Autor |
Dimensionierung N-Leiter in Steigleitung Suche nach: leiter (4237) |
|
|
|
|
BID = 113148
SimonW Neu hier
Beiträge: 28
|
|
Hi,
ich brauche noch ein wenig Nachhilfe: Über die Steigleitung fürs Stockwerk kommt ein NYM 5x16 hoch.
Wenn jetzt über die 3 Phasen jeweils der maximale Strom Imax gezogen wird, ist dann der N-Leiter noch ausreichend dimensioniert? Eigentlich müßte sich das aufgrund der Phasenverschiebung genau ausnullen. Habe ich das so noch richtig im Kopf?
Kann es eine Konstellation geben, dass über N mehr als Imax fließt?
Gruß,
SimonW |
|
BID = 113154
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ja, das hast Du richtig im Kopf.
Aber es gilt eben nur, wenn die Verbraucher (-Gruppen) auf den drei Außenleitern (so nennt man die "Phasen" korrekt) auch exakt den gleichen Leistungsfaktor (Strom-/Spannungs-Verschiebung) besitzen, egal welchen.
Wenn das nicht der Fall ist, dann kann der N-Strom sogar deutlich über den Strom des höchstbelasteten Außenleiters steigen!
Kannst Dir ja als kleine Übung gelegentlich mal ausrechnen, was der höchstmögliche Wert dafür ist...
Andere Möglichkeit: Oberwellen ("3.Harmonische"), die durch verzerrte Ströme entstehen, v.a. von älteren Schaltnetzteilen (PC), können ebenfalls den N überlasten.
Daher ist es sinnvoll, diesen nicht zu knapp zu dimensionieren.
Aber mit 16mm² bist Du für Wohngebäude schon auf der sehr sicheren Seite. Da ist nichts zu befürchten.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 113157
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
ja, es kann sein, dass der Strom in N größer wird als der einfache Außenleiterstrom. Wenn du ungünstig Ohmsche kapazitive und Induktive Verbraucher auf die drei Außenleiter verteilst kann der Strom um einiges größer werden.
Wurde vor längerem mehrfach im Forum besprochen. Einfach mal die Suche verwenden.
ich hab auch mal ne excell tabelle gemacht, nit der man sich das ausrechnen konnte. allerdings weiß ich nicht wo die ist... :-)
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 113159
Homi Gesprächig
Beiträge: 137
|
Hallo Simon,
>Kann es eine Konstellation geben, dass über N mehr als >Imax fließt?
Ja kann es, wenn die Außenleiter einseitig induktiv (z.B. Motoren) und kapazitiv (z.B. Lichtbänder mit nicht kompensierten Leuchtsoffröhren) belastet werden, bei gleichmäßiger bzw. rein ohmscher Last nicht.
Diese Konstellation ist für eine ganze Steigleitung jedoch so unwahrscheinlich, dass man sich meiner Meinung nach darüber keine Gedanken machen, bzw. die nicht ohmschen Verbraucher einfach auf alle 3 Außenleiter verteilen muss.
Viele Grüße
|
BID = 113162
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Kleine Korrektur zu Homi:
Nicht kompensierte Leuchtstofflampen (zum 100. Mal: es sind KEINE Röhren!!!) sind selbstverständlich nicht kapazitiv, sondern ebenfalls induktiv.
Und zumindest was die Oberschwingungen angeht, hat dieses Phänomen auch schon den N von starken Steigleitungen abrauchen lassen. Allerdings dann eher in gewerblichen Bauten.
|
BID = 113164
SimonW Neu hier
Beiträge: 28
|
macht es dann Sinn einen richtig fetten N-Leiter parallel (d.h. außerhalb=neben) zum NYM 5x16 zu verlegen und den N-Leiter im NYM gar nicht zu verschalten (oder parallel verschalten?)?
SimonW
|
BID = 113167
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
ich würde mir um deinen 16mm² N keine sorgen machen.
wie hoch ist denn abgesichert?
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 113170
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Es hilft zumindest den Herstellern von Elektrolytkupfer für Leitzwecke...
Sag mal, was für einen Monster Hausanschluß habt Ihr denn???
Du weißt schon, daß ein 16² einiges an Strom abkann...
|
BID = 113485
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
aber jetzt wieder eine norm frage:
ist es überhaupt zulässig einen seperaten N parallel zum NYM zu fuhren?? weil igendwo könne ein fettrer N mal nötig sein???
Danke
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Okt 2004 21:09 ]
|