Kabelerwärmung im Dachstuhl 5*2,5²? |
|
|
|
|
BID = 136117
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
|
Hallo erst mal!
Hab gestern beim Umbau eines Hauses ein 5*2,5² im Dachstuhl verlegt (verlegeart B2) soll als zuleitung für den herd dienen!jetzt bin ich in grübeln gekommen da es dort ja ziehmlich warm werden kann, im sommer! mit was für einer umgebungstemperatur muß ich rechnen? 45C wären ja noch ok,laut berechnung! |
|
BID = 136170
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
Auch Hallo erst mal!
...wie Lang ist den die Leitung von der UV bis zur Herdanschlussdose
...was für eine Leitung ist es (NYM/Stegleitung o.ä.)
...wie ist sie verlegt (mit Nagelschellen auf Holz/in Rohr/in Kanal/in Dämmmaterial o.ä.)
...mit welcher Art von Sicherung ist sie in der UV abgesichert (Neozet/LS o.ä.)
...welchen Nennstrom hat die Sicherung (10A/13A/16A o.ä.)
...welche Auslöse-Charakteristik hat die Sicherung (gL/G/H/L/K/B/C o.ä.)
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 5 Dez 2004 16:54 ] |
|
BID = 136217
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
-Leitungslänge ca.25m(ist ok vom spannungsabfall)
-Nym im Tip-Rohr (verlegeart B2 wie oben beschrieben)am Dachstuhl
-bis jezt noch nicht abgesichert(vorgesehen LS B16Automat)
Intressant wäre für mich nur mit was für einer maximalen umgebungstemperatur ich rechnen muss (das Dach ist isoliert aber die Leitung liegt nicht in der isolierung!)
|
BID = 136229
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...bei 25m, 16A und 3 Stromführenden Adern komme ich schon auf 2,8% Spannungsfall (von max.3%) wenn man da noch die Zuleitung vom Zähler zur UV und die erhöte Umgebungstemperatur berücksichtigt wirds wohl "etwas" knapp mit 5* 2,5mm2
...entweder kleinerer Sicherungsnennstrom (falls die Aufnahmeleistung des Herdes das Zulässt) oder grösserer Leitungsquerschnitt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 136242
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Also ich komm da auf 2,48% bei Anwendung der Wechselstromformel. Bei Betrieb mehrerer Platten gleichzeitig wird's vom Spannungsfall her noch günstiger, da dann im Idealfall der N ja keinen Strom mehr transportiert.
Spannungsfall könnte also passen, je nach UV-Zuleitung. Und wenn's 3,2 % sind, wär's mir im eigenen Haus auch egal, zumal die ja nur bei voller Last auf einem Außenleiter zum Tragen kommen.
Was hat Spannungsfall mit der Umgebungstemperatur zu tun? Deine Formulierung erweckt bei mir jedenfalls den Eindruck.
Verlegeart B2 erlaubt bei 30° Umgebungstemperatur im Dauerberieb 20A für 2,5mm² Leitungen mit drei belasteten Leitern. Wenn man aus dem Korrekturfaktor von 0,79 mal ein 0,8 macht, würde die Leitung noch ausreichend sein bis zu einer Umgebungstemperatur von 45°.
Welche Anschlusswerte hat der Herd genau?
Zur Temperatur - gute Frage, wird wohl keiner genau beantworten können. Kann schon durchaus in den Bereich von 50° kommen. Andererseits wird die Leitung ja nur für'ne Stunde am Tag oder so belastet... (nicht hauen jetzt )
|
BID = 136481
Frank111 Neu hier
Beiträge: 31
|
hallo
liegt das Leitungsrohr den in der oder an der Dachisolierung ?
Verlegeart A
|
BID = 136482
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
@ Frank
Zitat :
|
-Nym im Tip-Rohr (verlegeart B2 wie oben beschrieben)am Dachstuhl
(das Dach ist isoliert aber die Leitung liegt nicht in der isolierung!)
|
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 136619
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Der Anschluss wert des Herds ist mir noch nicht bekannt!
Spannungsabfall ist doch meines wissen ab dem Zähler 3% und insgesammt maximal 4% oder? (Vom Zähler/HV Leitungslänge:25m)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am 7 Dez 2004 7:56 ]
|
BID = 136722
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Ab Zähler bis zur letzten (entferntesten) Steckdose 3%
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 136831
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Ja schon klar! Aber nach der Herdanschlußdose kommt bei mir nichts mehr!
|
BID = 136838
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Na dann ist deine Herdanschlußdose eben die letzte Fetsinstallation. Vom Zähler ab darf an jeder festinstallierten Steckdose (auch Herd) ein Spannungabfall von max. 3 % vorliegen. Also nichts mit insgesamt 4%
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 137009
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Noch jemand ne meinung zur erwärmung der Leitung?
|
BID = 137015
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Mir ist die Verlegeart noch nicht klar. Schildere bitte mal den genauen Aufbau der Wand. Denn auch wenn die Leitung "nur" in einem luftgefüllten Hohlraum liegt, wäre es ME Kategorie A und nicht B.
|
BID = 137026
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Die Leitung ist an einem Balken befestigt( mit einem installationsrohr)
Sicher verlegeart B2!
|
BID = 137035
MKelectronik Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Bayern
|
Leitungsberechnung (Verlegearten, Häufung, Spannungsabfall, Umbebungstemperatur, usw..) ist mir bekann! Verfüge über ein Tabellenbuch und Taschenrechner! habe aber nur wenig erfahrungswerte von der Elektroinstallation, sprich mit welcher Umgebungstemperatur in der Praxis im Dachboden gerechnet wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am 8 Dez 2004 12:08 ]
|