Autor |
FI-Schalter tut es nicht mehr Suche nach: schalter (25781) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 144537
smardy Gelegenheitsposter
Beiträge: 85
|
|
Frohes Neues Jahr,
der FI eines Kreises reagiert beim monatlichen testen nicht mehr. Was kann das bedeuten. Kann der Schalter defekt sein?
_________________
Viele Grüße
smardy |
|
BID = 144554
olfi13 Schreibmaschine
Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
|
|
Ein gutes Neues!
Muß von einem Fachmann überprüft werden. Wahrscheinlich ist der FI defekt.
Gruß, olfi
_________________
Gruß, olfi |
|
BID = 144564
smardy Gelegenheitsposter
Beiträge: 85
|
FI spricht auch nicht mehr an, wenn man den Spannungsprüfer zwischen Phase und schutzleiter legt.
_________________
Viele Grüße
smardy
|
BID = 144571
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
|
Gutes neues Jahr,
ist das ein ein oder dreiphasiger FI?
entweder ist nur der Testwiderstand hin oder tatsächlich der Auslöser.
Hat die besagte Phase überhaupt Spannung? - sonst könnte er weder über den eingebauten Widerstand noch über den Duspol auslösen?
Hast Du das Auslösen mit Duspol auf allen Phasen versucht?
Gruß martin
|
BID = 144681
Famous18 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Hi, nur zur Info: Elektronische Duspole lösen einen FI nicht aus!
Wenn die Prüftaste nicht geht, ist der FI nicht in Ordnung und gehört ausgetauscht, nicht dran rumbasteln, sondern tauschen!
|
BID = 144700
OEmer Gelegenheitsposter
Beiträge: 81
|
Zitat :
|
Hi, nur zur Info: Elektronische Duspole lösen einen FI nicht aus!
|
Das stimmt nicht.
Es gibt Analoge Duspole, deren Prüfstrom nicht ausreicht, um einen 30mA-FI zu werfen, aber auch ne ganze Reihe digitale, die genau das können.
|
BID = 144843
Famous18 Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
Janee ist klar das die Bauhausdinger das nicht können!
|
BID = 144870
dropsinger Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Ettlingen/karlsruhe
|
das hat nix mit bauhausduspol zu tun. der aktuelle benning analog duspol wirft trotz lastzuschaltung einen 30mA FI nicht! Benutze mal die Sucfunktion da gibts nen extra thread für.
|
BID = 144961
smardy Gelegenheitsposter
Beiträge: 85
|
ist ein 1-phasiger FI. Muss ihn wohl auswechseln. Hab ihn auch nie getestet. Das mag er wohl nicht.
Was ist eigentlich der vorteil eines Duspols gegenüber einem einfachen Spannungsprüfers mit zwei Prüfkontakten??
_________________
Viele Grüße
smardy
|
BID = 145042
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
|
"Was ist eigentlich der vorteil eines Duspols gegenüber einem einfachen Spannungsprüfers mit zwei Prüfkontakten"
@smardy
Ich dachte Du kennst ihn - wegen Deiner Aussage schon das Auslösen des FI damit versucht zu haben- da dachte ich halt du weisst dass das sonst (als der FI noch ok war) funktionierte.
Duspol wird hier meist nur als Synonym für (etwas höherwertige) zwepolige Spannungsprüfer verwendet - was die echten Duspol können solltest Du Dir bei Benning (Hersteller) ansehen.
der Hauptunterschied liegt im Innenwiderstand der Messgeräte und damit der Stromaufnahme, mit der eine zu messende Spannungsquelle belastet wird.
Bei den echten Duspols kann dieser Innenwiderstand meist noch durch Tastenbetätigung herabgesetzt werden - dann sollte die Stromaufnahme so hoch sein, das man einen 30mA-FI damit auslösen kann.(aber wie oben und in anderen threads zu lesen ist das nicht immer gegeben.)
(Andere Fabrikate haben auch einen Kaltleiter eingebaut, so ist die Stromaufnahme zu Beginn einer Messung höher und nimmt dann mit Erwärmung des Kaltleiters ab.)
Daneben können manche "Duspols auch noch Drehfelderkennung, einphasige Spannungsprüfung und durchgangsprüfung und ..
Gruß martin
|
BID = 145059
Psion Neu hier
Beiträge: 24
|
Um einen FI-Schutzschalter richtig auf dessen Funktion zu überprüfen bedarf es in der Regel etwas mehr als nur einen
Spannungsprüfer. So ist auch zB. die Abschaltzeit und ein definierter Auslösestrom ein wichtiges Kriterium.
Wenn der FI mit der Prüftaste nicht mehr auslöst so ist er als defekt anzusehen.
Also raus damit und einen neuen rein, dann bist du auf der sicheren Seite.
Wünsche noch alles gute für 2005!
|
BID = 145122
smardy Gelegenheitsposter
Beiträge: 85
|
Zitat :
dustking hat am 2 Jan 2005 18:18 geschrieben :
|
Ich dachte Du kennst ihn - wegen Deiner Aussage schon das Auslösen des FI damit versucht zu haben- da dachte ich halt du weisst dass das sonst (als der FI noch ok war) funktionierte.
Duspol wird hier meist nur als Synonym für (etwas höherwertige) zwepolige Spannungsprüfer verwendet - was die echten Duspol können solltest Du Dir bei Benning (Hersteller) ansehen.
|
Danke für die Info,
mit meinem einfachen Spannungsprüfer (2-polig) kann ich sonst auch den FI auslösen.
_________________
Viele Grüße
smardy
|
BID = 145282
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
|
Hi smardy,
irgendwie wiedersprechen sich deine Angaben. Erst schreibst Du bei der monatlichen Überprüfung und dann, Du hast ihn noch nie geprüft.
Ich will Dir ja nichts unterstellen, aber wenn Du schon an der UV selbst Hand anlegst, lass Sie wehnigstens von einem Fachmann abnehmen, da bekommst Du dann auch ein Meßprotokoll und bist auf der sicheren Seite.
MfG,
ronki1
|
BID = 145289
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
Zitat :
Psion hat am 2 Jan 2005 19:12 geschrieben :
|
Wenn der FI mit der Prüftaste nicht mehr auslöst so ist er als defekt anzusehen.
Also raus damit und einen neuen rein, dann bist du auf der sicheren Seite.
|
Genauso sehe ich das auch! Alles andere ist Gebastel und nicht in Ordnung.
Lass dir einen neuen FI einbauen und gut ist!
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 147284
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Ich hab einen uralten Steinel VoltCheck, der hat genau 2 LEDs und kann bei AC das Vorhandensein und bei DC die Polarität anzeigen. Der schmeißt locker 100mA-FIs.
|