BID = 86326
OPPaule Neu hier

Beiträge: 23 Wohnort: Dortmund
|
|
Ich tippe mal darauf, dass der Stromkreis mit einer 16 A Sicherung abgesichert ist, d.h. du mußt einen Querschnitt von 1,5mm2 nehmen, normale NYM-Leitung. |
|
BID = 86333
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Auch wenn der Stromkreis mit weniger als 16A abgesichert sein sollte, beträgt der Mindestquerschnitt IMMER 1,5mm² Cu!
Die schon erwähnte Feuchtraummantelleitung (NYM) eignet sich sowohl für AP- als auch für UP-Verlegung. Für reine UP käme ggf. auch Stegleitung in Frage (wenn kein Fachwerk o.ä.), ist aber nicht empfehlenswert.
Wenn es ein Ausschalter ist, würde dreiadrige Leitung genügen. Nimm aber in jedem Falle besser gleich ne fünfadrige, dann kann man auch später mal ne Serien- oder Wechselschaltung realisieren. Der Preisunterschied ist minimal.
Da Du NYM-O kaum bekommen wirst, nimm NYM-J. Das wäre dann also die 5x1,5².
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|