| Autor |
Frage wegen Herd Suche nach: herd (7673) |
|
|
|
|
BID = 120307
Eltako Schreibmaschine
    
Beiträge: 1138
|
|
Kann man an eine normale Schuko überhaupt 4mm² anschließen?
_________________
In dubio pro reo |
|
BID = 120320
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|
...gegen diese 4qmm spricht doch bei weitem Weg von der UV nichts - dann UP-Dose und mit 2,5qmm Anschluss vornehmen.
Vorher bißchen rechnen.
Gruss
gretel |
|
BID = 120333
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7640 Wohnort: Wien
|
Gegen 4mm2 spricht nix, gegen 25A sehr wohl!
Allerdings muß die Strecke schon verdammt lang sein (oder der Spannungsfall vorher schon sehr heftig) daß man auf 4mm2 zurückgreifen muß.
Geht schon, zumindest bei den Exemplaren mit Schraubklemmen. Habe schon gelegentlich 4mm2 PEs angeschlossen, die der Elektriker in einer Wohnung nachgerüstet hat.
|
BID = 120338
Eltako Schreibmaschine
    
Beiträge: 1138
|
Danke für die Antwort!
Ich persönliche kenne nur noch die Stecksteckdosen  , also wo die Anschlußkabel nicht mehr geschraubt werden.
Also im Wohnhaus dürfen die normalen Schukos nicht mit mehr wie 16A abegsichert werden?
Wie viel Ampere vertragen diese blauen CEE "Schukos" ?
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 120340
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
@ Eltako:
Das hängt nicht von Wohnhaus oder nicht ab.
Schukosteckdosen sind generell nur bis max. 10A Gleichstrom und 16A Wechselstrom überhaupt zugelassen!
Daher dürfen Stromkreise, wo solche dranhängen, stets auch nur bis 16A gesichert werden.
Die blauen CEE vertragen (wie die roten, gelben oder grauen auch) immer das, was draufsteht. Also je nach Ausführung 16A (z.B. bei Wohnwagen), 32A oder 63A...
|
BID = 120381
Eltako Schreibmaschine
    
Beiträge: 1138
|
Danke für deine Antwort Sam!
Wie sind denn die Wechselstromschukosvon den Gleichstromschukos zu unterscheiden? Gleichstromschukos werden in "normalen" Häusern ja eigentlich nicht verwendet oder? Welche Geräte benötigen denn überhaupt einen so großen Gleichstrom?
Danke schonmal für die Antworten
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 120392
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
@ Eltako
Unterscheiden kann man sie gar nicht, denn es sind dieselben!
Deswegen steht ja auch heute noch in den Gebrauchsanleitungen vieler Geräte, daß man auf dem Stromzähler nachsehen soll, ob Spannung und Stromart passen...
Aber von ganz vereinzelten Aussiedlerhöfen mit eigenem Wasserrad und Generator gibt es in Deutschland seit vielen Jahrzehnten keine Gleichstromversorgung mehr. In manchen Ecken Österreichs (Wien) gab es das aber noch bis vor einiger Zeit!
Und dann liefen natürlich alle Geräte in diesen Wohnungen mit Netzgleichspannung. Was natürlich unpraktisch ist, da man keine Trafos in den Geräten einsetzen kann und auch nur bestimmte Motortypen. Bei den modernen Geräten mit Schaltnetzteil wäre es dagegen kein Problem mehr...
|
BID = 120407
Eltako Schreibmaschine
    
Beiträge: 1138
|
Danke für die Antwort, das ging ja wirklich fix
Hätte da noch eine Frage (:)):
Unser Elektriker hat einen Duspol, bei dem dann die folgenden Werte angezeigt werden können:
Wechselstrom
- 125 Volt
- 230 Volt
- 380 Volt
- 500 Volt
und noch ein paar Gleichstromwerte
Was bringt denn die 125 V und 500 V Anzeige?
_________________
In dubio pro reo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am 28 Okt 2004 20:28 ]
|
BID = 120415
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz.
Diese Werte sind doch auch nicht anders als die anderen.
Oder meintest Du, Du kennst keine 125V und keine 500V-Netze?
500V werden in bestimmten Industriebetrieben verwendet und 127V gibt es in manchen Ländern, aber auch in Deutschland, z.B. als Außenleiterspannung gegen Erde in 220V-Dreiecksnetzen.
Aber bestimmt stand auf diesem DUSPOL noch 220V! 
|
BID = 120449
Eltako Schreibmaschine
    
Beiträge: 1138
|
Ja, genau ich kannte bzw. kenne keine 125 V und 500 V Netze.
Haben dann 2 Außenleiter zusammen 500 V anstatt 400 V?
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 120474
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
@Eltako :
jau - die nehmen Transformatoren ,etc...
Gruss
gretel
|
BID = 120552
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7640 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| | In manchen Ecken Österreichs (Wien) gab es das aber noch bis vor einiger Zeit! |
*lach* Naja, wie mans nimmt... bis 1955! Seither gibts in Wien nur mehr Wechselspannungsnetze.
|
BID = 120600
BlackLight Inventar
      Beiträge: 5443
|
Zitat :
| | Schukosteckdosen sind generell nur bis max. 10A Gleichstrom und 16A Wechselstrom überhaupt zugelassen! |
Steht deshalb noch auf einigen Schukosteckern/-kupplungen:
| Code : |
10/16 10-16
----- oder -----
250 250 |
|
?
Und warum ist denn die Gleichstrombelastbarkeit geringer als die für AC?
(Oder durfte man DC-Steckdosen nur mit 10A absichern und es kommt daher?)
|
BID = 120603
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
@ Trumbaschl: Da sieht man, wie die Zeit vergeht...
@ BlackLight: Genau deswegen!
Bei Gleichstrom werden die Kontakte höher belastet, daher nur 10A (die Absicherung natürlich dazu passend!).
|