier



Beiträge: 37
Wohnort: Stuttgart

Firma Brennenstuhl bietet einige Zwischenstecker für Überspannungssschutz Klasse D für normalen "Strom" , sowie Netzwerk RJ45 und auch Sat (F-Stecker) und Koax an.

Gruss
Wilhelm

BID = 150544

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo gerhardm,

wenn Du schon weißt, daß Du ein TN-C-S hast, warum bringst Du dann die unzutreffenden Beispielschaltungen für TN-C und TT???

Und selbst dort geht klar hervor, daß (wie pwk richtig anmerkte) der FI nach dem Mittelschutz und vor den Feinschutz gehört!

Ich empfehle Dir eine Kombination aus Mittelschutz in der UV (für alles) und Feinschutz direkt vor den besonders empfindlichen Geräten.

Und natürlich bietet es sich an, den Einbau gleichzeitig mit der FI-Nachrüstung (dies dringend zu empfehlen uist) vorzunehmen, da hierbe nahezu keine zusätzlichen Lohnkosten anfallen.

Welche Schutzgeräte man verwenden muß, hängt (auch das wurde schon erwähnt) davon ab, wo bei Dir der PEN aufgeteilt wird (HAK oder HV oder UV?).

Marken-Überspannungsschutzgeräte bekommt man über ebay erstaunlich preiswert. Das gesparte Geld reicht locker für den FI und ggf. sogar den Einbau...


Gruß,
sam2


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187907007   Heute : 1290    Gestern : 19923    Online : 240        24.12.2025    3:52
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0653779506683