Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen Suche nach: unterverteilung (1305) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 134472
torro Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Leipzig
|
|
Hallo Sam2,
tja, am Zaehler kann ich die Kabel leider nicht sehen, der ist ja auch verplombt, komme ich also nicht ran. Sie sind zumindest genauso stark wie das Kabel vom Zaehler zum Hauptschalter.
Mein Gefuehl sagt mir, es sind 10qmm, aber beschwoeren wurde ich das nicht. Auf keinen Fall ist es weniger, 4qmm gehen naemlich zur Sauna. Aber wenn ich mir das im Verhaeltnis anschaue, dann koennte das sogar 16qmm sein. Bisher hatte ich solche Leitungen noch nie in Bearbeitung, kann man das eventuell am Umfang der Leitungsstaerke (mit Isolierung) wissen? Diese ist 5,35mm.
Bezueglich des Zaehlers: Ich weiss noch nicht, was ich da fuer einen hole, habe mich auch bei uni-elektro noch nicht danach erkundigt. Er soll moeglichst preiswert sein und braucht auch keine Eichung, ist ja nur fuer die "innerbetriebliche" Abrechnung gedacht.
Gruss Uwe
|
|
BID = 134479
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Eigentlich sollten das mehr als 10mm² sein (je nach Alter der Anlage). Miß doch einfach mal den Außendurchmesser des Leitungsmantels am HAK.
Als Zähler nimm dann einen ungeeichten, gebrauchten und aufgearbeiteten Ferrariszähler. Gibt es preiswert beim Elektriker und im Baumarkt und spottbillig bei ebay!
Dazu z.B. eine ebenfalls gebrauchte Normzählertafel und fertig ist die Laube!
|
|
BID = 134481
torro Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Leipzig
|
Hallo Sam2,
hatte ich doch gleich mitgeschrieben, der PE Leiter mit gruen/gelber Mantelung ist 5,35mm dick.
Hhm, Du meintest wahrscheinlich die Zuleitung zum HAK? Die ist genau 21mm stark.
Gruss Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torro am 30 Nov 2004 22:44 ]
|
BID = 134485
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7371
|
|
BID = 134491
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nach dem Foto und Deinen bisherigen Angaben gibt es am HAK aber überhaupt keinen PE. Daher kann er auch keinen Durchmesser haben...
Ich wollte den Durchmesser der mehradrigen NYM (Hauptleitung) wissen, die oben aus dem HAK herauskommt!
Vermutlich also ein Mistverständnis. Langsamer/sorgfältiger lesen!
@ Primus:
Dein Link beißt sich wohl etwas mit der Vorgabe "er (der Zähler) soll moeglichst preiswert sein"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Nov 2004 22:48 ]
|
BID = 134501
torro Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Leipzig
|
Hallo Sam2,
sorry, hatte heute einen stressigen Arbeitstag und habe heute abend noch im Keller einen 100er APL von einen Raum in den anderen komplett umgeklemmt. Da bin ich wohl noch etwas neben der Sache
Also, die NYM Leitung zum Hauptverteiler ist 21mm dick. Ich habe nicht die schwarze zum HAK gemessen. Sorry.
@primus
Danke fuer den Link, aber der Zaehler muss nicht neu sein. Ich glaube nicht, dass die per Email-Anfrage was preiswertes anbieten.
Gruss Uwe
|
BID = 134511
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7371
|
..die haben auch aufgearbeitete Induktionszähler
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|