1) Da es ein TT ist, müssen die N-PE-Brücken in jedem Fall raus! Unabhängig von der Frage eines FI. Die Steckdosen müssen dann wieder gegen solche ohne Schutzkontakt ersetzt werden oder eine separaten Schutzleiter bekommen. Dabei beachten, daß Mischbestückung in einem Raum unzulässig ist.
2) Strenggenommen führt diese Vorschriftswidrigkeit sogar dazu, daß die ganze Anlage (zumindest der betrogffene Abschnitt) neu gemacht werden müßte. Aber wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen...
3) Wenn die Brücken weg sind, ist die FI-Nachrüstung kein Problem.
4) Ohne FI ist sehr zu bezweifeln, ob die Abschaltbedingung erfüllt werden kann. Daher steht wieder der Bestand der gesamten Anlage in Frage.
5) Mit direktem Berühren hat das ganze zwar überhaupt nichts zu tun. Aber gerade da wäre ein derart nachgerüsteter FI voll wirksam (soweit er das überhaupt kann, ist ja stets nur als Zusatzschutz zulässig)!
6) Auch bei indirektem Berühren hilft der so nachgerüstete FI. Natürlich nicht so gut wie mit Schutzleiter, aber viel besser als nur Überstromschutzorgane ohne Schutzleiter!
7) Wer als Elektriker an Altanlagen arbeitet und sie (warum auch immer) nicht komplett auf neuesten Stand bringen kann, ist im Zweifel immer der Dumme. Wer damit Probleme hat, darf nur Neuanlagenaufträge annehmen...
Ich kann es gut verstehen, wenn Du sagst "gescheit oder gar nicht!". Ist von Deiner Warte aus eine sinnvolle Haltung. Von der Warte des Kunden aus wäre aber ne derartige FI-Nachrüstung viel besser als den momentanen unzulässigen und gefährlichen Zustand beizubehalten.