Der alte L16er als Schalter ist ungewöhnlich, aber problemlos.
Nur: Für den FI fehlt der Überlastschutz!!!
Als Kurzschlußschutz reicht die 35A-Vorsicherung, aber sie schützt ihn nicht gegen Überlast. Und da aufgrund der Zahl der nachgeschalteten LS (vermutlich sind das nicht 6er und 10er, sondern alles 16er) auch dort keine ausreichende Begrenzung vorhanden ist, kann er sehr wohl überlastet werden.
Es muß also entweder die Vorsicherung (samt Paßring!) auf 25A gesenkt werden oder der FI durch eine 40A-Ausführung ersetzt!!!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 137988
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
|
sind L16 nicht mehr zulässig?
Bei einem Bekannten hat ein weiterer Bekannter dessen kürzlich in einer neuen UV Siemens L16 LS verbaut, weil er diese noch unbenutzt zuhause hatte.
Gefahr?
Hat jmd ein auslösediagramm L gegen B/C, hab keins ergoogeln können mit L
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 10 Dez 2004 20:55 ] |
|
BID = 138000
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
L-Charakteristik ist irgendwann Mitte 1986 abgeschafft worden. Seither nichtmehr hergestellt, bis Ende 1986 neu zu verbauen. Quelle: graue Zellen, hatte ich mal aufgeschnappt (also ohne Garantie)
Gefahr: wenn der Schleifenwiderstand / Verlegeart okay sind... H-Char. z.B. ist ja 'brand-fördernd' aber L wohl nicht
|
BID = 138001
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
|
BID = 138019
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Hi,
das hab ich hier jetzt schonmal gelesen, inwiefern soll den H Brandfördernd sein?
Bei Einschaltströmen scheinen H ja schneller auszulösen (eigene Erfahrung), ein Auslösediagramm hab ich leider noch keins gefunden für H-Charakteristik.
Sind die bei Überlast zu langsam oder was?
Achja zum Thema L: Ist es zulässig, beim erneuern einer Verteilung vorhandene L zu belassen?
Soweit ich das sehe, kommen die eher an C ran als an B?
Gruß
Didi
|
BID = 138031
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
> Sind die bei Überlast zu langsam oder was?
Stimmt exakt. (hatten wir schonmal)
|