Kabelerwärmung im Dachstuhl 5*2,5²? |
|
|
|
|
BID = 137072
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Und wie soll man das beantworten, wenn Du die erforderlichen Angaben verweigerst?
Wie ist der Aufbau, sprich, befindet sich besagtes Installationsrohr im der Raumluft oder wird es in irgendeiner Weise verkleidet? Ist das ein Wohnraum oder ein Abstellraum? Wie ist er belüftet/ggf. klimatisiert? |
|
BID = 137078
raftinthomas Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Aachen
|
|
also, ich denke, auch direkt unter den pfannen wirds in unseren breiten nicht wärmer als 60°. |
|
BID = 137081
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Ist ein Abstellraum, wird nicht verkleidet oder in irgend einer weise verdeckt, nicht beheitzt oder klimatisiert. der Raum ist wenig belüftet! das ganze ist quasi eine Aufputzverlegung!
|
BID = 137083
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
bei mehr als 60° wird es ja mit dem nym eh schon eng!
|
BID = 137084
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann solltest Du von 40°C ausgehen können.
|
BID = 137089
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Danke dann wäre meine verlegung ja in ordung! da ja 45° bei dieser Verlegung und Leitung noch Zulässig sind!
|
BID = 137755
Master1511 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Baden-Württemberg
|
Hallo!
Deine 25m mit 5 x 2,5 qmm reichen voll aus. Voraussetzung am Herd sind dann noch 226 Volt. Die Erwärmung hat mit der Voltzahl nichts zu tun. Da dein Dachstuhl ja isoliert ist, dürfte es nicht so extrem Heiß werden. Du solltes darauf achten, maximal mit 3 x B 16 A abzusichern.
Dies ist die Empfehlung von einem Fachmann mit ausreichend Erfahrung!!!
|