Hallo,
Quote:
-
weisst du auch zufällig welche Norm das ist? Also alle Duspols die ich gesehen habe haben einen Taster, und haben keinen Berührungsschutz. Aber du kannst dir ja mal ausrechnen wie hoch der Strom ca. ist, welcher fliesst, und dann wirst du relativ beruhigt sein.
-
Also laut Benning:
"Spannungsprüfer, die an elektrischen Anlagen bis
1.000 V verwendet werden, müssen der neuen Norm
IEC/EN 61243-3 (DIN 0682-401) entsprechen. Die neue Norm
schafft einheitliche Prüfkriterien auf internationaler Ebene
und erhöht außerdem die Sicherheit des Anwenders.
Alle Geräte der neuen DUSPOL®-Spannungsprüfer-Generation
belasten die Prüfstelle durch Betätigung der zwei Membran-
Drucktaster. Unerwünschte induktive und kapazitive
„Blindspannungen“ können somit bewusst unterdrückt
werden.
Ein zuschaltbarer Vibrationsmotor, dessen Vibrationsstärke
proportional zur anliegenden Spannung ansteigt, ist ein
zusätzliches Indiz für das Vorhandensein einer Spannung.
Die neue DUSPOL®-Spannungsprüfer-Generation unterstreicht
einmal mehr die BENNING-Kompetenz im Bereich der
Prüf-, Mess- und Sicherheitstechnik. Mit einem DUSPOL®-
Spannungsprüfer erwerben Sie ein sicheres und innovatives
Produkt, das von dem unabhängigen VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut geprüft und zugelassen wurde.
Ein wesentlicher Sicherheitsaspekt der neuen internationalen
Norm ist, dass Spannungsprüfer, die die Prüfstelle mit einem
größeren Betriebsstrom als AC 3,5 mA oder DC 10 mA belasten,
entweder in jedem Prüftaster einen Drucktaster zur
Aktivierung des Anzeigestromkreises haben müssen oder die
Kontaktelektroden gegen zufälliges Berühren geschützt sein
müssen."
Oder siehe hier:
http://www.benning-de.paus-service......t.pdf
Quote:
-
Aber du kannst dir ja mal ausrechnen wie hoch der Strom ca. ist, welcher fliesst, und dann wirst du relativ beruhigt sein.
-
Messen kann ich ihn aber wenn Du mir sagst wie Du ohne den Innenwiderstand zu kennen den Strom ausrechnest, sclage ich dich für den Nobelpreis vor.
Ich halte diese Regelung zwar auch für etwas übertrieben und offensichtlich halten sich ja auch die wenigsten Hersteller von Spannungsprüfern daran - bzw. sind davon nicht betroffen weil ihre Innenwiderstände(die ihrer Prüfer) viel höher sind.
Dennoch würde ich mich nicht freiwillig einem Strom von einigen zig mA aussetzen und das solltest Du auch nicht wenn es Dir nict wichtiger ist cool als lebendig zu sein.
Gruß martin