BID = 146934
usanick Gelegenheitsposter
Beiträge: 74
|
|
Hallo zusammen,
mir kann doch sicherlich mal jemand den theoretischen Hintergrund zu der begrenzten Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis erklären ?
- stimmt das wirklich, das man nur X Dosen an einem Kabelstrng betreiben darf(oder sollte)
- warum ? Sicherheit, oder nur aus dem Grund das man sich später nicht wundert, das andauernt die Automaten fallen.
Ein Leitungsschutz sollte doch auch bei 20Steckdosen gegeben sein, wenn die Leitung nicht zu lang ist und aufgrund dessen der Querschnitt zu klein werden würde.
Also 20 Steckdosen 2m neben der Verteilung verbergen Sicherlich keinen zu großen Spannungsfall. Und 16A sind 16A Der Automat wird schon auslösen wenn zu viele Verbraucher dranhängen ...
Oder geht es dabei um Sicherheitsaspekte (welche auch immer) im Fehlerfall
mir fällt nichts ein - hab da wohl ein Brett vorm Kopf ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 6 Jan 2005 22:19 ] |
|
BID = 146991
Sechbock Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Baden-Württemberg
|
Hallo,
also mir ist nicht bekannt das es eine Begrenzung das Steckdosenanzahl in einem Stromkreis gibt.
Natürlich macht es keinen Sinn zuviele Steckdosen anzuschliesen. Bei mir in der Ausbidung hieß es immer an 11 Steckdosen einen neuen Stromkreis.
Natürlich Verbraucher >2Kw ausgenommen.
MfG Frank
|
BID = 146996
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Evtl. steht in der DIN xyz, wo auch die Mindestausstattungen an Steckdosen/Lampenauslässen für die Wohnraumtypen festgelegt ist, wieviele Steckdosen maximal über eine Sicherung laufen sollen.
Ist dann aber nur eine Empfehlung/Richtlinie für den Architekten, keine bindende Vorgabe.
Wobei 20 Dosen auf einer Sicherung halte ich für zu viel, wenn man von Einzel- oder Doppeldosen ausgeht.
Kommt aber auch bisschen drauf an, was dran angeschlossenw erden soll. Wenn man für die Wand mit dem ganzen DSL/Tel-Anlagen/LAN-Gesocks sich dort 10 Dosen setzt um alle Steckernetzteile zu versorgen ist das kein Problem, da typischerweise ja nur 'ne Handvoll Watt pro Dosen gezogen wird. Ähnliches gilt, wenn man an jedem Platz für 'ne Steckdose gleich 'ne Viererkombi setzt, um ggf. die Fernsehecke mal umstellen zu können.
Wenn aber jeder Raum nur in jeder Ecke 'ne Dose besitzt, heißt das ja, dass mal eben drei bis 5 Räume dranne hängen, das halte ich für Neubauten oder komplette Sanierungen für deutlich zu wenig. Mehr als zwei Räume auf einer Sicherung würde ich nicht machen, Leitungen wie auch Automaten bekommt man inzwischen hinterhergeschmissen...
Was den Leitungsschutz betrifft - ein 16A Automat löst nicht gleich bei 16A aus, da geht 'ne ganze Weile auch ein wenig mehr. Allerdings hat 3x1,5 auf/im Putz noch ein wenig Spielraum in der Belastbarkeit (gingen auch 20A, machen aber die Steckdosen nicht mit) und die Granzwerte werden wohl auch noch ein wenig Luft zur tatsächlciehn Schädigung der Leitung enthalten. Aber provozieren sollte man regelmäßige Überlastungen besser nicht.
|