Hi brächte mal eure Hilfe und zwar geht es um folgendes.
wir haben in einem Betrieb normale Steckdosen abdeckungen gegen abdeckungen getauscht die mit EDV gekennzeichnet sind warum musste das gemacht werden?? sind die Steckdosen anderes ? oder warum?
2. HAben in einem betrieb die Überprüfung der Ortsveränderlichen Geräte gemacht haben da so ein Gerät benutzt wo man das zu überprüfende Gerät erst mal an seinem Geheuse mit so einer Metallstpitzze berühren muss und dann schemißt das Gerät ein ergebnis in Ohm aus und dann kommt das in dem Überprüfungsgerät in die Steckdose und der Schmeißt ein Ergebnis in A raus wenn der Wert den Grenzwert überschretet meckert das.
Klingt jetzt kompliziert ich weiss möchte aber gerne wissen wie das heißt damit ich mich mal ganuer drüber informieren kann
DAnke für eure Hilfe
BID = 109812
joe
Schreibmaschine
Beiträge: 1747 Wohnort: Ba-Wü
Gegenfrage: Bist du in der Ausbildung für einen Elektrotechnischen Beruf
Wenn ja dann solltest du die Fragen an deinen Gessellen oder Meister stellen.
zu 1:
Die EDV - Steckdosen hängen evtl. an einem gesonderten Netz das z.B.:
-gegen Überspg gesichert ist
-eine USV beinhaltet
oder oder....
zu 2:
Prüfung der Ortsveränderlichen Geräte nach VDE 0701/0702
Prüfung umfast mehrere Messungen:
Messung des Schutzleiterwiderstands
Messung des Isolationswiderstands
Messung auf korr. Betriebsstrom
u.a.