Problem! Meine Frau kann nicht Kochen (ohne Herd)
Suche nach: herd (7636)

    







BID = 108838

wolter_tobias

Gerade angekommen


Beiträge: 13

Und eine solchen Scheiß habe ich überall im Haus, wobei es noch schlimmeres gab, was ich aber aus Sicherheitsgründen schon alles rausgerissen habe. So erstmal danke SAM und solltest du noch Bilder benötigen mußt du nur sagen was ich noch ablichten soll.Bin mal auf die antwort gespannt, ob mein Fall wirklich hoffnungslos ist!?




BID = 108976

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Das hört sich nicht gut an und das sieht auch nicht gut aus.


Trotzdem erkenne ich kaum was:
Die Fotos sind ne Zehnerpotenz zu klein!
Sind die aus dem "Foto"handy oder hast Du die extra so eingedampft?

Frage:
Gab es im Haus vorher Schukosteckdosen?
Gibt es jetzt welche?

Ein vorhandenen FI gab es nicht, das ist sicher?


Und es geht mir doch überhaupt nicht um diese verflixte Schiene als solche. Ich muß nur wissen, welchen Querschnitt ihre Zuleitung hat!


Die Angaben zum Herd sind Unsinn! Wo hast Du denn die her?
kWh ist eine Energiemenge.
Ich hatte dagegen nach der Nenn-Leistungsaufnahme gefragt. Das ist ein Wert in kW und der sollte direkt auf dem Typenschild stehen!

BID = 109352

wolter_tobias

Gerade angekommen


Beiträge: 13

Hallo Sam

Also sicher ist es gab keine Schuko und es gibt keine ich habe die bilder so klein gemacht das ich sie hochladen konnte, ich währe die sehr verbunden wenn du mir deine mail addi mailen könntest an     wolter_tobias äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    dann kann ich dir die bildn i n groß schicken. Die zuleitung ist 4 qmmm (für die schine)

danke bis später

tobias

BID = 109353

wolter_tobias

Gerade angekommen


Beiträge: 13

p.s.: die angaben waren vom typenschild(herd)

BID = 109367

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das kann ich mir nicht vorstellen! Du hattest geschrieben:

Zitat :
Leistungsaufnahme des Herdes 0,91 Kwh normaler Betrieb und bei Umluftbetrieb 0,79 Kwh.

Derartiges steht bestimmt auf keinem fabrikmäßigen Typenschild...
(und das nicht nur, weil es ein kleines "k" sein muß und dafür ein großes "W")

Und:
Die Adresse hab ich Dir gemailt!
Bin schon gespannt auf die Bilderdetails.


Frage:
Bist Du sicher mit der (neuen?) Zuleitung von HAK zum Zähler. Daß die 5adrig ist? Das wäre in einem TT-Netz aber sowas von unsinnig...

BID = 109705

wolter_tobias

Gerade angekommen


Beiträge: 13

Hallo Sam! Habe Dir die Bilder gemailt, mit der Leitung vom HAK bin ich mir sicher da es mir die EVB gesagt hat als ich angerufen hatte wegen der Netzform. So der Herd hat eine leistungsaufnahme von 9,4 kW.
Das ist er:
http://www.quelle.de/is-bin/INTERSH.....ge=21

Also erstmal bis denne

Tobias

BID = 109707

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das verstehe ich jetzt nicht!

Warum kaufst Du für 550 € einen Herd, den Du in Deinem Haus so gar nicht betreiben kannst???

Sinnvoll wäre stattdessen gewesen:
Für 350 € einen neuen Zählerschrank, 150€ fürs anklemmen lassen desselben und für 50 € einen guterhaltenen Gebrauchtherd (mit abgemahnter Begriff feld) von nächsten Wertstoffhof!


Sowas steigert ungemein meine Motivation, hier aus nix noch was brauchbares zu "stricken"...

BID = 109804

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1745
Wohnort: Ba-Wü

Das da nix zu retten ist war mir von anfang an klar!
Bastelanleitungen für völlig überalterte und unsichere und zudem auch verpfuschte Altanlagen sollten hier nicht gegeben werden.

Wer 550€ fürn Herd hat sollte auch ca. 1500€ für eine Kompletterneuerung der E-Inst. haben.

Zumal wurde der Anfragende beim Hauskauf über den Tisch gezogen oder das Haus wurde vor dem Kauf nicht genügend begutachtet.

Ich bin der Meinung das Flickschusterei hier nicht betrieben werden sollte.

mfg Joe

_________________

BID = 109872

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Danke, hab mir die Bilder angesehen (das mit der Verteilerdose ist aber offenbar von Haus aus unscharf, macht aber nix).

Also die Sache ist ja noch schlimmer, als ich befürchtet habe.

Es besteht definitiv keine Möglichkeit, den Herd auch nur halbwegs sicher an dieser Installation zu betreiben!

Herd ist Schutzklasse I, braucht also zwingend einen Schutzleiter. Netz ist aber TT, hat demnach keinen. Man kann in dem Fall nicht mal verbotenerweise einen PE "zaubern". Auch die Installation von Schukosteckdosen ist in diesem Haus so nicht möglich.

Deshalb muß zumindest ein Hauptpotentialausgleich mit ausreichendem Erder (z.B. Kreuzerder) errichtet werden.
Und zwar unabhängig davon, ob man dann ein wie auch immer geartetes Provisorium dranhängt oder gleich was gescheites.

Und warum sind die neu gezogenen Leitungen (naja, geflogen wäre treffender...) eigentlich allesamt falsch angeklemmt?


Geh zur Stadtverwaltung, laß das Haus besichtigen. Sehr wahrscheinlich bekommst Du eine Einstufung als unbewohnbar und darfst bei fehlenden Eigenmitteln demnächst auf Kosten des Sozialamts anderwärts wohnen.


Wenn ich von Deinem E-Werk wäre, würde ich SOFORT den Hausanschluß sperren!!!
Hoffentlich habt Ihr wenigstens keine Kinder im Haus...


Vorschlag:
Kauf Dir bei ebay preiswert einen geeigneten Zählerschrank (mit SLS 3x35A). Häng den (an zulässiger Stelle!) auf. Setze einen Kreuzerder, errichte einen Hauptpotentialausgleich. Mach die ganzen abgehenden Leitungen weg.
Dann laß Dir von einem eingetragenen Fachbetrieb vor Ort den Zählerschrank anschließen. Da rein den FI (40/0,03) und eine Reihe LS (z.B. B16 und B10). Direkt dahinter drei FR-Schukosteckdosen und eine CEE-Steckdose 5x16A. Vom EVU nen neuen Drehstromzähler da rein und fertig ist der dauerhafte "Baustromverteiler"!

Alles weitere vorhandene ist in keiner Weise betriebssicher und daher solange außer Betrieb zu belassen, bis Zug um Zug sämtliche Leitungen erneuert und korrekt angeschlossen sind. Vor Anschluß von Fachmann abnehmen lassen.


Ich sage sowas sicherlich nicht leichtfertig und mir ist Eure Situation (soweit Du sie geschildert hast) durchaus bewußt. Aber das ist alles derart weit jenseits von Gut und Böse, daß es leider keinen anderen Ausweg gibt.

Ein Leben ist nicht mit den paar wenigen hundert € aufzuwiegen, die Du vielleicht jetzt "gespart" hast. Wirklich gespart sowieso nicht, denn später wird es (auch wenn nix passieren sollte) nur teurer.




BID = 109948

wolter_tobias

Gerade angekommen


Beiträge: 13

Vielen Dank für die Tip´s, aber der Herd war schon vor dem Umzug gebraucht gekauft für 80 € und der Link zu dem Herd war nur dazu da, falls ich wieder etwas falsch geschrieben hätte, hätte man sich die nötigen daten herauslesen können, da das der herd ist den ich habe. Aber wenn der Fall so hoffnungslos ist bringt das ganze reden auch nichts mehr, also danke ich euch mal. Noch ne frage , was ist ein Hauptpotenzialausgleich, und ein Kreuzerder?

BID = 109991

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Gut, dann ist das was anderes.

Trotzdem hätte eine auch nur kurze vorherige Betrachtung der Elektroanlage dieses Gebäudes durch einen Laien ergeben müssen, daß ein Herd für (Flüssig-) Gas hier die bessere Wahl gewesen wäre...


Gleichwohl, jetzt ist er da und Ihr braucht ja den Strom schließlich auch für andere Dinge!


Zu Deinen Fragen:
Der Hauptpotentialausgleich ist eine Verbindung aller berührbarer leitfähiger Konstruktionsteile in einem Gebäude miteinander, mit einem Erder und mit dem Schutzleiter.
Also z.B. Wasser- und Abwasserrohre, Gasrohre, Heizungsrohre, durchgehende Treppengeländer etc.

Außerdem dient er z.B. der Erdung einer Dachantenne, einer Fernmeldeanlage oder von Überspannungsableitern.


In Neubauten wird seit längerem dazu gleich ein Erdungsband mit ins Betonfundament eingegossen ("Fundamenterder"). Bei Altbauten entweder Band- bwz Plattenerder im Boden außerhalb des Hauses vergraben oder Staberder/Kreuzerder eintreiben. Das geht dann oft auch im Hausinneren (Keller oder - falls nicht vorhanden - evtl. auch im EG).

Ein Kreuzerder ist ein feuerverzinktes Stahlprofil, z.B. 50x50x3mm nach DIN 48 852, mit Spitze und angeschweißter Anschlußlasche, Länge z.B. 2000 mm. Siehe Bild.
Er wir wentweder mitr dem Vorschlaghammer oder über einen entsprechenden Adapter mit einem pneumatischen (Bohr-) Hammer eingetrieben.

Dann werden der Erder und alle weiteren einzubeziehenden Teile über einadrige Leitungen (in der Regel mind. 10mm², zu einer Dachantenne mind. 16mm² Cu, auch zum Erder, oder mit Rund- bzw. Bandstahl entsprechend größeren Querschnitts) mit einer Potentialausgleichschiene verbunden.





[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Okt 2004 12:51 ]

BID = 110564

wolter_tobias

Gerade angekommen


Beiträge: 13

So Sam also heiß das für mich das ich jetzt ganz im eimer bin , gut so einen erdstab kann ich mir mit samt dem kabel noch leisten nur dann denke ich mal das es nur so weiter geht wie du es beschrieben hast , nur ich habe das haus jetzt gekauft für 12000 € und nun stehe ich da , also SOZI iss nicht das steht fest!!! Wie gesagt so wie meine vorstellung waren ( mit Erdstab) sprich diese 2 vorhandenen sicherungen als abgangssicherungen zu nutzen ist wohl auch nicht , sch****!!!

nagut kanne eben weiterhin net kochen, würde dih gern uffen bier einladen wohnst aber sicherlich zuweit wech. also warte nochmal auf antwort bevor ich das hier schließe bis denne


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182285986   Heute : 1475    Gestern : 4888    Online : 635        5.11.2024    11:47
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0584058761597