Neues Netzwerk, altes Haus
Suche nach: netzwerk (1328)

    







BID = 131774

Supervisor

Neu hier



Beiträge: 44




BID = 131776

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Was sind das denn für andere "Fach"-Foren?


Ich geh es kurz mal durch:

1) Nicht befestigte Klemmen sind strittig, die Vorschriftslage ist nicht klar und schlüssig. Wenn es an sich geeignete Klemmen sind, ist es akzeptabel, zur Not tuns auch ein paar Kabelbinder. Wer sich an sowas aufhängt, hat den Wald nicht gesehen...

2) Nur teilweise richtig: Wenn es eine N- und eine getrennte PE-Schiene gibt, muß natürlich sauber gruppiert aufgelegt werden, aber wenn es (wie hier in dem einen Fall) nur eine PEN-Schiene gibt, dürfen darauf abgehende N, PE und PEN auch gemischt aufgelegt werden. Wer das bemängelt, ist "Neubauelektriker" und hat von Altanlagen keine Ahnung.
In der Hauptverteilung gibt es aufgrund der Netzform sowieso überhaupt keine reinen PE-Schienen, sondern nur PEN- und N-Schienen. Also müssen dort sogar zweierlei Farben an einer Schiene vorkommen.

3) Grober Unsinn! Hier wird von dem aktuellen (erst seit wenigen Jahren gültigen) Farbcode ausgegangen. Und nicht mal den hat er korrekt zitiert...
Diese Bestimmungen haben sich aber im Laufe der Jahrzehnte mehrfach geändert. Alles, was ich auf Deinen Fotos diesbezüglich an davon abweichenden Farben gesehen habe, ist korrekt nach den damaligen Vorschriften und darf daher auch so bleiben.
Der Schreiber verwechselt außerdem Betriebsspannung mit Betriebsstrom und nichtmal dann würde es stimmen.
Auch das explizite Beispiel ist unzutreffend: Selbstverständlich durften Schukosteckdosen eine Zeit lang
mit nur schwarzen und gelb-grünen Adern angeschlossen werden. "Verboten" gehört eigentlich nur, solchen Quatsch zu verzapfen...

4) Auch das stimmt vorne und hinten nicht!
Unterschiedliche Schutzmassnahmen in einem Raum sind nach VDE sehr wohl zulässig. Sogar in Neuanlagen! Was nicht sein dürfte, wären Steckdosen mit Schutzkontakt und solche ohne im selben Raum. Aber das liegt hier nicht vor.
Es muß also deswegennix abgeklemmt oder geändert werden.
In Sachen "einwandfreie Beschaffenheit der Installationen" und "Verantwortung des Vermieters" hab ich mich schon geäußert. Das stimmt im Prinzip, aber die Anlage ist ja im Sinne des VDE einwandfrei.

ohne Nr.) Auch blühender Nonsens: Diese potenzielle Gefahr der klassischen Nullung besteht grundsätzlich immer, unabhängig vom Vorhandensein "gemischter" Bereiche. Aber mit dem Neutralleiter (N) hat das niemals was zu tun, nur mit dem Nulleiter (PEN)! Da macht sich offenbar ein Halbwissender wichtig...


Fazit:
Im Gegenteil, der Installateur hat vorschriftsgemäß gearbeitet, als er bei früheren Erweiterungen den PEN jeweils vor Ort in N und PE aufgeteilt und getrennt weitergeführt hat.


BID = 131777

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Pfui!

Das Hochladen des Avatars soll im "Test"-Unterforum geschehen, aber doch nicht hier! Noch dazu mitten im Thema...

Naja, nun isses zu spät.

Somit taugst Du immerhin noch als schlechtes Beispiel.

BID = 131780

Supervisor

Neu hier



Beiträge: 44

Vielen Dank für Deine ausführlichen Ausführungen, werde mich jetzt mal vorsichtig an den Vermieter wenden, was machbar ist.

Das mit dem AVATAR tut mir leid (ich weiss unwissenheit schützt vor Spott nicht) aber eine kleine Hilfeinfo im Profilbereich wäre auch nicht schlecht (auch bei den FAQs war nix zu finden), dann gibt es nicht noch mehr schlechte Beispiele.

OK nochmals Danke an alle Beteiligten.

Gruß
Supervisor

BID = 131913

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5335


Zitat :
Sorgen macht mir nur das Netzwerk. Was passiert denn, wenn wie von Dir geschildert Ströme über die Schirmung abfließen? Macht das nur Störungen oder besteht eine Gefährdung? Hab schon von brennenden Netzwerken gelesen

- Wenn ein PC an einer Steckdose hängt, die über einen FI läuft, löst dieser teilweise scheinbar grundlos aus, wenn das Netzwerkkabel steck und ein ausreichen großer Fehlerstrom fließt. Evt. müssen dann noch andere Verbraucher eingeschaltet werden, die erstmal nichts mit den Netzwerk zu tun haben, aber im TN-C Teil hängen.
- Ohne Fi hängt es vom Fehlerstrom ab, der über die Leitung fließt, der dann (Netzwerk-)Hardware, Netzwerkleitungen beschädigen/zerstören kann oder auch Personen schädigt/..., die ein falsches Metallteil angefasst haben.
Kurz, es kann nichts oder alles mögliche passieren.

BID = 132120

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Ein FI hat im PE nichtz zu suchen.

wenn über den Schirm des Netzwerkkabels ein Strom zum Rechner fließt wird er über den PE abgeleitet.

Dort wird er vom FI NICHT erfasst.

Es sei den es ist verbotenerweise:

Ein FI im TN-C Netz
Eine Brücke zwischen N und PE

Gruß


BID = 132130

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Da hat unser Kochgeschirr-Gewehr allerdings Recht!

BID = 132140

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5335

Stimmt, hab da was verwechselt.
Ohne Fehler in der Installation merkt der FI nichts.

Erst nachdenken, dann posten.


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670451   Heute : 244    Gestern : 8112    Online : 208        5.1.2025    1:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0968070030212